Ämnessammanfattning

Skrivet av: Toticci
« skrivet: 28 mars 2013, 08:58:17 »

Hej,
Vad har du för VP och vilket driftsfall?
Skrivet av: Janne83
« skrivet: 28 mars 2013, 01:13:04 »

Min meny 2.1 finns inte! När jag är på fönster 2 och väljer så kommer jag in på 2.2 vad gör man då, vill oxå premiär bada i nya badrummet!
Skrivet av: lteriksson
« skrivet: 11 april 2005, 13:40:27 »

Fungerar nu sedan Peter från Kyl & Värmepumpservice varit här och fixat felet.

Fel-inkopplad elkassett!!!!!!

Tack Jocke för tipset

Torgny
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 05 april 2005, 20:06:14 »

Att kompressorn stannar för hög retur vid 50gr. är ju riktigt, larmgränsen ligger vid 49gr.
Fast den ska ju inte gå då vid sista laddningen upp till 65gr vid extra vv. det ska bara patronen göra.

Antingen så är det nått rego knas eller så eller så fungerar det inte med en yttre elpatron (kan vara felkopplad).
Kontakta installatören.
Skrivet av: lteriksson
« skrivet: 04 april 2005, 20:08:18 »

Stämmer, 45 grader och 5 grader
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 04 april 2005, 20:04:50 »

Vad står varmvattentempen på? (under meny 2 nånstans)
Skall stå på 45 grader
Varmvattendifferensen ska vara 5grader standard.
Skrivet av: lteriksson
« skrivet: 04 april 2005, 19:58:25 »

Kompressorn lägger av vid 50,5 och larmar
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 04 april 2005, 19:41:12 »

Hög retur larmet ska vara blockerat vid vv.spetsning.
Stänger kompressorn av vid 47 grader och börjar varmvatten indikeringen blinka?
Skrivet av: lteriksson
« skrivet: 04 april 2005, 19:30:01 »

Driftfall är A
Om Växelventilen är en 4x8 cm "låda" med el kopplat till så sitter den efter elkassetten
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 04 april 2005, 19:14:49 »

Vart sitter växelventilen som växlar mellan värme och varmvatten?

Sitter den mellan vp och elpanna eller sitter den efter elpannan?

Vad är det för driftsfall? (meny 5,1)
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 04 april 2005, 18:51:37 »

OK, nu är jag hemma och har lite bättre koll. Det är en IVT D14 från 1998 REGO 600 med en IVT Autoterm elkassett på 13 kW som sitter monterad ovanpå.

Om jag ber om Extra varmvatten under 2.1 i säg 2 timmar så börjar pumpen producera. När vv når 50,7 grader så slår den av och jag får felmeddelandet Larm GT6 Hög retur VP. En annan konstig grej är att i menyn under Värme så ändras antalet timmar för Extra vv till 120 när jag ändrat i 2.1..?? Om jag i 2.1 skriver 3 tim så får jag 180 under Värme osv. Är dessa samma funktion soom man kan nå från olika menyer???

Jag testade att bara köra tillskott med vp avslagen och det fungerar - är alltså inget fel på tillskottet.

Råd?????

Tiden verkar ju utryckas i minuter, 2 timmar -> 120 minuter, 3 timmar -> 180 minuter.
Skrivet av: lteriksson
« skrivet: 04 april 2005, 18:38:32 »

OK, nu är jag hemma och har lite bättre koll. Det är en IVT D14 från 1998 REGO 600 med en IVT Autoterm elkassett på 13 kW som sitter monterad ovanpå.

Om jag ber om Extra varmvatten under 2.1 i säg 2 timmar så börjar pumpen producera. När vv når 50,7 grader så slår den av och jag får felmeddelandet Larm GT9 Hög retur VP. En annan konstig grej är att i menyn under Värme så ändras antalet timmar för Extra vv till 120 när jag ändrat i 2.1..?? Om jag i 2.1 skriver 3 tim så får jag 180 under Värme osv. Är dessa samma funktion soom man kan nå från olika menyer???

Jag testade att bara köra tillskott med vp avslagen och det fungerar - är alltså inget fel på tillskottet.

Råd?????
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 april 2005, 14:39:00 »

Oavsett elpatron brukar det finnas en återställningsknapp på kopplingshuset.
Skrivet av: lteriksson
« skrivet: 04 april 2005, 14:37:13 »

Hmm, min elkassett sitter ovanpå pumpskåpet...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 april 2005, 14:35:17 »

En bild, Hoppas den stämmer...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 april 2005, 14:27:34 »

Leta efter överhettningsskyddet för elkasseten, en liten pinne eller ett litet hål där du kan ttrycka in ett föremål för att återställa.

Se till att ha matningen bruten när du fipplar runt kassetten...
Skrivet av: pellep
« skrivet: 04 april 2005, 14:26:18 »

Vad säger IVT?
Skrivet av: lteriksson
« skrivet: 04 april 2005, 14:24:09 »

Jag har nyss installerat ett hörnbadkar som slukar varmvatten. Hittade en funktion i VP som ska kunna ge 65 graders vv så att det räcker längre. Problemet är att så fort tillskottet slår till (vid ca 47 grader) så stängs elkasetten av och indikerar fel. Måste då slå av pumpen med säkringen och återstarta för att felet ska försvinna. Dessutom ställs antalet timmar om slumpmässigt. Om jag tex begär 4 timmars extra vv och sedan går in i menyn igen så kan det stå 180 timmar??.

Några ideer??

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!