Skrivet av: erp
« skrivet: 27 april 2008, 11:20:01 »Ja,vet att det finns 2 givare.Utegivaren brukar visa ca. 3 grader varmare än givaren på pumpen.Men det var som du sade,att inatt när tempen sjönk,så gick det som vanligt igen..
Men det är väl den övre som styr att det blir sommardrift. Står på displayen "husvärme av utetemp 17 grder" och det är ju utegivarens temp.( Pumpens givare stog på 13 grader)
Den övre (ute) styr "husvärme från" dvs att cikulationspumpen stoppas och endast motionskörs ibland. Den undre (ute VP), som är monterad i pumpen, styr "sommardrift" dvs att pumpen kör till 55º varje start.
//Ronnie