Hej
Är det någon som vet vilka inställningar man bör ha på dessa?
I manuallen står det Fabriksinställningar 50%

mina värden:  VV 50 %
                   Värme 70%
                   Pool 70%
                  Ekonomi 70%

Jag har ett delta t på VB på 6-6.5 grader
bör jag sänka någon av dessa??

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34877
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Menu 5.1.11 nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 00:39:39 »


Klippt ur manualen:

För att ställa in rätt flöde i klimatsystemet måste rätt
hastighet ställas in för värmebärarpumpen i de olika
driftfallen.
Flödet ska ha en för driftfallet lämplig temperaturdifferens
(värmedrift: 5 - 10 °C, varmvattengenerering: 8 - 10 °C,
poolvärmning: ca 15 °C
) mellan framledningstemperaturen
(BT2) och returledningstemperaturen (BT3). Kontrollera
dessa temperaturer i meny 3.1 "serviceinfo" och justera
värmebärarbärarpumpens (GP1) hastighet tills temperaturdifferensen
är uppnådd. Hög differens tyder på
lågt värmebärarflöde och låg differens tyder på högt
värmebärarflöde.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Menu 5.1.11 nibe 1245
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 11:48:58 »
Jag har ett delta t på VB på 6-6.5 grader
bör jag sänka någon av dessa??

Om deltat är 6 vid värmeproduktion så prova att sänka cp för detta. Optimalt värde är 8 enligt många. Tänk på att temperaturerna ska läsas av minst en kvart in i en värmeproduktionscykel, så att allt radiatorvatten hunnit runt och temperaturerna stabiliserat sig.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad micraracing

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Menu 5.1.11 nibe 1245
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 17:56:25 »
Tack för det..
Det verkar som fakbriksinställningen var som på en 12 kW pump.
ska prova sänka CP.
Kanske CP för KB är för högt ställt från fabrik också ? då jag har lågt delta t där också.

Utloggad micraracing

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Menu 5.1.11 nibe 1245
« Svar #4 skrivet: 27 december 2010, 10:41:17 »
Nu blev det lite mildare ute, så jag vågade skruva lös fronten för att komma åt KB-pumpen.
Den stod pÃ¥  9 (max), jag ändrade den till 6.
innebär detta att jag ändrat från 100% till 77% ???
fick upp delta T på KB till 2.6.
kanske jag ska sänka ett steg till?

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Menu 5.1.11 nibe 1245
« Svar #5 skrivet: 27 december 2010, 10:47:33 »
Nu blev det lite mildare ute, så jag vågade skruva lös fronten för att komma åt KB-pumpen.
Den stod pÃ¥  9 (max), jag ändrade den till 6.
innebär detta att jag ändrat från 100% till 77% ???
fick upp delta T på KB till 2.6.
kanske jag ska sänka ett steg till?

Visst, varför inte prova, sikta på 3° diff? Har du gjort någon ändring på vb-cp?

Det där med 77% vet jag inte hur du tänker? 6/9 är 67%, var det så du tänkte men skrev fel? Hur som helst spelar det ingen roll, cp-n ska ställas in efter diffen och inget annat.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Menu 5.1.11 nibe 1245
« Svar #6 skrivet: 27 december 2010, 10:54:05 »
Om du sänker cp vid värme bör du även ställa ner cp vid ekonomi (när kompressorn står)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad micraracing

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Menu 5.1.11 nibe 1245
« Svar #7 skrivet: 27 december 2010, 11:11:15 »
Jo pricis 67 % blev fel. :D
jag ställde ner cp för VB till 60% och har ett delta t på 7.5.
ska man ställa ner cp ekonomi också kanske, från 70 till 60% ??

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Menu 5.1.11 nibe 1245
« Svar #8 skrivet: 27 december 2010, 12:18:28 »
Jo pricis 67 % blev fel. :D
jag ställde ner cp för VB till 60% och har ett delta t på 7.5.
ska man ställa ner cp ekonomi också kanske, från 70 till 60% ??

KB-diff 3, VB-diff 7,5 - snyggt!

Jag skulle sätta ekonomin på 50%.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!