Hejsan
Finns det någon som är kunnig på KB-pumpar på 1245-10?
Jag vill höja hastigheten på pumpen, jag har öppnat nedre luckan och försök justera med  knapparna på pumpen. eftersom jag har för gammal pump för att ha den i menu 5.9.10.
jag kan inte byta program till proportonellt tryck enligt manual?
den vänstra lampan brevid ext lyser. hastigheten kan jag bara justera i 3-steg , 0 eller 6 eller max. steg 6 ger ett delta T på 5,5 efter att jag fick ny programvara. och max ger ett Delta T på 1,5.
vad att göra?
Nibe tycker att delta T på 5 är helt ok? man ska inte stirra sig blind på delta T.
Titel: SV: KB Pump problem på 1245-10
Skrivet av: GöranA skrivet 11 januari 2012, 20:21:50
Det är alltså en pump som inte styrs från värmepumpen om jag förstår allt rätt?

Om där nu är en massa steg på den, varför kan du inte använda de steg som finns mellan 0 och 6?

Vad är det för någon cirkulationspump?

5,5 i delta är kanske inte så dåligt. Under vilket driftförhållande är det? Vad är brinetempen in och vad är framledningen?
Titel: SV: KB Pump problem på 1245-10
Skrivet av: micraracing skrivet 11 januari 2012, 20:41:34
Precis den styrs manuellt, då jag försöker använda dom 10 olika stegen som finns på displayen med pilarna så finns bara 3 steg??
Framledning var ca_47 C 
Pump:  Grundfos Magna 025-100 180
Titel: SV: KB Pump problem på 1245-10
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 11 januari 2012, 20:49:36
Precis den styrs manuellt, då jag försöker använda dom 10 olika stegen som finns på displayen med pilarna så finns bara 3 steg??
Framledning var ca_47 C 
Pump:  Grundfos Magna 025-100 180
Se om du hittar instruktioner på Grundfos hemsida. http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Literature?userid=GSV-2
Titel: SV: KB Pump problem på 1245-10
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 januari 2012, 20:55:49
Om hastigheten styr på nått vis genom mjukvaran vilket jag i och för sig inte tror så ska det tydligen gå att dra ur kabeln som går till styrkortet så går pumpen för fullt och kan ev regleras via pumpens egen reglering *vinkar*
Titel: SV: KB Pump problem på 1245-10
Skrivet av: 2000 skrivet 11 januari 2012, 21:22:49
Det här att du inte har alla steg gäller även andra pumpar. På min 8kW tror jag att 1-5 och max kan användas trots att det finns 10 lägen.
Ang. uppdateringen, menar du att det blev färre lägen att använda efter uppdateringen än innan, eller bara att delta kb ändrade sig?

Du borde kunna ställa om till proportionellt tryck. Man får trycka upprepade gånger tills bara den lyser.
Eller kan du ha fått nått fel på styrkortet? Testa smurfens förslag.
Titel: SV: KB Pump problem på 1245-10
Skrivet av: GöranA skrivet 11 januari 2012, 21:33:27
Det här att du inte har alla steg gäller även andra pumpar. På min 8kW tror jag att 1-5 och max kan användas trots att det finns 10 lägen.
Ang. uppdateringen, menar du att det blev färre lägen att använda efter uppdateringen än innan, eller bara att delta kb ändrade sig?

Du borde kunna ställa om till proportionellt tryck. Man får trycka upprepade gånger tills bara den lyser.
Eller kan du ha fått nått fel på styrkortet? Testa smurfens förslag.

Det är just det här jag inte riktigt förstår. Om man styr pumpen manuellt på ett vred så kvittar det ju om man uppdaterar mjukvaran i värmepumpen.

Finns det en signalkabel som är kopplad mellan cirkpump och styr?

Annars så borde det bara va att söka upp manualen på grundfos sida och följa den.
Titel: SV: KB Pump problem på 1245-10
Skrivet av: micraracing skrivet 11 januari 2012, 22:07:25
jo det verkar gå en kabel till styrkortet.
jag tror inte uppdateringen har med pumpproblemet att göra, bara Delta T ändringen.
Enligt manual på Grunfos hemsida ska man kunna ändra hastighet med pil uppåt och sänka med pil ner.
jag har tryckt massa gånger och även prova hålla in knapparna >:(
Titel: SV: KB Pump problem på 1245-10
Skrivet av: GöranA skrivet 12 januari 2012, 21:02:17
jo det verkar gå en kabel till styrkortet.
jag tror inte uppdateringen har med pumpproblemet att göra, bara Delta T ändringen.
Enligt manual på Grunfos hemsida ska man kunna ändra hastighet med pil uppåt och sänka med pil ner.
jag har tryckt massa gånger och även prova hålla in knapparna >:(

Uppgraderingen av program i värmepumpen ändrar inte delta t om nu inte värmepumpen styr pumpen och ändrar flödet.

Jag tror jag vet hur grundfos pumpen du har ser ut. Vad händer om du trycker på pil upp eller pil ner? Det är ju liksom en ljuspunkt som flyttar sig i en display som markerar vilket läge pumpen är i. Flyttar sig ljuspunkten när du trycker på knapparna?
Titel: SV: KB Pump problem på 1245-10
Skrivet av: 2000 skrivet 12 januari 2012, 21:35:26
Uppgraderingen av program i värmepumpen ändrar inte delta t om nu inte värmepumpen styr pumpen och ändrar flödet.

Jag tror jag vet hur grundfos pumpen du har ser ut. Vad händer om du trycker på pil upp eller pil ner? Det är ju liksom en ljuspunkt som flyttar sig i en display som markerar vilket läge pumpen är i. Flyttar sig ljuspunkten när du trycker på knapparna?
Du ser hur det ser ut på sid 39 i DENNA (http://www.nibeonline.com/pdf/031303-5.pdf)

Och det diskuteras lite i denna tråd  (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28577.msg278608#msg278608)
Titel: SV: KB Pump problem på 1245-10
Skrivet av: micraracing skrivet 12 januari 2012, 22:23:31
Jag har manualen så det är inget probem, jo det är ljusdioder som flyttar sig då man stegar upp och ner problemet är att det bara finns 3 steg.
Enligt installatören så är det så och ett KB delta T på 5-6 är helt ok.
Pratade med Grundfos i dag och han menar att man inte kan byta program och bara har 3 steg beror på föregling mot styrning på pump och hänvisar till NIbe.
Titel: SV: KB Pump problem på 1245-10
Skrivet av: SgtArdbeg skrivet 14 januari 2012, 16:58:11
Hos mig funkar det iaf, byta program, och 10 steg - (1245-12)
Titel: SV: KB Pump problem på 1245-10
Skrivet av: micraracing skrivet 14 januari 2012, 21:21:40
Japp jag löste problemet i dag, ;D
Man måste ha stå på mellan steget på varvtal ,då kan man byta program.
Nu funkar det kanon, konstigt att endera Nibe eller Grundfos kunde förklara det??