Titel: Nu är pumpen igång, men...
Skrivet av: pafr skrivet 01 september 2007, 23:10:54
Nu så är pumpoen startad efter diverse vedermödor (mer om det i framtiden)  knUp

Pumpen som nu är driftsatt är en Thermia Duo med en separat vvb.

Började med varmvattenproduktion, dock så blir jag inte klok på hur den ska sluta.

Jag har justerat ner starttemperaturen till 37 ºC.

Tittade på temperaturerna under vv-produktionen och då de slutade var de enligt följande:
Framledning 60(65 ºC)
Returledning 53(48 ºC)
Varmvatten 54 ºC           (övre givaren)
och i servicemenyn såg jag att undre givaren i vvb var på 48 ºC

Då värmepumpen slutade producera varmvattten så stod det på panelen hög retur.

Frågor/Funderingar

1. Framledningstemperaturen på 65 ºC ovan, tolkar jag som önskat värde på framledningstemperaturen. Detta värdet varierade med att ändra Varmvatten stopp i tillsats menyn under servicemenyerna.
Varför visas 65 ºC då det är kompressorn som producerar värmen, borde inte kunna nå det med kompressordrift. Är denna information irrelevant för varmvattenproduktion med kompressor?

2. Varför stannade inte pumpen då retur nådde 48 ºC? utan istället nådde det 53 ºC

3. Ska pumpen säga "hög retur" på panelen då värmeproduktionen stannar (låter för mig som felmeddelande)

3. Vad styr när varmvattenproduktion stannar? I siffrorna ovan så är värdet 48 ºC på både undre givaren i vvb och inställd returtemp, är det stoppsignalen?

4. Om antagandet i fråga 3 stämmer, så varför stannar ej pumpen då returen når 48 ºC, utan istället fortsätter till 53 ºC?

Lite frågor till nya pumpen, men hoppas på lite initierade svar för att förstå lite bättre.

Titel: SV: Nu är pumpen igång, men...
Skrivet av: Haas. skrivet 03 september 2007, 12:08:01
Ur handboken: "Varmvattenproduktionen stoppas då reglerpressostaten uppnått sitt maximala arbetstryck, vilket motsvarar ca 50-55°C varmvattentemperatur". Stopptemperaturen är alltså inte justerbar.

Normalt sett är 'hög retur' ett felmeddelande (beror på t.ex. för hårt strypta radiatorer), men: Duo skiljer sig från andra Thermia-pumpar på det sätt att varmt vatten lämnar pumpen både vid varmvattenproduktion och vid uppvärmning (Duo har ju extern vvb).  Vid vv-produktion gör pumpen varmare vatten (~60 ºC) än vid värmeproduktion, men eftersom vattnet inte går ut i radiatorkretsen så tror jag inte att pumpen beaktar returen under vv-produktion. Just då pumpen slår av vv-produktionen kan det finnas för varmt vatten vid returgivaren som triggar felmeddelandet. Ifall felmeddelandet försvinner av sig självt inom några sekunder så skulle jag inte vara orolig. Har förövrigt märkt själv att då vv-produktionen slutar så stiger temperaturen vid golvvärmefördelarna momentant till ~50 ºC. Detta också beroende på den lilla mängd varmvatten som finns i rören. Det här är dock inget problem eftersom framledningstemperaturen genast sjunker igen.

Titel: SV: Nu är pumpen igång, men...
Skrivet av: Heddan skrivet 03 september 2007, 22:09:42
Angående fråga 3:
Jag får precis samma felmeddelande ibland på min Diplomat Optimum så det är inte unikt för Duo-modellen...men meddelandet försvinner efter en stund.
Jag tror inte det är mycket att oroa sig för...
Titel: SV: Nu är pumpen igång, men...
Skrivet av: svenske kocken skrivet 04 september 2007, 18:38:06
Under VV-prod kopplar styrdatorn bort funktionen med för höga temperaturer och den styr enbart på gastrycket, när varmvattnet är klart övergår datorn till att styra på temperaturer igen. Då kan returtempen för en kort stund bli för hög, det är inget problem.
Titel: SV: Nu är pumpen igång, men...
Skrivet av: pafr skrivet 04 september 2007, 21:23:16
Tack för klargörandet.

Nu när det dessutom har blivit lite svalare och värmen behöver slås på så kommer inte "hög retur " meddelandet. Antagligen så öppnar växelventilen och släpper direkt in kallare returvatten och "hög retur " kommer inte som larm/information.

Att önskad framledningstemperatur visas som 65 ºC eller 70  ºC vid vv-produktion (fråga 1) förstår jag inte, men verkar inte spela någon roll, utan pumpen slår av vid cirka 60-61 ºC.
Titel: SV: Nu är pumpen igång, men...
Skrivet av: svenske kocken skrivet 04 september 2007, 22:00:08
När pumpen "kopplar bort" "hög temp" ställer den in en så hög temp att den inte kan nås vid VV prod.
Titel: SV: Nu är pumpen igång, men...
Skrivet av: Evaporator skrivet 20 september 2007, 15:19:44
När pumpen tillverkar varmvatten jobbar den som sagt enbart mot en pressostat som bryter vid 26,5 bar. Du kan även skifta pressostat så du får ytterligare några grader varmvatten, och den pressostaten bryter vid 28,5 bar. Eftersom den gör varmvatten ända tills preosstaten bryter får du meddelandet hög retur. :P