Skrivet av: dunderburken
« skrivet: 18 december 2007, 22:22:33 »

Så. Nu tickade den fram en timme. Bra att det funkar. Hade ställt bort legionellakörningarna men klarat livhanken.

459 timmar tillsats på 6 år är ju inte farligt. Speciellt som 3-400 timmar gick innan pumpen började göra värme. det blir kanske 100 timmar på 6 år eller c:a 20 timmar per år.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 november 2007, 11:53:59 »

Aha.. Jag har också lite ojämn förbrukning på min thermia för Legionellakörningarna.
Är det så förklarar det en hel del, det händer ju att pumpen blir strömlös ibland  >:D

Låter iofs lite konstigt, men men
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 29 november 2007, 11:36:37 »

Plötsligt stegade TS-räknare en timme! Dvs här hade varit legionellakörning.
Efter epostkonversation med Nibe är troligen problemet med att inte TS-räknaren har stegat fram på snart ett år löst.
Av olika anledningar har spänningen till pumpen brutits då och då. TS-minuterna (1-59) som då samlats på  sedan förra hela TS-timmen finns i ett flyktigt minne och försvinner. Om man alltså bryter strömmen till pumpen lite då och då kommer TS-räknaren aldrig att stega (om man nu inte behöver TS för värme förstås). Det var vad RIDAX misstänkte.
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 16 november 2007, 09:20:59 »

Jag tyckte pumpen gick lite ofta igår kväll. Kollade antal starter. Redan 15 st sedan förmiddagen. Det brukar jag ha per dygn. Det visade sig att den ställt om sig till grundinställningen för gradminuter 60/300 från min inställning 120/600. Det har hänt en gång förut efter det jag farit runt i menyerna utan att ha rört gradminutinställningen. Kanske om man trycker på Driftlägesknappen? Jag har dock inte hittat någonting om detta i skötselanvisningen. Det verkar inte vara idiotsäkert :D.
Ännu inget besked från Nibe om legionellakörningen. Senaste var "Jag skall undersöka detta med våra programmerare".
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 16 november 2007, 00:13:22 »

Jo, men jag hade kollat överhettningsskyddet redan och dessutom fungerar Extra VV-funktionen, så det är i alla fall inte problemet.

Angående att glömma bort...  det är så jobbigt att lägga VPn framför dörren....  ^-^
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 november 2007, 22:44:53 »

På min stenåldersmaskin, så finns ingen koppling mellan överhettningsskyddet på elpatronen och styren.
Dvs utlöst överhettningskydd ger inget larm!  fiR:

På farsgubbens var naturligtvis överhettningsskyddet utlöst när den kom! Lite palaver när den inte gick köra på elpatron!

Inte ens jag tror det har bäring här, men kan iofs vara nåt.
Skrivet av: dunderburken
« skrivet: 15 november 2007, 21:56:16 »

Ja, jag tänkte likadant när jag höll på och labbade med menyerna. Men du får väl skriva upp eller knyta en knut på näsduken. Eller som jag brukar göra ibland. Jag lägger nån grej vid utgången för att inte glömma att ta med när jag går på morron.

När jag kommer till dörrn så muttar jag för mig själv vem har lagt den där grejen där och sparkar den åt sidan.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 15 november 2007, 17:47:54 »

Jo jag såg att man kan ställa in hur ofta legionellan ska köras. Om du sätter 1 dag så behöver du inte vänta i 14 dagar.
Jo, jag vet, men jag vågar inte göra det... är rädd för att jag skall glömma att ställa tillbaka det...  >:D
Skrivet av: dunderburken
« skrivet: 15 november 2007, 17:15:15 »

Kul iallafall att hålet och pumpen klarade två vintrar utan en enda timme tillsats. Grannens hål är ändå lite felaktigt knappa 10 m från vårat.
Skrivet av: dunderburken
« skrivet: 15 november 2007, 17:12:10 »

Jo jag såg att man kan ställa in hur ofta legionellan ska köras. Om du sätter 1 dag så behöver du inte vänta i 14 dagar.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 15 november 2007, 10:06:10 »

Vad jag förstod av dig Dunderklumpen så startade en legionellakörning direkt när du ändrade från Grundinst. 0 00 till Grundinst. 0 02 = långsamblinkande vattenkran. Det gör inte min pump.
Nibe sa också att den tämligen direkt skulle göra en legionellakörning efter att man pillat upp den sista siffran till en 2a.  Sedan, när jag testat detta och inte fått någon höjning, så kom de fram till att det kanske inte görs förrän 14 dagar senare.

Möjligtvis kan det bero på vilken version av styren man har?

Det är väl ganska lätt att märka att man inte får några legionella-körningar?  Man kan ju antingen titta på TS-tiden och se att den inte har ökat alls på flera månader, eller så kan man se på sin logg-kurva att VV aldrig varit över 52 grader...  Men man märker det ju inte om man inte speciellt håller utkik efter det, så det är säkert inte många som skulle upptäcka det även OM de uteblev...
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 15 november 2007, 09:42:36 »

Mycket intressant Ridax!
Min pump har gått i nio månader utan att TS-tid har ändrat sig. Jag har ställt pumpen för legionellakörning var 14:e dag så varje körning får högst ha tagit 3 minuter.
Jag har lite epostutväxling med Nibe nu men hitentills mest svar av typen "goddag yxskaft".
Vad jag förstod av dig Dunderklumpen så startade en legionellakörning direkt när du ändrade från Grundinst. 0 00 till Grundinst. 0 02 = långsamblinkande vattenkran. Det gör inte min pump.
Skrivet av: dunderburken
« skrivet: 15 november 2007, 09:17:28 »

Det är inte lätt att upptäcka att inte legionellakörningen uteblir. Därav kanske NIBE:s svar att de inte hört något.

Jag har inte heller långsam blinkning enl. ovan:

"Dioden vid blixten däremot kan jag inte få att blinka så långsamt utan den blinkar med ca 31 blinkningar per minut vilket om det skulle betyda snabb blinkning innebär "enbart tillsatsvärme är till" men pumpen har bevisligen gått med kompressor hela tiden."

Men i mitt fall hade jag inte ställt 0 02 i meny 8 så för min del är allt frid.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 15 november 2007, 02:56:08 »

Jag har haft långa samtal på telefon med Nibe om legionella-höjningen som aldrig inträffar och undrat om det helt enkelt kan vara så att det i vissa versioner helt enkelt glöms bort under vissa förutsättningar?  Men nej, de hade aldrig hört talas om detta problem tidigare, ingen annan som haft problemet, så något sådant fel kan det inte vara....

Nåja, hos mig KAN det faktiskt vara så att jag har stängt av min pump för ofta.  Mekar ju lite med den då och då, och jag har kanske startat om den oftare än var 14:e dag hela tiden sedan jag aktiverade funktionen....
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 14 november 2007, 22:35:09 »


[/quote]

Jo, "långsam blinkning" är inte samma blinkhastighet för tillåten tillsats och periodiskt varvatten, mina lampor blinkar på samma sätt som dina och båda är "långsam blinkning". Kolla och jämför med blinkhastigheten på tillfällig varmvattenhöjning.
[/quote]

OK. Lite förvirrande. Ja då återstår bara varför inte tillskottet går in trots att parametrarna står rätt och patronen funkar. Måste vara någon helt annan parameter som sätter P för tillskottet, men var? Har skickat ett email till Nibe. Få se om dom har något tips.
Skrivet av: dunderburken
« skrivet: 14 november 2007, 21:09:08 »

 Tack Carl! Du hade ju lösningen direkt för mitt problem.

Jag försökte ändra med + och minusknappen men det var ju: Du ändrar med X-tra VV-knappen.

När grejerna funkar år efter år utan problem så blir man ringrostig. Kan inte ställa in rätt ens.



Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 november 2007, 18:35:19 »

Jag blir inte klok på blinkningarna. Jag kan få dioden vid vattenkranen att blinka med ca 16 blinkningar per minut vilket jag antar betyder långsam blinkning. Dioden vid blixten däremot kan jag inte få att blinka så långsamt utan den blinkar med ca 31 blinkningar per minut vilket om det skulle betyda snabb blinkning innebär "enbart tillsatsvärme är till" men pumpen har bevisligen gått med kompressor hela tiden.

Jo, "långsam blinkning" är inte samma blinkhastighet för tillåten tillsats och periodiskt varvatten, mina lampor blinkar på samma sätt som dina och båda är "långsam blinkning". Kolla och jämför med blinkhastigheten på tillfällig varmvattenhöjning.
Skrivet av: dunderburken
« skrivet: 14 november 2007, 17:26:51 »

Jo jag kunde få den att ladda varmvatten med elpatronen. Jag blir inte klok på blinkningarna. Jag kan få dioden vid vattenkranen att blinka med ca 16 blinkningar per minut vilket jag antar betyder långsam blinkning. Dioden vid blixten däremot kan jag inte få att blinka så långsamt utan den blinkar med ca 31 blinkningar per minut vilket om det skulle betyda snabb blinkning innebär "enbart tillsatsvärme är till" men pumpen har bevisligen gått med kompressor hela tiden.
Det verkar nästan som om logiken har hängt sig i ett odefinierbart läge. Jag har brutit strömmen men utan resultat. Jag har letat i menyerna om någon parameter har ett orimligt värde, men jag har inte hittat något konstig. Pumpen i övrigt funkar ok och övriga parametrar kan jag ställa om som jag vill.

Jag har sammalunda men 0 00 vilket ju verkar betyda att jag inte har "periodiskt förhöjt varmvatten" för legionellan.

Har inte haft funktionen inkopplade på 2 år. Det festliga var att när jag kom ner till VP:en gick TS-värmen och räknaren stod på 459. Jag hade kommit åt ratten ÖKA/MINSKA med nån jacka jag tagit ur garderoben. Tala om sammanträffande. TS-värmen har inte gått till på 2 år och när jag ska kolla om patronen är trasig så är den precis igång i c:a 20 minuter och bränner ström!?

Kollar inställningarna
Det är väl handhavande.

Nu har jag fått 0 02 i meny 8 och den satte genast igång och värma bort ev. bakterier.

Kunde först inte få 0 02 men det var knappen längst ner, "kranen med plus på" som reglerar högraste siffran bland de tre. Inte helt kristalklart i handboken.

Alltså man har meny 8, den med Grundinst 0 00 uppe och kan med knappen längst ner reglera högra siffran som skall lämnas i läge 2.

Tack för hjälpen.

Vi blev inte sjuka trots 2 år utan förhöjning av varmvattentemp! Där sparade vi en bra slant :)
 


Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 14 november 2007, 14:44:45 »

Jo jag kunde få den att ladda varmvatten med elpatronen. Jag blir inte klok på blinkningarna. Jag kan få dioden vid vattenkranen att blinka med ca 16 blinkningar per minut vilket jag antar betyder långsam blinkning. Dioden vid blixten däremot kan jag inte få att blinka så långsamt utan den blinkar med ca 31 blinkningar per minut vilket om det skulle betyda snabb blinkning innebär "enbart tillsatsvärme är till" men pumpen har bevisligen gått med kompressor hela tiden.
Det verkar nästan som om logiken har hängt sig i ett odefinierbart läge. Jag har brutit strömmen men utan resultat. Jag har letat i menyerna om någon parameter har ett orimligt värde, men jag har inte hittat något konstig. Pumpen i övrigt funkar ok och övriga parametrar kan jag ställa om som jag vill.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 november 2007, 12:10:34 »

Prova läge "tillfällig höjning 24 h", snabb blinkning eller en 1:a till höger i meny 8. Börjar elpatron värma varmvattnet då?
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 14 november 2007, 10:22:38 »

Har liknande problem. Verkar inte få några legionellakörningar. Grundinst 0 02 och långsamt blinkande blixt. Ingen TS sedan installationen i februari.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 november 2007, 07:50:29 »

På min VP ökar TS-räknaren med i medeltal 1 h var 3:e legionellakörning. Kolla i meny 8, den 3:e siffran (längst till höger) ska vara en 2:a om periodiskt varmvatten är invalt. Ett annat sätt att kolla är att VV-lampan ska blinka långsamt. Du ändrar med X-tra VV-knappen
Skrivet av: dunderburken
« skrivet: 13 november 2007, 13:42:37 »

Nu har vi haft vår pump i 6 år och den har gått kalasbra.

Men en grej är jag undrande inför:

Varför går det inte åt nån el till patronen. Den är satt i läge för att gå in vid behov och det borde vara när den tidsinställda legionellakörningen sätter igång. Kan den vara avslagen i vårt system, dvs legionellagrejen?

Är rätt kass på att hitta bland de förkortade beteckningarna i styrkortet.

458 kWh tillsatsel. Har inte ändrats sista 2 åren. Det mesta elen förbrukades innan hålet var inkopplat då huset värmdes med patronen.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!