Kolla vad du behöver för framledningstemp vid olika utetemperaturer, och jämför med vad pumparna i realiteten kan leverera. CTC EcoAir kan teoretiskt leverera max 55 grader in från VPn, och Polar Edition 58 grader, men när det blir riktigt kallt ute når man nog sällan vad VPn teoretiskt kan ge.
CTC själva anger nedanstående i sin installationsanvisning, och den stämmer bra med min pump, men eftersom pumpen stannar när inkommande vatten till VPn når en temperatur som motsvarar "max i diagrammet minus 7 grader", och pumpen i det läget bara kan värma vattnet 4-5 grader, så ligger den praktiska max tempen på vattnet från en EcoAir ytterligare nån grad lägre.
Det kan vara värt att kolla upp detta innan, om man tror sig behöva 70 grader på framledningen.