Titel: Pressostat hög Greenline C8
Skrivet av: teksta skrivet 06 januari 2009, 09:45:41
Hej!
Någon som kan hjälpa mej med tips.Får felmedelande  pressostat hög.Det började med att vi inte hadde någon värme på elementena i källaren.
Då stängde jag av elementen på övervåningen och körde bara dom tre i källaren.Fick värme på dom tre.Öppnade elementena uppe,värmen
försvann då igen på dom tre i källaren.Fick då felmedelande Pressostat hög+retur hög.Då tog jag bort returfiltret och tvättade (var en del smuts.)
Startar upp igen och luftar alla element+beredaren,får då medelande pressostat hög hela tiden.Tacksam för tips
Titel: SV: Pressostat hög Greenline C8
Skrivet av: Mr Energi skrivet 07 januari 2009, 17:04:37
Du får pressostat hög för att du har för få radiatorer öppna och returvattnet blir då för varmt.
Antar att du inte har en ackumulatortank inkopplad på radiatirkretsen? ???
Titel: SV: Pressostat hög Greenline C8
Skrivet av: Carl N skrivet 07 januari 2009, 18:32:35
Problem med cirkpump, typ luft eller att den inte snurrar?

Sen måste du balansera systemet så att alla radiatorer får vettigt flöde. De på övervåningen behöver nån form av fast instrypning, en del radiatorventiler kan man ställa grundflöde på, eller skaffa enkla vred (ej termostater) till radiatorerna.