Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 april 2013, 16:11:42 »GT6 brukar ligga runt 70 grader under drift.
Bubblar det hela tiden när kompressorn går? Det normala är att när kompressorn startar kan det bubbla några minuter, därefter ska det inte bubbla. Bubblar det hela tiden är det brist på köldmedium eller möjligen tilltäppt filter. Det senare verkar inte troligt.
Det är rätt vanligt att köldbärargivare och utegivare krånglar då de lätt blir fuktskadade. Det är sällsynt att övriga givare slutar fungera. Framför allt är det ovanligt att de då visar ett rimligt värde. Det vanliga är att de då visar ett orimligt lågt eller högt värde (ledningsbrott eller kortslutning).
Bubblar det hela tiden när kompressorn går? Det normala är att när kompressorn startar kan det bubbla några minuter, därefter ska det inte bubbla. Bubblar det hela tiden är det brist på köldmedium eller möjligen tilltäppt filter. Det senare verkar inte troligt.
Det är rätt vanligt att köldbärargivare och utegivare krånglar då de lätt blir fuktskadade. Det är sällsynt att övriga givare slutar fungera. Framför allt är det ovanligt att de då visar ett rimligt värde. Det vanliga är att de då visar ett orimligt lågt eller högt värde (ledningsbrott eller kortslutning).