Jag har en Diplomat 6 som jag har ställt om från Auto till endast varmvatten nu på sommaren. Men varje gång den gör varmvatten skvättar den ut lite via säkerhetsventilen . inte mycket men kanske 1 dl. Är det normalt ?
-
Jag har en Diplomat 6 som jag har ställt om från Auto till endast varmvatten nu på sommaren. Men varje gång den gör varmvatten skvättar den ut lite via säkerhetsventilen . inte mycket men kanske 1 dl. Är det normalt ?
Jepp, vid VV-laddning så ökar vattenvolymen lite och då kan det hända att säkerhesventilen på varmvattnet måste släppa ut lite vatten.
-
Jepp, vid VV-laddning så ökar vattenvolymen lite och då kan det hända att säkerhesventilen på varmvattnet måste släppa ut lite vatten.
Det där förstår jag inte. Det är väl inte så att VV-sidan är ett slutet system. Det är ju förbundet med massor av liter vatten i hela stadens ledningssystem!?
Om vi säger att man har trycket 6 bar in på kallvattnet och värmer upp 30-40 liter (sen senaste varmvatten tappning) från 10 ºC till 50 ºC, inte sjutton skall väl trycket stiga till > 9bar i hela stadsdelens vattenledningssystem??
Vad är det jag inte förstår? Hade VV-beredaren varit sluten och inte kunnat tryckutjämna med kallvattnet då hade jag förstått det. Sitter det en backventil någonstans?
-
Det där förstår jag inte. Det är väl inte så att VV-sidan är ett slutet system. Det är ju förbundet med massor av liter vatten i hela stadens ledningssystem!?
Om vi säger att man har trycket 6 bar in på kallvattnet och värmer upp 30-40 liter (sen senaste varmvatten tappning) från 10 ºC till 50 ºC, inte sjutton skall väl trycket stiga till > 9bar i hela stadsdelens vattenledningssystem??
Vad är det jag inte förstår? Hade VV-beredaren varit sluten och inte kunnat tryckutjämna med kallvattnet då hade jag förstått det. Sitter det en backventil någonstans?
Jo givetvis sitter det en backventil där kallvattnet är anslutet till VVB:n, annars skulle det inte behövas någon säkerhetsventil.
-
Jo givetvis sitter det en backventil där kallvattnet är anslutet till VVB:n, annars skulle det inte behövas någon säkerhetsventil.
Spännande att logiken leder en till rätt slutsats (men att man inte vågar lita på den)
Följdfrågan är då: varför sitter det en backventil där? Spelar väl ingen roll om en liten mängd varmvatten skulle läcka ut i delar av kallvatten röret? Legionella?
Har alla såna backventiler, eller är det just de som har inkontinenta övertrycksventiler som har dessa backventiler? Jag har aldrig haft läckage (mig veterligen) där.
-
Om det blir nått fel med vattentrycket i stan ska inte ditt vatten kunna rinna ut och förorena dina grannars vatten
-
Om det blir nått fel med vattentrycket i stan ska inte ditt vatten kunna rinna ut och förorena dina grannars vatten
Som om deras vatten skulle vara bättre än mitt fiR:
-
Nja men ditt varmvatten ska inte kunna komma in i kallvattenledningarna. inte dina egna o inte grannarnas..
VV är inte häslosamt att dricka av flera skäl än just Legionellarisken. Bla är halten av koppar ofta mycket förhöjd!!
-
Om du har en 9 bars säkerhetsventil då kan du byta den till en 10 bars, det löser oftast problemet.
-
En propp är billigare.
-
En propp är billigare.
Jo, men hur ska en propp hjälpa mot att det droppar från säkerhetsventilen?
Ska man proppa igen den? *roflmao*
-
Säkerhetsventilen heter SÄKERHETSventil av den anledningen att den SÄKRAR värmepumpen/ varmvattenberedaren mot övertryck.
Övertryck = explosions- eller i bästa fall sprickrisk.
Om du köper en billig propp som pellep rekomenderar så passa då på att lägga undan de pengar du sparar till en ny vp/vvb.
-
Motsvarande kan inträffa om man säkrar en 9 bars vvb med en 10 bars säkerhetsventil.
-
Jepp. det har du rätt i.
Nu är det så smart beskaffat att som regel så är vvb godkända för 9 bar MEN provtryckta för betydligt mer.
-
Var med om en kund som ville ha en ny större frontplåt till sin panna eftersom den gamla krymt? Blev lite frågande till det hela och åkte ut och kollade. Svaret var att säkerhetsventilen kärvat ihop så hans 300 beredare hade börjat "svälla" och rymde ca: 350 liter vid besöket. Den ökade några dl per natt då han hade nattaxa och den värmdes upp.
-
Tala om att lägga på sig.