Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Rumsgivare / nattsänkning
« skrivet: 30 september 2015, 13:07:26 »
Hallå!

Ska precis ta och installera en rumsgivare för min Optima+290AW. Vi har mycket gratis värme från solen i de rum som denna arbetar (golvvärme) samt att vi har en kakelugn där.

Min teori är att jag ska elda kakelugnen varm på kvällen och låta den värma rummet hela natten eftersom vi får gratisvärme dagtid. Med rumsgivaren så kommer väl detta resultera i en automatisk nattsänkning?

Kommer säkert elda på dagtid också, men mest nattetid då det är under den tiden jag ser att det bör ge mest effekt.

Har ni några instick att göra på min teori? :-)

Ha det!

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Rumsgivare / nattsänkning
« Svar #1 skrivet: 30 september 2015, 16:29:31 »
Funderingar:
Det blir väl egentligen ingen nattsänkning, utan bara ett byte av värmekälla? Eller tänker du rent handgripligen ställa in så att temperaturen ska vara lägre nattetid? Om du inte rör nånting annat så kommer temperaturen att stiga när du eldar och sen gradvis sjunka tillbaka till den förinställda nivån och där kommer VPn se till att hålla den. Så du sparar lite VP några timmar på kvällen natten.

Men det som händer är väl att VPn via rumsgivaren märker att det är "för varmt" och därför sänker framledningen tills dess att rumstemperaturen sjunkit till normal nivÃ¥.  Hur pÃ¥verkas resten av huset om framledningen sänks nattetid?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rumsgivare / nattsänkning
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2015, 09:14:32 »
Ja ursäkta att jag blandar ihop terminologin, när jag skrev nattsänkning så tog jag enbart hänsyn till VP, men som du säker så är det ju byte av värmekälla.

Ja precis - den slutar väl tillverka värmevatten tills dess att tempen går under inställd temp?
I och med att kakelugnen kan hålla rummen runt 21 grader dygnet runt med två eldningar per dag så borde man ju kunna spara in ett par kronor på detta?
Veden är dessutom gratis så ingen kostnad där heller ;-)

Eller hade du gjort på något annat sätt?

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Rumsgivare / nattsänkning
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2015, 09:53:00 »
Hur kan ved vara gratis?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rumsgivare / nattsänkning
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2015, 10:57:56 »
För att man får stockar gratis som man sedan kapar och klyver med gammal utrustning som redan är avbetald sedan länge :-)

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Rumsgivare / nattsänkning
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2015, 12:34:19 »
Aha det handlar om allmosor  ;)
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rumsgivare / nattsänkning
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2015, 12:49:55 »
Precis! Eller "överblivet skräp" som den jag tar det från kallar det :-)
Skräp eller ej - ger iaf mig 4-5 kubik att elda per Ã¥r  tOOmten

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rumsgivare / nattsänkning
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2015, 12:56:19 »
Men om vi leker med tanken att kakelugnen håller tempen på över 21 grader hela natten mellan 20:00 och 07:00 samt att det går ner till 19 grader innan jag börjar elda klockan 08:00 (rent spekulativt).

Då borde väl inte VP kosta mer än någon krona under hela natten + det den tar för att göra VV?
Eller kommer den fortsätta värma rummet lite ändå?

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Rumsgivare / nattsänkning
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2015, 16:12:26 »
Om du ställer in börvärdet på innetemp på 19 och sen eldar så det är 21 så kommer VPn sänka kravet på framledning och gå mindre, men den kommer inte stänga ner.
Men du missade min avslutande fråga: Om framledningen sänks (därför att du satt rumsgivaren där du har kakelugnen) vad händer då i resten av huset?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rumsgivare / nattsänkning
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2015, 16:28:59 »
Ok! Vad kommer den använda för kriterier då medan det är över 19 grader?

Det kommer gå fint - pumpen värmer idag bara 3 rum (ca 70% av nedervåning) och alla blir varma av kakelugnen.
Sen så planerar jag nog att sätta rumsgivaren i direkt anslutet rum (utan dörr i mellan) där det brukar vara en grad kallare mot slutet av kakelugnens värmeavgivning.

Så det ska inte bli allt för problematiskt hoppas jag!

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Rumsgivare / nattsänkning
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2015, 20:12:28 »
De flesta som rapporterar här inne om kombinationen eldstad-vattenburen värme brukar skriva att när man eldar blir det rejält varmare i de rum där man har eldstaden men att det har måttlig inverkan på VPns arbete. Om man har vattenmantlad kamin blir det ju annorlunda, för då kan man ställa in så att kaminen bokstavligen ersätter VPn medan man eldar.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rumsgivare / nattsänkning
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2015, 10:15:59 »
Hej,

OK - jag får väl se hur det fungerar då helt enkelt. Har ju ingen övervakning av värmepumpen så det blir lite svårt att få någon riktigt bra bild i och för sig.
Ska försöka få installerat elmätaren framför pumpen så kanske den kan skvallra lite om nätter då man eldar vs när när man inte eldar.

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rumsgivare / nattsänkning
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2015, 23:16:35 »
Hallå igen!

Tänkte bara lyfta en fråga och se om ni vet rätt svar.

RÃ¥kar ha en CAT5e nätverkskabel dragen mellan rummet där rumsgivaren ska sitta och rummet där VP stÃ¥r. Arean pÃ¥ dennes "tÃ¥tar" borde väl räcka  för att kunna driva rumsgivaren? Blir ca 15m kabel tror jag!

Edit: kollade på utomhusgivaren och det är ju ingen grov rackare där heller.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Rumsgivare / nattsänkning
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2015, 16:25:54 »
Inga problem.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!