Ämnessammanfattning

Skrivet av: snuppesno
« skrivet: 20 mars 2016, 04:54:44 »

Om tempen 31 på framledning och 33 på retur uppmättes när kompressorn inte gick så är det en ganska normal felvisning som inte borde ställa till det speciellt mycke.
Det går att kalibrera givarna via menyerna men kommer inte ihåg på rak arm var i menyerna men kan kolla upp senare.
Om däremot kompresssorn gick när du tittade på temperaturerna så har du troligen givarfel och behöver byta ut en givare.

//Snuppesno
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 19 mars 2016, 22:14:12 »

Skulle du kunna lossa returtempgivaren och stoppa ner den i ett glas varmvatten tillsammans med en termometer du litar på, för att kolla om mätvärdet verkar stämma?
Skrivet av: Joathermia
« skrivet: 19 mars 2016, 13:05:34 »

Tack för svaren!

Ojj, kan kanske bli dyrt det här...?!  :'(

Men tempen för både retur och framledning varierar över tid när pumpen går, så givarna verkar ju ge temp i varje fall?! Om än då fel för returen...

Stängde av pumpen och lät den stå en stund nu, helt avslagen, och då gick båda givarna ned till 21 grader efter ca en timme avstängt.
Den tempen verkar ju också rimlig med hänsyn till omgivningstemp etc, och kollade då även den analoga tempen på golvsystemet som också visade kring 21 gr. Skulle returgivaren vara fel, så borde den inte visat "rätt" i det fallet?!

Frågan är om det inte är växelventilen ändå...?!
Den visar fel temp (för låg) på framledningen.
Den visar fel temp (för hög) på returen.
De verkliga temparna verkr stämma bra i övrigt under drift, dvs returen upplevs som kallare, kanske 6-8 grader lägre.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 19 mars 2016, 11:30:40 »

Man skulle också kunna misstänka fel på tempgivaren för returen eller på den ingången på styrkortet.

När det är en Thermiavärmepump som har gått i 8 år så kan det vara mer än hög tid att byta elektrolytkondensatorerna på styr- och displaykort (finns beskrivet i andra trådar här), det kan bli alla möjliga konstiga symptom när de börjar vara halvdåliga men ännu inte är så katastrofalt dåliga att elektroniken slutar fungera helt och hållet.

I och med att den visar en högre temperatur än den verkliga på returen, så skulle det kunna orsakas av fukt i givaren eller något kontaktdon, så att det blir krypströmmar parallellt med givarens NTC-motstånd.
Skrivet av: Joathermia
« skrivet: 19 mars 2016, 11:22:27 »

Hmm.
Kollade nu som Du sa med mer noggran handpåläggning...
Systemet visade framledning 31, men med handen kändes det nog mer som 40. Returen visade 33, men kändes nog mer som 25.
Dvs verkar som det är lite galet runt alla temperaturer  :)
Skrivet av: Joathermia
« skrivet: 19 mars 2016, 11:14:11 »

Vid handpåläggning så uppskattar jag att framledningen stämmer bra, men returen är klart kallare än vad displayen uppger... Dvs värmesystemet/radiatorerna suger värme som de ska.
Har nu fått höra att det troligen kan vara växelventilen?!
Om så, någon med erfarenheter? Kostnad byte, eller något man kan pula med själv?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 19 mars 2016, 10:30:33 »

Vilket resultat ger handpåläggning på fram och retur, det bör vara lätt att känna vilket rör som är varmast? Det kan ju vara fel på returgivaren även om det är sällsynt att givarna på varma sidan visar fel.   
Skrivet av: Joathermia
« skrivet: 19 mars 2016, 09:47:27 »

Hej!
Har en Thermia Diplomat som nu är 8 år gammal.
Senaste två veckorna har jag upplevt det som väl varmt i huset, kring 22,5 inne. Tänkte först om det kanske kunde bero på utevädret som ju dansat upp och ned senaste tiden (bor i Stockholmsområdet).
Men nu efter att det varit +1,5-2,5 under ett par dagar, så beslöt jag att kolla pumpen.
Vad jag hittar då är något som jag aldrig haft förr, och det är att den registrerar en returledningstemp som är högre än framledningen?! Inte konstigt att pumpen då troligen beter sig konstigt...?!
Jag har också golvvärme kopplas till systemet, med analog tempmätare på framledning och retur (då i och för sig då endast golvvärmen, men den brukar vara i paritet med den totala framledningstempen normalt). Temp på golvmätararen stämmer vad värmepumpen säger att det är för framledning, och för returen så stämmer den också med bad jag brukar ha för retur, dvs 6-8 grader lägre än framledning.
Har också provat med stt dra ned angiven rumstemp på pumpen, från att stå på 21 ned till 18, men den producerar samma värme i huset ändå..
Så, vad kan felet vara med pumpen?
Är dessa tempavvikelser anledningen till att pumpen "går fel"?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!