Hej, har kört min 1245 i 6 år, nästan problemfritt. Noterar att jag med nya mjukvaran får ett lägre delta, typ 3 grader, med auto hastighetsstyrning på cirk pumpen. Tidigare har den legst på 3,5 och upp mot 4. nu går kb pumpen oftast för fullt, 98 pct. Vad är bra delta och vad styr temp diffen från hålet? är det bättre med 4 än 3, och vad är normalt ?
-
3 grader anses som bra delta och det är hastigheten på cirkpumpen som avgör vad deltat ska hamna på.
-
Hakar på denna fråga. Min relativt nyinstallerade pump (1255 4-16) har ett KB delta på ca 1,5 och cirkpumpen går alltid på 75%. Bortsett från när den gick på avluftning de första tio dagarna har jag aldrig sett något annat varvtal än 75% (0% när kompressorn inte går) vilket ger ca 1-1,5 graders delta. Har jag missat någon inställning?
-
Givarna kan visa fel med någon grad. Den riktiga differensen är säkert högre. DeltaT på en grad är för lite för att vara rimligt.
-
Hakar på denna fråga. Min relativt nyinstallerade pump (1255 4-16) har ett KB delta på ca 1,5 och cirkpumpen går alltid på 75%. Bortsett från när den gick på avluftning de första tio dagarna har jag aldrig sett något annat varvtal än 75% (0% när kompressorn inte går) vilket ger ca 1-1,5 graders delta. Har jag missat någon inställning?
Om du går in i inställnings menyn håll inne bakåt knappen i 10 sekunder så kan du välja att köra kb cp i läge auto då reglerar den hastigheten själv efter deltat din går troligtvis på fast hastighet 75%
-
Om du går in i inställnings menyn håll inne bakåt knappen i 10 sekunder så kan du välja att köra kb cp i läge auto då reglerar den hastigheten själv efter deltat din går troligtvis på fast hastighet 75%
Självklart har du rätt, den stog i manuell 75, nu ändrad till auto. Tack och ursäkta om jag kapade tråden lite, men tyckte det var närbesläktat.
-
Såg att min kb-pump är ställd till manuellt läge 100 %. Antar att det är installatören som ställt det så. Är det bättre att ställa den på automatiskt läge?
-
Ja der tror jag framförallt på en inverter.
-
Auto fungerar bra även på en on-off. Jag ser att hastigheten på KB-pumpen varierar stort även på min F1245-12 beroende på förhållanden.
-
Ändrade till automatläge och den sjönk direkt ner till 42 %. Kikade i installatörshandboken och där rekommenderas automatläge för optimal drift.
"Här ställer du in hastigheten på köldbärarpumpen. Välj
"auto" om hastigheten på köldbärarpumpen ska regleras
automatiskt (fabriksinställning) för optimal drift."
-
Fråga, skall jag ha auto cirk på vb pumpen nu med arbetstank ?
Sedan hittar jag inte auto läge på kb pumpen, var ställer jag in den för optimalt delta ?
Tack
-
håll in bakåtpil i 10 sek, då kommer en servicemeny upp, gå in i den, och i driftinställningar, då finns det värmebärarpumpshastighet, och läge, samma för kb sidan
-
Fråga, skall jag ha auto cirk på vb pumpen nu med arbetstank ?
Sedan hittar jag inte auto läge på kb pumpen, var ställer jag in den för optimalt delta ?
Tack
Auto läge funkar bra på både varma och kalla sidan på varma kan man om man vill välja önskat delta på kalla finns inga val den sköter det själv. Om man har arbetstank och extern framledningsgivare bt25 ska varma cp jobba med intermittent drift dvs endast gå med kompressorn. Om vp är av de första 1245 som kom går det inte få auto kb hastighet.
-
aha, tack smurfen, kag får inte upp kb hastighet 5.1.9 alls i menyn, kan bero på tidig modell ? min är från medio 2010.
-
Så kan det vara de första 1245 hade kb cp som man fick ställa på själva cp tror det gick att ställa i 10 steg.
-
den ligger ju på 3-4 så jag låter den vara då, står alltid på 99 pct när den går.
-
Ser du % i menyn då ska den nog gå att justera via menyn på de äldre var inte kb cp kopplad till styren på det viset. Men det verkar ju ok så kör på.
-
visst är det skumt ? den hoppar direkt från 5.1.8 till 5.1.10 i listan, verkar spärrad någonstans. Någon som har en ide om varför den inte syns ?
-
Du kanske har en av de tidiga 1245 som saknar mjukvaru styrd cp på kalla sidan.
-
Hej, det stämmer - den ställs tydligen in manuellt under plåtarna någonstans, då har jag fått en förklaring - tack! Har ju delta på 3-4 grader i hålet, trots att kb pumpen går för fullt (200 m borrat) så det är nog i sin ordning.
-
Hej, då har jag kört ett par dygn med vb i autoläge (och arbetstanken) - någon som kan se i loggen om det ser normalt ut ? Tackar
-
Det ser ok ut och verkar som kb cp reglerar automatiskt för % ändras för GP2 vilket jag gissar är kb cp. Sätt värma cp i intermittent drift så den endast går med kompressorn då stör den inte skiktningen i tanken och du spar lite el.
-
Tack Smurfen! Jag har ställt den på intermittent. En fråga: i vb menyn finns en %-inställning för Hastighet i viloläge, den har jag på 10% idag - skall jag sätta den till 0 då ?
-
Det behövs inte. I intermittent läge stannar den när kompressorn inte går.
I en av infomenyerna kan du se vilken hastighet pumparna går med för tillfället. Kolla där så att den står stilla när kompressorn inte är igång.
-
Nu antog jag att eftersom du har extern givare BT25 så sitter den i tanken eller på röret efter tanken så den känner värmen även om ingen vatten snurrar genom vp men du kanske ska kolla så den har rätt placering.
-
Hej Smurfen, kollade att den står på noll nu när pumpen är avslagen. BT25 sitter tejpad precis innan inloppet till arb tanken. Tack
-
Den ska sitta på utloppet på tanken på röret som går till radiatorerna så den känner tempen även om det inte cirkulerar genom vp.
-
Tack Smurfen, jag skrev fel den sitter på utloppet från arbetstanken och går till husets radiatorer samt shunten för golvvärmen i källaren.