Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 19 november 2006, 02:00:20 »

Lufta noga ut kanske....... :D
Skrivet av: radiator
« skrivet: 18 november 2006, 23:49:13 »

Har precis installerat och fått samma problem. Hur löste du det?
Skrivet av: Houke
« skrivet: 12 november 2006, 21:26:42 »

Lycka till & kör elpannan på 48 grader.... studs


Tackar o bockar för all hjälp...... Gott med varmvatten även vid 48 grader  ;)

Henrik
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 12 november 2006, 20:58:38 »

Lycka till & kör elpannan på 48 grader.... studs
Skrivet av: Houke
« skrivet: 12 november 2006, 20:50:08 »

Problem solved !!!!!!
Skrivet av: Houke
« skrivet: 12 november 2006, 11:55:08 »



Skrivet av: Houke
« skrivet: 12 november 2006, 11:52:07 »

Kolla i meny 3 under INST så ska EcoAir var ikryssat.
I meny 10 under INST så ska säkringstypen på huvudsäkringarna vara angiven, det är möjligt att detta är rätt inställt, när din VP går enbart på elpatron så kan huvudsäkringarna belastas rätt hårt, detta ändras när du får igång din VP.

TACKAR för din hjälp men..

I meny3 så stod den på EcoEl så den ändrade jag till Ecoair så jag fick fram styrningsmenyerna till VP.

Men får inte Vp att starta på A-läget (Automat) men knappar man upp sig ett snäpp så det står 14,8 så startar den men går 20sek sen stannar den med felkoden "Pressostat Högtryck" ???

Hittar dock ingen återställning av varken felkoderna eller återställning av VP i menyerna i pannan (för allting ska väl styras ifrån EcoEl:en??)

Ska skicka upp lite bilder på hur det ser ut i kontrollfönstret..
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 november 2006, 02:14:28 »

Kolla i meny 3 under INST så ska EcoAir var ikryssat.
I meny 10 under INST så ska säkringstypen på huvudsäkringarna vara angiven, det är möjligt att detta är rätt inställt, när din VP går enbart på elpatron så kan huvudsäkringarna belastas rätt hårt, detta ändras när du får igång din VP.
Skrivet av: Houke
« skrivet: 11 november 2006, 22:11:11 »

Hej

Har idag installerat EcoEl+EcoAir 107 + 2st grundfos 20/6Cp och har fått ett problem. 2st bekanta som är rörläggare+elektriker som hjälpt mig.

Vid normal drift (fabriksinställningar) så vägrar den undre Cp att starta med följd att Vp inte går. Men går man in i servicemenyn och gör en test på den undre pumpen så startar den men följd att även Vp går igång .

Den övre pumpen går som den ska och varmvatten och varme till radiatorerna fungerar som tänkt..

Ska det göras något mer vid VP än inkoppling+luftning ?

Får även felkod E! på VP samt "Högt eluttag, reducerad el" i displayen lite då och då

Tacksam för all hjälp .

Mvh Henrik / Trelleborg. 0708-579420 om någon har vänligheten och lustan att ringa.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 201
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!