Lyckades.T1 35,2 (29,9 start 42,6 stopp)T2 5,9T3 53,9 (52 start 65 stopp)T6 59,4T8 38T9 31,4T10 32,1T11 -2,5T12 5,8
Jag reagerar på den stora skillnaden mellan start och stopp på T1, 12 °C kopplingsdifferens.Samma för kopplingsdifferensen på T3, 13 °C.Tror nått är galet med inställningarna.Jag har för mig att när stopp värdet går upp över ca 50 °C så börjar elpatron värma VVB:n till allt högre temp för att kunna shunta in varmare vatten i värmesystemet.Om du kollar vilken kurva den styr efter så kan du sen återgå till fabrksinställningar och sen ställa in samma kurva igen.
Som sagt så suger manualen, men så här tror jag att det är ungefär...Kurvans parametrar: Meny => Avancerad meny => Värme => Värmekurva, V och H värdenFabriksinställningar:Meny => Avancerad meny => Återgå till Fabriksvärden Ja/Nej