Du behöver inte gå in i kurvan och justera varje temperaturintervall, tryck "Mode", Värme öka/minska och justera med + eller -.Jag tycker att du skall kontakta din installatör för att kontrollera versionen på ditt I/O-kort, version 1.34 har troligtvis en bugg som temporärt stoppar värmebärarpumpen och orsakar larmet.
Kan du inte koppla in ett vattenbatteri extra i kanalen? Kanske sänker luftflödet en del, men det går ju att justera.
En energiåtgång på 30kWh per kvm och år ger en toppeffekt på ca 7kW och en total årsförbrukning på 18 000 kWh för 600 kvm.
Vattenbatterier behöver mycket högre temp än radiatorer, inte ovanligt med 70-80C. Men kan de fibbla in ett till så behöver han inte ha så hög temp. Borde vara enklast och billigast för alla.
Pumpen har gått i 13 månader. Den har förbrukat 31k kWh el. Producerat 46K kWh värme och 25K kWh varm vatten.Tror ni att det är 100 liters tanken som är för liten?
Det är inte tanken som är problemet. Det är antingen flödet till/och/eller värmevattenbatteriet som är problemet. Har du produktnamn och nummer på batteriet?Vilken av dessa liknar ditt batteri?
CWW 160-3-2,5 ger strax över 5 kW vid luftflöde 100 l/s och utetemp -18°.Är den monterad som eftervärmare till ett FTX-aggregat, så ger den 2,5 kW vid utetemp -18°.Men du måste väl ändå ha någon ytterligare värmeavgivande enhet?