Gjorde montören inget försök med att tömma eller fylla för att kolla varför den inte går som den ska?
-Nej, inte tömma/fylla testa.
Troligast med dom kända uppgifter som finns är för mycket eller för lite köldmedia. Säkrast är att tömma och fylla enligt märkskylten.
-Kan man avgöra om det är för mycket eller för litet på något vis?
En fyrvägsventil som inte fungerar korrekt kan eventuellt vara en orsak. Prova att växla mellan värme och kylläge några gånger om det är möjligt med inne/utetemperatur.
-Jag har provat detta ett tiotal gånger, ska man köra max värme och max kyla när man växlar?
Är båda ventilerna helt öppna?
-Gick ut och kollade, båda var nästan helt öppna.
Hur ni kollat vad den drar med tex tångamperemätare/kombiinstrument? Om det är runt 0 grader ute och den går på max så borde den dra ca 1250-1350W om jag minns rätt.
-Nej
Har du tagit bort eventuella felkoder som ligger i minnet?
-Det fanns inga felkoder, när den står på H00 läget så piper det ca 12 ggr, i övrigt inga felkoder.
Antar att den gick som den skulle innan läckaget upptäcktes och åtgärdades
-Det har hänt någon gång under sommaren då vi var bortresta, pumpen var då inställd på 16 grader heat
Kanske är någon som har bättre/fler tips som du kan kolla eller din montör. Framgår inte vad som är testats när den inte går som den ska.
-Inte mycket som testats inser jag, men inga felkoder och den låter ok och kyla verkar funka.