Shuntstyrning Nibe 1115.
« skrivet: 08 februari 2007, 09:33:47 »
Jag har min dubbelmantlade VVB som elspets när det bli kallt, hittills har det varit en rätt manuell historia.
Starta elpatron, så slipper VP:n varmvattnet. Starta shuntstyrningen om tillsats behövs. Stäng shuntstyrningen när det bli varmare så den inte öppnar när pumpen väl stannar och framledningen sjunker osv.
Nu var jag borta en dag, givetvis kallaste dagen hittills i år bara 16 grader inne och sambon ville inte mickla i pannrummet.

Dessa saker kan väl 1115 styra själv, det borde väl bli mycket bättre tillsats med exakta börvärdet på framledningen istället för att räkna gradminuter när tillsatsen väl slår till?


Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Shuntstyrning Nibe 1115.
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2007, 10:07:37 »
Fördröjningen innan tillsats startar ska inte märkas på rumstempen. Med en pump med detta inbyggt.

På en del pumpar kan man styra en värmekurva till tex för golvvärme.

Men hur det är i din...

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Shuntstyrning Nibe 1115.
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2007, 10:36:00 »
Jag har laddat hem moteringsanvisning för tillbehöret OTS 10 och sitter och läser.
Den verkar ju bara innehålla några kablar och kan väl inte vara speciellt dyr.

Om jag ansluter en panngivare så ska en shuntmeny dyka upp där man ställer gångtider på shunten.
Därefter ska den när gradminuterna för tillsats nås dra ett relä som borde kunna kopplas att starta den externa elpatronen.
När panntemperaturen nått 55 grader ska den börja shunta från pannan för att hålla börvärdet och när tillsats ej längre behövs hålls pannan varm i 12 timmar för att därefter stängas av.

Låter exakt som det jag är ute efter.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!