Skrivet av: exiluxis
« skrivet: 13 april 2015, 14:10:06 »

det finns en skala för vad utedel en kan men kan inte den exakt.
-5 är max 50
-0 är max 60
osv.
Du har en legionella körning en gång i veckan som går till 65 grader.Den tycker jag är värd sitt elpris.
Du kan ställa in arbetsområde i pannan också.
tex. Start 40 stop 50.
Du har hur lång tid i sträck pannan får tillverka varmvatten (20 min tror jag den är från början) och du har en tidsfördröjning på eltillskottet du kan ändra.
Skrivet av: marcussjogren
« skrivet: 13 april 2015, 08:29:04 »

Tack för det!

Ytterligare en fråga som jag grunnar på - går det inte att fö varmare VV än 50C (kontinuerligt utan att extra VV)?

Skrivet av: exiluxis
« skrivet: 07 april 2015, 19:39:47 »

differensen skall vara över det inställda värdet i 60 sec innan det blir triggat.
Skrivet av: marcussjogren
« skrivet: 07 april 2015, 09:16:47 »

Hej,

Bifogar mina inställningar för avfrostning - den enda jag inte vet vad den gör är den översta som är ställd på 60sek.
Skrivet av: exiluxis
« skrivet: 07 april 2015, 02:17:36 »

efter en avfrostning så startar du med en diff på ca 4-8 grader, efter det så ökar diffen ju mer is som bildas.
Tror gränserna för avfrostningsgränserna är
+5 diff 12 grader
+0 diff 10 grader
-5 diff 8 grader
sen har du en minsta tid mellan avfrostningarna som är 40 minuter.
Skrivet av: marcussjogren
« skrivet: 06 april 2015, 19:07:25 »

Finns det någon diff mellan T11 och T12 som man kan förhålla sig till, eller är det helt olika beroende på temp ute, vv/vä osv?
Skrivet av: exiluxis
« skrivet: 06 april 2015, 17:50:55 »

T2 och T12 ska följa varandra hyfsat bra.
Min T2 sitter högre upp på väggen och när den träffas av solen så blir den värmare än T12 som alltid är i skuggan bakom pannan så du kan ha externa anledningar till varför de ej visar samma alltid.
Det är T11 och T12 som är avfroststyrande.
Det är värmekurvan som jobbar emot T2.
Om jag förstått allt rätt.
Skrivet av: marcussjogren
« skrivet: 06 april 2015, 15:45:32 »

Hej!

Nej T2 ändrar sig inte - men T12 ändrar sig nog en del! Ska gå ner och kolla sedan när den vilat en stund, men nu under drift så var T12 alldeles för låg istället. Så nu kompenserade jag +1,3 så att dem blev samma under drift. Förut var fick jag kompensera -5 för att få dem samma i viloläget.

Antar att dem ska vara samma under drift, är väl då den ska märka om det är dags för avfrostning?
Skrivet av: marcussjogren
« skrivet: 06 april 2015, 12:42:55 »

Hej,

Jaha - sorry, är en dålig vana från ett annat forum :-)

Ska kolla senare när jag kommer hem om diffen skiljer mer eller mindre vid drift. Tack igen för hjälpen!
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 06 april 2015, 12:13:09 »

Sjunker din utetemperatur när värmepumpen startar?

Vanligtvis märks ingen skillnad mellan dessa tempar, kanske max 0,5 grader i diff men du har över 4 grader i diff.

Edit: Tagit bort en uppmaning om citat
Skrivet av: marcussjogren
« skrivet: 06 april 2015, 11:45:29 »

Kom på en grej - ska diffen vara samma vid viloläge och drift? Känns som att luften borde vara lite kallare vid drift än viloläge?

Edit: Tagit bort direktcitering /lmf
Skrivet av: marcussjogren
« skrivet: 06 april 2015, 11:11:36 »

Toppen - tack för hjälpen Lmf! Ska prova att justera den och se vad som händer.
Ska definitivt kolla på hur man byter givaren, men så hemskans svårt kan det ju knappast vara då det inte ens är relaterat till vattenkretsen.

Edit: Tagit bort direktcitering /lmf
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 06 april 2015, 11:08:04 »

T2 och T12 skall visa nästan samma då båda mäter lufttemperatur
T2 luft temperaturen
T12 temperaturen på luften som maskinen suger in

Om T2 visar 0,7 grader skall T12 visa i stort sett lika mycket och -4,9 grader är inte i närheten av 0,7
Skrivet av: marcussjogren
« skrivet: 06 april 2015, 11:00:25 »

Eller T12 vs T2 (uteluft) är det kanske du syftar på?

Edit: Tagit bort direktcitering /lmf
Skrivet av: marcussjogren
« skrivet: 06 april 2015, 10:59:21 »

Hej,

Ok - vad ska diffen mellan T12 (och T11?) vara? Är det lätt att byta T12 på egen hand?


Edit: Tagit bort direktcitering /lmf
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 06 april 2015, 10:57:30 »

Din T12 är på väg att gå sönder.


Detta gör att systemet uppfattar att det är dags att avfrosta trots att det inte behövs vilket ger många starter och avfrostningar som tar energi.

Eftersom diffen är mindre än 5 grader kan du lägga en offset på T12 så länge och byta den när du inte kan justera mer.
Skrivet av: marcussjogren
« skrivet: 06 april 2015, 10:25:23 »

Hej,

Tänkte mig typ att den kollade fram och returledningens temp och att den kanske blir onormalt låg vid lågt tryck, fast det kanske behöver vara stort tryckfall innan det inträffar?

Borde ju ge större resultat om man hade haft en rumsgivare, mindre tryck = lägre vattenmängd = färre kWh värme. Nu har jag inte det så det var bara ett kul OT-spår :-)

Edit: Tagit bort direktcitering /lmf
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 06 april 2015, 09:18:01 »

Trycket i systemet påverkar i sig inte pumpens gångtider, om inte det låga trycket beror på att det fattas en massa vatten i systemet så att vissa element är tomma.
Skrivet av: marcussjogren
« skrivet: 05 april 2015, 23:58:50 »

Tack för svaret!

Vi har bara golvvärme -  kan det fortfarande vara luft i systemet? Borde jag inte se det på det tunna genomskinliga rör som sitter mellan fram och retur i så fall?

Har ju fyllt på vatten några gånger då trycket sjunkt, men nu har det vart stabilt i några månader. Brukar vara mellan 0,6-0,8 bar vid drift. Fyllde senast till 1 bar i viloläge, så sjunkt har det ju gjort.

Har pga ovan också vart inne på expkärlet, men kan lågt tryck få pumpen att gå onödigt ofta?
Just nu verkar den gå två gånger i timman, så,det kanske inte är så mycket ändå?

Den går nästan exakt lika, 21:50-22:03, 22:18-22:33, 22:49 - 23:04, 23:21-23:36 och nu startade den 23:52.

Edit: Tagit bort direktcitering /lmf
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 april 2015, 23:33:44 »

Temperaturerna ser ju OK ut, prova att lufta radiatorerna + 290 A/W.
Det kan också vara så att expansionskärlet inte är OK, det finns en del skrivet om detta på forumet om du söker.
Skrivet av: marcussjogren
« skrivet: 05 april 2015, 23:08:08 »

Läs istället av temperaturerna T1-T12 när kompressorn går och värmer huset så får man en indikation på hur grejerna funkar?

Tjena,

Efter ca 8min värmetillverkning så är värdena enl följande:
T1 - 37,1
T2 - -0,7
T3 - 47,2
T6 - 56,3
T8 - 38,5
T9 - 33,9
T10 - 33,5
T11 - -10
T12 - -4,9
Manometer: 0,6-0,7

Sitter termometrar på huvud- fram och retur uppe i bostaden, fram visade 42C och retur 38C.

Kände på alla slingorna och alla är samma förutom en av returerna som är mycket kallare än de andra returerna?
Skrivet av: marcussjogren
« skrivet: 05 april 2015, 22:22:39 »

Tjena igen,

Absolut - den startar nog snart igen så ska läsa av efter 5min.
Sedan tanken slog mig att börja kolla (21:35) så har den startat tre gånger.

Kom på att det är ju relativt intressant att veta hur mycket pumpen ska värma.

Vi har en 127kvm villa från 1900 där bottenvåningen är tilläggsisolerad i golvet och väggen mot söder.

Övervåningen värms med el-element men vi försöker pina ner tempen mycket där.
Nedervåningen värms genom att det ligger golvvärme i 65-70% av huset och resterande två rum värms av el-element som är något hårdare drivna än de uppe, kanske 18-19 grader.


Edit: Tagit bort direktcitering /lmf
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 april 2015, 22:17:50 »

Läs istället av temperaturerna T1-T12 när kompressorn går och värmer huset så får man en indikation på hur grejerna funkar?
Skrivet av: marcussjogren
« skrivet: 05 april 2015, 21:59:35 »

Tjena!

Har ovan nämnda system men tycker att el-räkningen är lite över det normala, kanske nästan dubbelt mot förra året trots att det knappt vart under nollan i år.

Tänkte därför kolla om min pump går ovanligt mycket eller inte, så ska börja försöka notera hur ofta och länge den går under kvällarna.
Men vad är att anse som normalt antal drifttimmar per dygn vid ca +0 till -5 grader?

min manometer visar ca 1 bar vid tillverkning av vatten/värme, men kanske t om under 500 när den inte gör någonting. Verkar det rimligt eller alldeles för lite?

Tack på förhand!

Marcus

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!