« skrivet: 23 september 2007, 09:27:49 »
I monteringanvisningen till NIBE 2020 står att:

"Om automatsäkring används skall denna ha motorkaraktäristik ”D” (kompressordrift)."

Jag hittar bara automatsäkringar med karakteristik C (tröga).

Går det lika bra?
Har suteränghus i Falun byggt 1991, 100+100 kvm, golvvärme i hela huset, ved/olje-panna, 2,5 kbm olja/år, Rexovent FTX.
aug-07: 60 vakumrör, solladdare och tappvarmvattenautomat mot ack.tanken.
okt-07: Nibe 2020-8 fast kond. mot ack.tank. Elpatron 6 kW. Har nu stängt av oljepannan!
dec-07: Loggning, http://hem.bredband.net/hemkoll
juni-09: Pool 11 kbm värms av sol och VP.
dec-09: Braskamin Contura 685.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Automatsäkring karakteristik C eller D?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2007, 09:34:07 »
Det kan fungera med C men om tillverkaren i sina instruktioner säger D så ska man använda D. Om du vänder dig till en elfirma kan dom skaffa fram D-säkringar men dom kostar lite mera.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Edvard

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Automatsäkring karakteristik C eller D?
« Svar #2 skrivet: 23 september 2007, 09:55:50 »
I monteringanvisningen till NIBE 2020 står att:

"Om automatsäkring används skall denna ha motorkaraktäristik ”D” (kompressordrift)."

Jag hittar bara automatsäkringar med karakteristik C (tröga).

Går det lika bra?

Hej.

Har du en säkring redan med C-kar så kan du väl prova med den.
Kompressorn har vad jag förstår mjukstartrelä så startströmen skall väl inte bli altför hög.

Har du ingen säkring redan så köp en med D-kar. Det är det som rekomenderas och prisskillnaden är väl  inte alltför stor.

/Edvard
Hus i GBG skärgård på 160m2 i 2 plan + inredd vind på 40m2.
Nibe 1235-6. Borra 140m, 135m aktivt. Driftsatt 2007-10-08.

Utloggad Avensis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Automatsäkring karakteristik C eller D?
« Svar #3 skrivet: 23 september 2007, 14:56:27 »
C-karakteristik har magnetisk utlösning på 5 x säkringsstorleken.
D-karakteristik har magnetisk utlösning på 10 x säkringsstorleken.

Min kompressor har inte mjukstart och behöver 83A till start vid  3x230V.
Jag har C-karakteristik: 83 / 5 = 16,6A       20A= OK

Om jag haft D-karakteristik: 83/10= 8,3A    10A= OK.

Jag har 7kW el-element vid 3x230V och har då 32A säkring.



 
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Automatsäkring karakteristik C eller D?
« Svar #4 skrivet: 23 september 2007, 17:07:38 »
Och vi kör våra pumpar på 400 Volt så våra säkringar blir lite mindre, startstömmen för 2020 aqnges av NIBE till 26 Ampere och eftersom motorskydden ska ställas in på 7,9 eller 11 Amper (beroende på modell) bör även max motorstöm vara desamma. Använder man en kabel med 2,5mm2 och säkrar den 16 A med en C säkring bör den tåla en startström på c:a 80 Ampere. Vilket innebär att du lätt borde klara dig med C. Sedan kan man ju undra varför NIBE säger D ?
Men fortfarande kvarstår faktum att man SKALL i första hand följa tillverkarens anvisningar
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad jowa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Fjollträsk
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig av misstagen (ibland)
SV: Automatsäkring karakteristik C eller D?
« Svar #5 skrivet: 24 september 2007, 11:08:27 »
I monteringanvisningen till NIBE 2020 står att:

"Om automatsäkring används skall denna ha motorkaraktäristik ”D” (kompressordrift)."

Jag hittar bara automatsäkringar med karakteristik C (tröga).

Går det lika bra?

Du kan hitta en med D-karaktäristik på elbutik.se
2142612 Garo GCBD316 Dvärgbrytare 10kA 16A 3-pol

http://www.elbutik.se/product.html?product_id=225671&category_id=1803&search_page=

2008: Har just bytt en gammal elpanna/VVB mot en VVM300/2020. Tidigare ca 36 000 kWh värme & VV - nu? återkommer...Payback 4 år är kalkylen
2010: 2 år senare.... så här långt en halvering av kostnaden!
2012: 4 år senare kan jag konstatera att kalkylen höll - t o m med råge pga höjda elpriser. Kostnad för värme/varmvatten halverad! Problem: Bytt tempgivare i VP i övrigt inga störningar
2017: Bytt en flervägsventil

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
SV: Automatsäkring karakteristik C eller D?
« Svar #6 skrivet: 24 september 2007, 11:41:38 »
Hej.
Tänkte vara fräck och låna denna tråd lite då ni diskuterar karakteristik på automatsäkringar.
Någon här som kan karakteristik på gamla smältsäkringar (proppar) vid starter av motorer ?
Frågan blir alltså hur mycket extra en gammal smältsäkring av trög modell pallar i följande:

Hur stor intermitt belastning klarar en 6A trög : ?-W       (nominell blir 1380W)
Hur stor intermitt belastning klarar en 10A trög: ?-W       (nominell blir 2300W)
Hur stor intermitt belastning klarar en 13A trög: ?-W       (nominell blir 2990W)
Hur stor intermitt belastning klarar en 16A trög: ?-W       (nominell blir 3680W)

Hälsningar
Art Deco


Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Automatsäkring karakteristik C eller D?
« Svar #7 skrivet: 24 september 2007, 12:44:29 »
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
SV: Automatsäkring karakteristik C eller D?
« Svar #8 skrivet: 24 september 2007, 16:38:27 »
Tusen tack för pdf:en.

Art Deco
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!