Har ett stort hus 220kvm , gammalt ca 100 år.
Isolerad vind men annars oisolerat.
Har 500 m slang nergrävt och nu en 10,5kw CTC-Ecopart
Går det att byta ut den pumpen mot en större och orkar slangen med (500m).
Som det är nu så är anläggningen under dim.
huggarn
-
Vad ligger tempen på i slangen nu ? eller ännu hellre när det är så kallt så vp går hela tiden.
-
Hur gammal är din EcoPart?
Har den slutat funka?
-
Brin in 0 ut -5.
Vp - fungerar , men är på 10.5kw och då förliten :-(
Kan man gå upp i kw , hjälper det??
huggarn
-
Jag tror att du kan gå upp till tex 12 kw när det är dags att skrota din nuvarande vp men att byta i förtid kommer inte löna sig och en ny vp tar mera energi från slingan så du kommer troligtvis få ganska kall kb. När det är dags att byta till större kanske man ska ta steget fullt ut och gräva ner mera slang samt välja en vp som räcker till utan att behöva ta hänsyn till slingan.
-
Hur kW skulle ersättningspumpen behöva vara på?
-
En 12 kW borde räcka.
Men vet du ungefär vid vilken utetemp som elpatron börjar gå in?
Var i Sverige ligger anläggningen?