Jag försöker ta reda på hur den dubbelmantlade beredaren i IVTs maskiner är uppbyggd och hur den fungerar.

Den yttre manteln är enligt IVTs tekniska data värmevatten men hur ser inkopplingen ut i beredaren? jag tycker det ser ut som värmevattnet inte kommer från själva beredaren men det är svårt att se inne i maskinen.
Hur är inkopplingen till tappvarmvattendelen (Den inre manteln)?
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Funtionen är väldigt enkel. I manteln cirkulerar samma vatten som värmer huset, växelventilen styr vattnet antingen till beredarens mantel eller till huset. Inkommande kallt vatten tillförs till botten av beredaren och varmvattnet tas ut i toppen.

Det är en viss tröghet i värmeöverföringen från manteln till beredartanken. Man ser att manteltemperaturen sjunker rätt snabbt strax efter det att pumpen har stannat.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Det sitter en växelventil i vp som växlar mellan att värma huset med ungefär den temp som radiatorerna behöver samt att värma manteln med en vanligtvis högre temp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Hhans

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
GÃ¥r vattnet frÃ¥n värmesystemet in i manteln efter det har tillfört värmen till byggnaden. Returen gÃ¥ in  i manteln och sen tas vatten frÃ¥n manteln och värms och gÃ¥r antingen till radiatorsystemet eller manteln.

Har jag fattat rätt?
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Manteln är helt frånskild från värmesystemet när vp värmer radiatorvatten och tvärtom.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Hhans

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
Ok. Om jag nu fattat rätt så fungerar det så att när varmvattenbehov finns så skickar pumpen det varma vattnet genom yttermanteln och om husets skall värmas så skickas vattnet direkt ut på radiatorsystemet.

Har jag fattat rätt?
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
Ok. Om jag nu fattat rätt så fungerar det så att när varmvattenbehov finns så skickar pumpen det varma vattnet genom yttermanteln och om husets skall värmas så skickas vattnet direkt ut på radiatorsystemet.

Har jag fattat rätt?
Helt korrekt uppfattat.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Hhans

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
Tack för alla svar.
jag har en fråga till. Var sitter temperaturgivaren för reglering av varmvattentemperaturen?

IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
Tack för alla svar.
jag har en fråga till. Var sitter temperaturgivaren för reglering av varmvattentemperaturen?
Vet inte exakt vilken tank du har. Men IVT har använt Borö tankar. Tex på min Borö sitter den fastklämd utanpå yttermanteln nere vid. Ca 30-50 cm upp kanske från botten.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Hhans

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
Sitter den alltså utanpå beredaren under isoleringen?
Hur fungerar regleringen då?
Då uppnår väl aldrig innertanken börvärdet?
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Så småningom gör den det men det kan krävas flera varmvattenkörningar efter ett stort uttag av varmvatten. Tänk på att pumpen stannar vid högre temperatur än börvärdet, enligt fabriksinställningen börvärdet + 2,5 grader. Dessutom blir vattnet varmare i toppen på beredaren.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Hhans

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
Men ett börvärde på t ex 50° bör uppnås ganska fort i yttermanteln. Sen skall energin överföras till tappvarmvattnet. Det bör ta tid och pga. tappningar och förluster kan väl aldrig tappvarmvattnet uppnå 50°C?

Eller har jag missuppfattat och givaren faktiskt mäter tappvarmvattentemperaturen?
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

Utloggad Hhans

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
Glöm mitt tidigare inlägg. Nu förstår jag hur det fungerar.
Jag bifogar en bild på en provsimulering under ett dygn.
Tank1_im är toppen på den inre tanken och och Tank5_im är botten.
Tank1 är toppen på yttre manteln.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Börvärdet för varmvattnet på min pump är inställt på 46,5 grader, brukar ha strax över 50 grader på varmvattnet i köket.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Hhans

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
Har någon en sprängskiss/ritning på beredaren som sitter i Premiumline EQ C6?
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

Utloggad Hhans

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
Är det löstagbar polyuretan isolering runt varmvattenberedaren? Vet någon?
Jag ser ingen specifikation på isoleringen under pumpens hölje och vet inte riktigt hur sån isolering ser ut.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Runt min sitter det en tunn glasullsmatta med grå plast utanpå.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Hhans

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
Tack.
För svaren. Anledningen till att jag ställer frågor beror på att jag ska simulera ett värmepumpsystem.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 151
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!