Ämne:
Prob. med tillskottsel!
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Prob. med tillskottsel! (läst 5158 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
snookie
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
snookie
Prob. med tillskottsel!
«
skrivet:
30 november 2005, 23:32:24 »
Citera
Hej på er allihopa!
Ny på forumet men har lusläst det mycket under mina första 5 månader med ny elpanna och vp.
Både kompressor o fläkt igång (har gått konstant de sista dygnen mellan 22-24) med 1 start! (3-7 minusgrader)
Jag har en Ecoel och en Ecoair såhär ser det ut när jag kolla in i menyn
Framlv.   34 Börv. 51
Elpanna  34 Börv. 60
Elp nedre 37 Börv 45
Vp 37 Bör 55
shunt 50%
Maxeffekt elpanna 6kw
de konstiga är att jag har aldrig sett att elpannan går in!? den står på 0.0 + 0 kw?
så har den legat flera dagar tom nere på 28 grader! inge vidare men huset ligger runt 21 grader hela tiden nästan! alltså inget varmvatten som e bra vad är problemet nån som har förklaringen!?
Tackar på förhand!
Lars!
Loggat
Bertil
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Bertil
SV: Prob. med tillskottsel!
«
Svar #1 skrivet:
01 december 2005, 15:25:16 »
Citera
Kanske den är avstängd.
Börvärdet antyder att den skulle gått in för länge sen.
Har du ändå lagomt varmt bör du sänka värmekurvan, om du klarar dig med 34 är det tokigt att ha kurvan så högt (börvärde 51)
Det är ju bra om du klarar dig utan el, men funkar den inte blir det kris vid svinkyla.
Med reservation för att jag är ingen hejare på CTC´s hopbyggnader.
Det kan ju va nåt fel i styren också.
«
Senast ändrad: 01 december 2005, 15:30:13 av Bertil
»
Loggat
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.
Hasse i Skövde
Gäst
Hasse i Skövde
SV: Prob. med tillskottsel!
«
Svar #2 skrivet:
01 december 2005, 16:10:44 »
Citera
Hej jag har precis samma problem som du skrev om min värmepump har gått hela tiden dom sista dygnen och klarat att hålla ca 21gr inne,Elpatron har inte stöttat nåt.Men nu i natt var det -11gr då stängde värmepumpen av som den skall göra,men övre elpatron skickade bara på 1,5kW nedre inget.Nu på morgonen visade rumsgivaren bara 18gr. -6gr ute och värmepumpen var igång igen utan nån stöttning från elpatron.Jag har ringt efter service det måste vara nåt fel,mina inställningar är liknande du har.
Loggat
Hasse i Skövde
Gäst
Hasse i Skövde
SV: Prob. med tillskottsel!
«
Svar #3 skrivet:
01 december 2005, 16:26:01 »
Citera
Jag glömde att skriva att min anläggning installerades i juni CTC- EL + Eco-air 5,9.
Så enda tills nu har ju värmepumpen räckt till.
Loggat
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
Karma +0/-0
Kön:
svenne
SV: Prob. med tillskottsel!
«
Svar #4 skrivet:
01 december 2005, 18:14:00 »
Citera
hej, gå in under inställning och se till att effekt elpatron står på tillräcklig effekt,jag har min på 9kW
kan vara detta som gör det. igår var det -10 här och då gick 6kw + pump
Loggat
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
snookie
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
snookie
SV: Prob. med tillskottsel!
«
Svar #5 skrivet:
01 december 2005, 22:04:30 »
Citera
Jag har provat olika effekt inst men ingen har reagerat, OM det inte är så att det tar lång tid innan den slår till!? det har varit runt 6-7 minus vid dom tillfällena
Loggat
Bertil
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Bertil
SV: Prob. med tillskottsel!
«
Svar #6 skrivet:
01 december 2005, 22:49:15 »
Citera
Fördröjning finns men hur mycket?
Loggat
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.
cobo
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
cobo
SV: Prob. med tillskottsel!
«
Svar #7 skrivet:
01 december 2005, 23:16:50 »
Citera
Hej!
Du bör ju kunna se i "loggen" hur många kwh som förbrukats sista dygnet.
Min övre elpatron går in emellanåt och då med 1,5kw, den dedre har ej behövts då utetempen har varit -7 som kallast.
Prova att stänga av rumsgivaren och se om du närmar dig börvärdena.
Jag har en nyinstallerad anläggning och kör utan denna för att hitta rätt kurva.
Loggat
Hasse i Skövde
Gäst
Hasse i Skövde
SV: Prob. med tillskottsel!
«
Svar #8 skrivet:
02 december 2005, 01:01:20 »
Citera
Jag har min panna inställd på 9KW Temp övre 50gr,nedre 45gr 180min shuntfördr,värme från vid20gr 50gr vid-15.
nu är tempen i övre 38gr värmepunpen är uppe i 41gr rumsgivaren visar 20,4 ingen tillskotts el är på. (rumsgivare inställd på 21).
Jag får hem en servicekille i morgon FM.
Jag skriver här sen om jag får en lösning.
Loggat
Hasse i Skövde
Gäst
Hasse i Skövde
SV: Prob. med tillskottsel!
«
Svar #9 skrivet:
02 december 2005, 15:47:41 »
Citera
Hej jag har haft en servicekille här nu,det är nåt fel på kretsen för strömkännaren i elpannan dom kopplade ur den och då fungerade allt pannan skickade upp övre delen till 50gr snabbt.Vi sänkte pannan nu till att max använda 6KW på övre.Bara en säkerhetsåtgärd nu när jag inte strömkännaren inkopplad.
Nu är det bara att vänta på att få nya kretsen monterad.
Servicekillen var i kontakt med CTC det finns flera som råkat ut för samma sak.
Så jag tror att du har samma fel vi fick ju våra pannor installerade vid samma tidpunkt.
Snokie lycka till med din Panna.
Loggat
Gebe
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Gebe
SV: Prob. med tillskottsel!
«
Svar #10 skrivet:
06 december 2005, 16:02:35 »
Citera
Hej
Jag har Eco El och en 7,9 Eco air som jag monterat i sommar.
Det visade sig efter drifsättning att jag fick indikerig 90A i strömmätningen, detta är fel, min säkring är 16A.
Jag fick byta dator, och enligt CTC skulle jag inte fått något tillskott om jag inte bytt.
Jag fick nedre funktionsgräns -15 grader och mitt tilläg fungerar.
Kan detta vara till hjälp?
GEBE
Loggat
snookie
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
snookie
SV: Prob. med tillskottsel!
«
Svar #11 skrivet:
10 december 2005, 13:10:22 »
Citera
Verkar ju vara samma fel på min panna som ni/du andra har så det blir väl o ringa ctc på måndag! nu sticker jag på hjulbord o håller värmen på annat vis
Tack sålänge återkommer med info om rep är nödvändig!
Loggat
snookie
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
snookie
SV: Prob. med tillskottsel!
«
Svar #12 skrivet:
14 december 2005, 00:01:31 »
Citera
Saken klar!! Ringde ctc o talade om mitt prob innan jag hunnit igenom min berättelse så sa han vad felet var nämligen en ic krets som sitter bakom displayen på moderkortet som jag kallar det
fick ju ifrågasätta varför dom inte kollar upp innan leverans blablabla ja iallafall berodde felet på att dom hade lagt till ett språk extra och då uppstod fenomenet med att den visade skyhögt strömåtgång.
Så imorgon skall jag skruva isär min panna o byta krets så får vi hoppas att felet är åtgärdat!
Tack för hjälpen alla!!
Mvh Lars studs
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
CTC
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Prob. med tillskottsel!
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 781
dolda: 1
användare: 16
Användare online
:
lubbis
LarssonA
hsmapa
svenske kocken
Josth
Gröngölingen
sigge01
Lars-Börje
Rickard
Thompa71
lucky_one
fila
ch85st
tyke
Heat?
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info