Skrivet av: CLeijon
« skrivet: 17 mars 2009, 15:18:17 »På en 1235 kan man sätta Startvärde tillsats (9.1.1) på minimum -500 (vilket du bör göra). Men då är det dumt att ha ett lägre (större minustal) på Startvärde kompressor än -100 eftersom man bör ha minst en faktor 5 emellan dessa värden för att undvika onödigt tillskott.
Alternativet är att köra VP:n på höst/vår-läge som nic2 skriver, då kan du ha ett lägre värde på Startvärde kompressor om du vill, men 18 starter/dygn är annars helt OK.
Hej och tack för hjälpen här inne.
Nu tror jag att jag gör som så att jag sätter Startvärde tillsats (9.1.1) på minimum -500 och ändrar Startvärde kompressor till -100.
Detta för att ha det "okey" inför nästa vinter.
Samt att jag nu låter pumpen vara kvar i vår/höst -läget då det är just vår här i skövde.
Sedan kommer jag att fortsätta logga värmepannan som den Värmepannsnörd man blivit ....
/Christian