Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hög hetgas  (läst 2111 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad newbeetle

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Hög hetgas
« skrivet: 02 april 2010, 23:48:37 »
Hej jag har en ECO AIR 7.9 och har fått problem med att den larmar för höga hetgaser
På baksidan på utedelen byggs ett lager på ca 5cm frost efter ett tag innan den varnar och stänger av
pumpen. Har det något samband? Har kylmedium i pumpen. hoppas på svar.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Hög hetgas
« Svar #1 skrivet: 03 april 2010, 09:50:21 »
Rent spontant...köldmediebrist....brukar lösa på hetgas innan den löser på lågtryck...men tror du att du har gas i så kan givarfel va en ganska trolig orsak.....vart bor du?

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög hetgas
« Svar #2 skrivet: 03 april 2010, 19:52:22 »
Mycket bubblor i synglaset? Brist,, kan vara läckage.
Kan även vara igensatt torkfilter, men inte troligt.
Inga bubblor i synglaset el klart i glaset?  Expansionsventilen.

Om du inte har koll på det kyltekniska själv.
Ring CTC.

// G

Utloggad newbeetle

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Hög hetgas
« Svar #3 skrivet: 12 april 2010, 22:04:44 »
Rent spontant...köldmediebrist....brukar lösa på hetgas innan den löser på lågtryck...men tror du att du har gas i så kan givarfel va en ganska trolig orsak.....vart bor du?
jag bor i halmstad och har kollat att det finns kylmedium så det måste vara något annat

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög hetgas
« Svar #4 skrivet: 13 april 2010, 20:37:28 »
Rent spontant...köldmediebrist....brukar lösa på hetgas innan den löser på lågtryck...men tror du att du har gas i så kan givarfel va en ganska trolig orsak.....vart bor du?
jag bor i halmstad och har kollat att det finns kylmedium så det måste vara något annat

Det är jättesvårt att ställa en diagnos på distans.
Hur kollade du att det fanns köldmedium.
Även för ett tränat öga kan det vara svårt att bara se i synglaset
om det finns köldmedium eller ej.
Bästa är ett manometerställ och termometrar för att mäta sug och hetgastemperaturer.

Att den bli så frostig på baksidan som du säger får mig att gissa
att den inte kan avfrosta som den ska.
En vild gissning är avfrostningsventilen.

//G

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!