Hjälp! HP-larm på Villa bas 60 *LÖST*
« skrivet: 05 januari 2010, 19:34:23 »
Hej, här verkar finnas mycket kunskap och jag behöver hjälp!

Jag har en Thermia Villa Bas 60 som fungerat bra tills nu.
För ett par veckor sen fick jag ett HP-larm (Blinkande) som kvitterades genom omstart, allt såg bra ut och jag tänkte inte mer på det. Nu däremot har larmet löst igen och går ej att kvittera. Kör enbart på tillsatsvärme nu.

Har inte haft problem med luft i radiator-slingan men har nu luftat igen. Samtliga termostater står helt öppna.
Varmvattenberedaren luftad.
Smutsfiltret rengjort, detta var rejält skitigt så ev. kan problemet legat här....
Cirk.pump ok. samt att värmebärarpump roterar om jag kör den manuellt.
Får ut varmvatten och värme i radiatorerna men värmebärarpump och kompressor går inte igång, säkringar är OK.

Någon som vet hur jag går vidare? Torkfiltret har jag en fundering på men byte av det sker tidigast på torsdag.
Hört att man möjligen måste återställa larmet manuellt, var och hur, någon som vet exakt?

Kvällen är sen men jag är mycket tacksam om någon tar sig tid o hjälper mig med detta.
Tack så länge!
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 21:10:21 av jalmen »

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Hjälp! HP-larm på Villa bas 60
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 20:11:45 »
Om inte larmet går att kvittera genom omstart är det troligen pressostaten som hängt sig. Annars skulle pumpen gått en stund. Det kan vara så att du har pressostater som är monterade upp-och-ner. Kolla det. Isf kan du försiktigt böja upp dem. Värm sedan försiktigt tills du hör ett "klick". (med typ en varmluft-pistol...) Det samlas nämligen lite olja i dem och det måste bort.

Lycka till!
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad jalmen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp! HP-larm på Villa bas 60
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 20:27:30 »
Tack för snabbt svar!

Fick en liten känsla av att pressostaten kärvar nu när man läst en del i forumet.
Precis som du säger så lutar den faktiskt lite neråt så nu blir det verktyg fram o kvällsmeck!

Tack så länge!

Utloggad jalmen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp! HP-larm på Villa bas 60
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 21:09:54 »
 *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*

Stort tack för tipset, med lite justering o uppvärmning så sparkade maskineriet igång.

Kanske inte ska ropa hej ännu men nu går den och framförallt så vet jag vad som strular.

Nu ska jag informera alla nära o kära om ett mycket bra forum!


Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Hjälp! HP-larm på Villa bas 60 *LÖST*
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2010, 21:23:10 »
Ruggigt skönt!
Ett standardproblem på de pressostaterna....

Ha de gott!  *vinkar*
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Hjälp! HP-larm på Villa bas 60 *LÖST*
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2010, 21:25:24 »
Nu finns det utbyteskit som monteras utan ingrepp i kylkretsen. Så krånglar den igen kan den bytas för en tusing kanske. Arb+mtrl knUp
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad jalmen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp! HP-larm på Villa bas 60 *LÖST*
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2010, 21:29:39 »
Strålande! Åker du förbi Göteborgstrakten så är du välkommen på Whisky!
Stort tack!

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Hjälp! HP-larm på Villa bas 60 *LÖST*
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2010, 21:42:14 »
He he. Jag jobbar i GöteborgsomrÃ¥det.... Med detta....  *vinkar*
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad jalmen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp! HP-larm på Villa bas 60 *LÖST*
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2010, 21:51:20 »
Haha, grymt! Då vet du vem jag ringer framöver när grejerna strular.

UppÃ¥t Nol-hÃ¥llet finns jag om strupen blir torr  ;)
Dessutom har du blÃ¥st en av dina konkurrenter pÃ¥ ett jobb under torsdagen.....sÃ¥ länge du inte har kontoret i Alafors  :-\

Ha de gott!

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Hjälp! HP-larm på Villa bas 60 *LÖST*
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2010, 21:57:45 »
HA HA. Nej, vi ligger några mil öster om gbg. Strax utanför 031...
Roligt att man kan hjälpa till en tisdagkväll!

Snart börjar hockey´n oxÃ¥  Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!