Skrivet av: Tolvan
« skrivet: 02 februari 2012, 23:11:28 »
Hej,
Jag har en IVT HT Plus C7 och jordvärme i huset som jag köpte i somras. Nu när utetempen har krypit ner mot -10 så tappar huset värmen. Jag har labbat lite med inställningen och provat lite olika värden, allt från 4-7, men framledningstemp blir inte mer än strax under 50 och returen c:a 38. Jag mäter fram/retur-temp med 1-wire och Logtemp, och "kurvan" är nästan spikrak för båda dessa, förutom då det har producerats varmvatten och den hämtar igen temperaturen under någon timme.
Det jag inte förstår är varför den inte kör mer värme till elementen än så, för den KAN ju uppenbarligen producera mer värme eftersom den gör det flera gånger per dag när den producerar varmvatten - hela 64 grader värmebärare ut. För mig som inte riktigt förstår problemet - kan någon förklara varför det blir så här? Jag har stängt av elpatronen för att jag vill testa var gränsen går för behov av denna, men jag tror inte riktigt på det råd jag fick av en rörmokare att pumpen inte orkar och jag måste sätta på elpatronen igen... hm?