VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Golfer skrivet 11 maj 2006, 06:39:43

Titel: Inkontinent säkerhetsventil
Skrivet av: Golfer skrivet 11 maj 2006, 06:39:43
Jag har en Diplomat 6 som jag har ställt om från Auto till endast varmvatten nu på sommaren. Men varje gång den gör varmvatten skvättar den ut lite via säkerhetsventilen . inte mycket men kanske 1 dl. Är det normalt ?
Titel: SV: Inkontinent säkerhetsventil
Skrivet av: Carl N skrivet 11 maj 2006, 11:22:07
Jag har en Diplomat 6 som jag har ställt om från Auto till endast varmvatten nu på sommaren. Men varje gång den gör varmvatten skvättar den ut lite via säkerhetsventilen . inte mycket men kanske 1 dl. Är det normalt ?

Jepp, vid VV-laddning så ökar vattenvolymen lite och då kan det hända att säkerhesventilen på varmvattnet måste släppa ut lite vatten.
Titel: SV: Inkontinent säkerhetsventil
Skrivet av: HerrBrun skrivet 11 maj 2006, 11:30:25
Jepp, vid VV-laddning så ökar vattenvolymen lite och då kan det hända att säkerhesventilen på varmvattnet måste släppa ut lite vatten.
Det där förstår jag inte. Det är väl inte så att VV-sidan är ett slutet system. Det är ju förbundet med massor av liter vatten i hela stadens ledningssystem!?
Om vi säger att man har trycket 6 bar in på kallvattnet och värmer upp 30-40 liter (sen senaste varmvatten tappning) från 10 ºC till 50 ºC, inte sjutton skall väl trycket stiga till > 9bar i hela stadsdelens vattenledningssystem??

Vad är det jag inte förstår? Hade VV-beredaren varit sluten och inte kunnat tryckutjämna med kallvattnet då hade jag förstått det. Sitter det en backventil någonstans?
Titel: SV: Inkontinent säkerhetsventil
Skrivet av: Carl N skrivet 11 maj 2006, 11:37:26

Det där förstår jag inte. Det är väl inte så att VV-sidan är ett slutet system. Det är ju förbundet med massor av liter vatten i hela stadens ledningssystem!?
Om vi säger att man har trycket 6 bar in på kallvattnet och värmer upp 30-40 liter (sen senaste varmvatten tappning) från 10 ºC till 50 ºC, inte sjutton skall väl trycket stiga till > 9bar i hela stadsdelens vattenledningssystem??

Vad är det jag inte förstår? Hade VV-beredaren varit sluten och inte kunnat tryckutjämna med kallvattnet då hade jag förstått det. Sitter det en backventil någonstans?


Jo givetvis sitter det en backventil där kallvattnet är anslutet till VVB:n, annars skulle det inte behövas någon säkerhetsventil.
Titel: SV: Inkontinent säkerhetsventil
Skrivet av: HerrBrun skrivet 11 maj 2006, 20:56:50
Jo givetvis sitter det en backventil där kallvattnet är anslutet till VVB:n, annars skulle det inte behövas någon säkerhetsventil.
Spännande att logiken leder en till rätt slutsats (men att man inte vågar lita på den)

Följdfrågan är då: varför sitter det en backventil där? Spelar väl ingen roll om en liten mängd varmvatten skulle läcka ut i delar av kallvatten röret? Legionella?
Har alla såna backventiler, eller är det just de som har inkontinenta övertrycksventiler som har dessa backventiler? Jag har aldrig haft läckage (mig veterligen) där.
Titel: SV: Inkontinent säkerhetsventil
Skrivet av: svenske kocken skrivet 11 maj 2006, 21:26:55
Om det blir nått fel med vattentrycket i stan ska inte ditt vatten kunna rinna ut och förorena dina grannars vatten
Titel: SV: Inkontinent säkerhetsventil
Skrivet av: HerrBrun skrivet 12 maj 2006, 07:52:46
Om det blir nått fel med vattentrycket i stan ska inte ditt vatten kunna rinna ut och förorena dina grannars vatten
Som om deras vatten skulle vara bättre än mitt  fiR:
Titel: SV: Inkontinent säkerhetsventil
Skrivet av: Bertil skrivet 15 maj 2006, 23:41:59
Nja men ditt varmvatten ska inte kunna komma in i kallvattenledningarna. inte dina egna o inte grannarnas..

VV är inte häslosamt att dricka av flera skäl än just Legionellarisken. Bla är halten av koppar ofta mycket förhöjd!!

Titel: SV: Inkontinent säkerhetsventil
Skrivet av: Heiho skrivet 07 juli 2006, 21:54:17
Om du har en 9 bars säkerhetsventil då kan du byta den till en 10 bars, det löser oftast problemet.
Titel: SV: Inkontinent säkerhetsventil
Skrivet av: pellep skrivet 10 juli 2006, 14:52:53
En propp är billigare.
Titel: SV: Inkontinent säkerhetsventil
Skrivet av: Carl N skrivet 10 juli 2006, 20:49:25
En propp är billigare.

Jo, men hur ska en propp hjälpa mot att det droppar från säkerhetsventilen?

Ska man proppa igen den?  *roflmao*
Titel: SV: Inkontinent säkerhetsventil
Skrivet av: Heiho skrivet 11 juli 2006, 08:36:16
Säkerhetsventilen heter SÄKERHETSventil av den anledningen att den SÄKRAR värmepumpen/ varmvattenberedaren mot övertryck.
Övertryck = explosions- eller i bästa fall sprickrisk.
Om du köper en billig propp som pellep rekomenderar så passa då på att lägga undan de pengar du sparar till en ny vp/vvb.
Titel: SV: Inkontinent säkerhetsventil
Skrivet av: pellep skrivet 14 juli 2006, 09:46:18
Motsvarande kan inträffa om man säkrar en 9 bars vvb med en 10 bars säkerhetsventil.
Titel: SV: Inkontinent säkerhetsventil
Skrivet av: Heiho skrivet 14 juli 2006, 12:52:06
Jepp. det har du rätt i.
Nu är det så smart beskaffat att som regel så är vvb godkända för 9 bar MEN provtryckta för betydligt mer.
Titel: SV: Inkontinent säkerhetsventil
Skrivet av: Fixaren skrivet 17 juli 2006, 14:56:01
Var med om en kund som ville ha en ny större frontplåt till sin panna eftersom den gamla krymt? Blev lite frågande till det hela och åkte ut och kollade. Svaret var att säkerhetsventilen kärvat ihop så hans 300 beredare hade börjat "svälla" och rymde ca: 350 liter vid besöket. Den ökade några dl per natt då han hade nattaxa och den värmdes upp.
Titel: SV: Inkontinent säkerhetsventil
Skrivet av: pellep skrivet 18 juli 2006, 10:57:57
Tala om att lägga på sig.