Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: solfångare skrivet 06 februari 2011, 01:43:04

Titel: bergvärme / luft värme pump
Skrivet av: solfångare skrivet 06 februari 2011, 01:43:04
Är det någon som vet,
på höst/vår när ute tempen är runt +8 till +15 grader och man behöver lite värme innomhus.
vad är mest ekonomisk att köra, bergvärmen eller luft värme pump
tänkte så här .bergvärme fram temp ca +1 till +3 på våren och luft värme pump +8 till 15 grader
eller är jag som är  huvuddunk
Titel: SV: bergvärme / luft värme pump
Skrivet av: Carl N skrivet 06 februari 2011, 09:19:41
Luftvärme är mest ekonomiskt vid +8 ºC till +15 ºC ute.
Titel: SV: bergvärme / luft värme pump
Skrivet av: Apan skrivet 06 februari 2011, 09:49:50
Håller med..
Titel: SV: bergvärme / luft värme pump
Skrivet av: eureka skrivet 06 februari 2011, 10:36:36
Hei
Tror at En luft/vann som ikke pårimer (dvs f.eks en inverter L/V på dellast) vil allerede antakelig fra 3-4 plussgrader være llike effektiv eller mer mer effektiv enn bergvarme
Titel: SV: bergvärme / luft värme pump
Skrivet av: ORAKLET skrivet 06 februari 2011, 10:45:40
Svaret är att det beror på vart förångningstemperaturen hamnar. Och det beror på vilka flödena är. *vinkar*
Titel: SV: bergvärme / luft värme pump
Skrivet av: Apan skrivet 06 februari 2011, 12:52:23
Cop på en bra luftpump borde väl hamna på 5.5-6? Och förmodligen mindre förluster, och kan slå på värmen när det blir för svalt inomhus, och få snabbt varmt, och småpotatis.. Om cirkpumparna är av..Men drar ändå nån kwh/dygn
Titel: SV: bergvärme / luft värme pump
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 februari 2011, 14:53:53
Har aldrig fått nått riktigt svar när l/v blir billigare än bergvärme  Sc:,h
Titel: SV: bergvärme / luft värme pump
Skrivet av: digitalrobert skrivet 06 februari 2011, 15:30:03
Man kan ju försöka jämföra värdena på sid 76 här (L/V): http://www.nibeonline.com/pdf/031700-1.pdf
och sid 77 (B/V) här: http://www.nibeonline.com/pdf/031675-1.pdf
I våra trakter så återhämtar sig borran så snabbt (+3 i slutet av körning nu) så jag tvivlar på att Nibe L/V har bättre COP någon månad på året.
Inlägget var riktat till eureka. :)
Titel: SV: bergvärme / luft värme pump
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 februari 2011, 15:40:22
Man kan ju försöka jämföra värdena på sid 76 här (L/V): http://www.nibeonline.com/pdf/031700-1.pdf
och sid 77 (B/V) här: http://www.nibeonline.com/pdf/031675-1.pdf
Tippar på att Carl N har rätt.
I våra trakter så återhämtar sig borran så snabbt (+3 i slutet av körning nu) så jag tvivlar på att Nibe L/V har bättre COP någon månad på året.

Kollade lite där vid 0 in från hålet och +7 grader vid lv är det nästan lika cop vid 45 grader ut vid 35 grader ut skiljer det mycket till bergvärmens fördel skulle vara kul att se cop vid 60 grader ut.
Titel: SV: bergvärme / luft värme pump
Skrivet av: Apan skrivet 06 februari 2011, 15:45:20
För mig är L/V, luftvattenpump, men TS hade en luftvärmepump, och i de temperaturer han förklara så är det med all säkerhet billigare att köra luftpumpen till uppvärmningen, med bra luftvärmepump så får du bättre förbrukning med luftvärmepump, men ska hela komforten räknas in och VV, noo waay..
Titel: SV: bergvärme / luft värme pump
Skrivet av: digitalrobert skrivet 06 februari 2011, 15:50:28
smurfen: ja och det vore intressant att se COP på L/V vid +25 grader ute och på B/V vid 7 graders kb (finns ett gammalt Nibe-diagram på forumet men det vore intressant med ett nytt).

Apan: inlägget var riktat till eureka, luft-vp spelar i en division för sig vad gäller diverse egenskaper. ::)
Titel: SV: bergvärme / luft värme pump
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 februari 2011, 16:02:51
smurfen: ja och det vore intressant att se COP på L/V vid +25 grader ute och på B/V vid 7 graders kb (finns ett gammalt Nibe-diagram på forumet men det vore intressant med ett nytt).

Apan: inlägget var riktat till eureka, luft-vp spelar i en division för sig vad gäller diverse egenskaper. ::)

Klart det vore roligt med cop vid 25 grader men då måste väl ända l/v vara bra för när ska man annars ha en *roflmao* när det är 8-15 grader ute är tempen in från hålet rätt så hög så cop på bergvärmen borde vara 5 eller så. En luft fläkt skulle inte jag starta om jag har installerat bergvärme men det är jag det jo för kyla skulle jag kunna köra en för jag har ingen frikyla ;).
Titel: SV: bergvärme / luft värme pump
Skrivet av: eureka skrivet 06 februari 2011, 17:52:21

Avfrostingar er ikke med i cop -7 grader  Nibe split ??? 
Titel: SV: bergvärme / luft värme pump
Skrivet av: digitalrobert skrivet 07 februari 2011, 19:25:11
Hur kommer du fram till det eureka?
Man kan ju tycka att avfrostningar borde vara med i EN14511.  :-\
Är det någon som vet vad som ska gälla mer detaljerat enligt EN14511?
Titel: SV: bergvärme / luft värme pump
Skrivet av: solfångare skrivet 09 februari 2011, 22:14:30
vart går gränsen på ute temperaturen rent ekonomiskt då

om man kör bergvärmen  som ska göra värme av 3 gradigt vatten
eller L/L värme pump som gör värme av typ  8grader luft vart går  temperatur gränsen när L/L blir mer ekonomi,
hur pålitlit cop på olika L/L pumpar.
Titel: SV: bergvärme / luft värme pump
Skrivet av: eureka skrivet 09 februari 2011, 23:18:49

Hei
Tror gransen er under 8 grader kanskje en plats mellem 3-5 grader ock da hvis LL eller L/V ar inverter  En god  måte kan være å beregne snitt COP pr time med aktuelle utetemper   
MVH
Eureka