Författare Ämne: Hjälp, problem med eltillskottet  (läst 2122 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad PeterHe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
Hjälp, problem med eltillskottet
« skrivet: 23 februari 2011, 15:43:56 »
Hej,
Jag har en Optima 900 med en A/W 290 som är knappt 2 år. Pumpen fungerar bra förutom de nätter då temperaturen sjunkit till under -20 gr och pumpen har stängt av för att bara gå på tillskott. Då går värmevatten temperaturen ned till ca 33 gr. medan varmvatten temperaturen istället går upp till ca. 63 gr från normalt ca. 53 gr. när sedan utetemperaturen stiger på dagen och pumpen startar igen (med eltillskott), ja då går temperaturen värmevattnet upp till "rätt" temperatur (enligt inställd värmekurva).

Jag har en värmekurva v=25 och H= 75 (gammalt hus och gamla element). Jag sitter på jobbet så tyvärr kan jag inte ange några T-värden, min teori är att nöddriften sätts in och att installtören inte ändrade fabriksinställningen från 35 gr. till 55 gr.

Är det någon som har någon annan ídé/tips om vad jag kan göra för att få pumpen/pannan att fungera även när det är kallare än -20 gr.?

Tackar på förhand!
Peter

 

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Hjälp, problem med eltillskottet
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2011, 17:11:52 »
Kan inte tänka mig att det skulle vara inställningen för nöddrift som är fel eftrsom det trots att kompressorn stannar inte är någon nöddrift,styrenheten lever ju fortfarande och styr shuntar,patroner och Cpumpar.

Nöddrift aktiveras väl manuellt på CC160 (precis som på mitt shuntade tillskott) med en brytare?

Jag kan tänka mig att ditt problem ligger antingen i lång tid på shuntfördröjningen eller att "shunt inställningar/Tillskott Maximal Temperatur" har en låg temp för tvångs stängning.

Kan tänka mig att Purjo_ kan ha en bra ide om vad det kan vara för fel.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Hjälp, problem med eltillskottet
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2011, 06:24:17 »
Lmf har rätt

Du har väldigt högt H-värde (75) vilket innebär att parametern shunt tvångstängning gör att shunten stänger. Den är nog inställd på 58 grader?

Ändra på parametrarna under "Avancerad meny/Shunt Inställningar/Tillskott maximal temperatur/"

  • Shunt tvÃ¥ngstängning sätt den till 65?
  • Shuntbegränsning starttemperatur sätt den till 63?

Det finns ytterligare en parameter som du mÃ¥ste ändra,  "Avancerad meny/Tillskott inställningar/T3 Stopptemperatur". Den sätter du lite höge än shunt tvÃ¥ngstängning

Lycka till!
 
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad PeterHe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp, problem med eltillskottet
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2011, 10:18:52 »
Tack för snabbt svar, kanon.

Jag testar att ändra inställningarna efter dina råd Erik. Nu ska det i och för sig bli varmare så jag vet inte om jag kan återkomma med något resultat (hoppas inte, jag börjar tröttna på den här kylan nu).

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!