Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: jlindroos skrivet 02 mars 2011, 13:27:40

Titel: Elförbrukning med jordvärmepump
Skrivet av: jlindroos skrivet 02 mars 2011, 13:27:40
Jag har en gammal jordvärmepump med direktförångning ut i marken som fungerar rätt bra. Kommer inte ihåg märket just nu men den är ca 10 år gammal gissar jag, kanske några år äldre ändå.

Jag undrar mest hur "effektiv" den är.. De senaste dagarna har utetemperaturen legat mellan -5 - 0 grader och då har den dragit ca 65 kWh / dygn.
Pumpen är på 4,5 kWh och klarar en framledning på ca 47-48 grader, vilket räcker ner till -6-7 graders utetemp eller liknande (dygnsgenomsnitt alltså). Vid högre framledning måste tillskott fram och det sker idag med vedeldning. (Jag har en 500l acktack kopplad till pannan / jordvärmepumpen)

Jag har ett stort trähus, 2,5 plans, 200 kvm uppvärmd boyta, delvis uppvärmd källare och hel vind (ouppvärmd) på ca 100 kvm. 2,70 i takhöjd i boplanen.
Huset är tilläggsisolerat 2006 och helt nya enegerifönster sattes in då. Dessutom tilläggsisolerade vi vinden för två år sedan.

Jag bor i Vaggeryd i klimatzon 5 (faktiskt!)

Min fråga är: Är detta en "bra" energiförbrukning eller bör jag fundera på andra lösningar/hitta värmeläckor eller vad tycker ni?
Titel: SV: Elförbrukning med jordvärmepump
Skrivet av: Carl N skrivet 02 mars 2011, 22:29:19
65/24=2,7 kW, det låter lite mycket för en VP på 4,5 kW.
COP = 1,7  :'(
Titel: SV: Elförbrukning med jordvärmepump
Skrivet av: jlindroos skrivet 03 mars 2011, 15:27:50
OK, fast det är "tagen effekt" från elnätet som är 4,5 kW (Jag kollade elmätaren när bara värmepumpen gick, 8 ampere / fas, = 8 * 400 * roten ur 3 = 4608 W. )

Jag trodde att det var tvärtom som man räknade? DVS stoppade du in 4,5 kW så får du ut ca 9 kW? (med COP ca 2?) Fast jag har kanske missuppfattat detta med vad COP egentligen är...  :)

Min värmepump borde då ha gått 65 / 4,5 = ca 14,4 h per dygn. Detta vid ca -2-3 graders utetemp i dygnsgenomsnitt. Och med "mitt" resonemang ang COP borde detta ha genererat ca 130 kWh värme? Stämmer mitt resonemang?

Jag kan fortfarande inte förstå om det är bra eller dåligt enligt mina förutsättningar?
Titel: SV: Elförbrukning med jordvärmepump
Skrivet av: Carl N skrivet 03 mars 2011, 17:54:13
OK, då räknade jag galet, trodde att uteffekten var 4,5 kW.
Har du nån siffra på hur mycket effekt den ska ge, normalt?
Titel: SV: Elförbrukning med jordvärmepump
Skrivet av: jlindroos skrivet 03 mars 2011, 20:07:15
Nej, vet faktiskt inte det...

Pumpen är av fabrikat "Terraterm", modell TT15. Menar man då kanske att max värmeeffekt är 15 kW? Verkar ju vara i mesta laget kanske? Eller?
Titel: SV: Elförbrukning med jordvärmepump
Skrivet av: Carl N skrivet 03 mars 2011, 21:44:33
Nej, vet faktiskt inte det...

Pumpen är av fabrikat "Terraterm", modell TT15. Menar man då kanske att max värmeeffekt är 15 kW? Verkar ju vara i mesta laget kanske? Eller?

Inte helt otroligt, men 15 kW är rätt kraftfullt, det borde räcka till mer än 5-6 minusgrader tycker jag?
Om den går 14,4 h/dygn i snitt vid 2-3 minusgrader så tycker jag att den borde fixa minst -10 ºC utan stöd.
Titel: SV: Elförbrukning med jordvärmepump
Skrivet av: jlindroos skrivet 04 mars 2011, 07:54:51
Ja, jag tycker också att den borde klara mer. Nu har vi delvis golvvärme på bottenvåningen (ca 35 kvm av 100) ihop med innetempgivare i ett annat rum där det sitter radiatorer (enkelradiga) för shuntstyrning på pannan. Jag tror att denna kombination kan ställa till det lite? Jag har hört att man kan få underliga fenomen av att blanda golvvärme och radiatorer på samma plan, fast det kanske är en skröna?

Jag får nog helt enkelt jaga fler energitjuvar i huset.. :)