Utloggad Henrik Hallebrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
Elen vägrar gå in
« skrivet: 22 februari 2007, 08:56:27 »
Tjena

Nu när det är -17 i Gävleborg så börjar det bli lite kallt i huset. Eltillskottet vägrar gå in verkar det som även om den aldrig kommer upp till beräknat framledningstemp som nu är 50ºC. Den kommer inge högre än 38,8 som jag sett. Vilket nu leder till kallt inomhus.
Jag har kollat på hur många timmar elen gått in och det är bara 6h på 8 mån så det är väl bara för legionella.

Kollade nu och gradminuter låg på -800 och det måste den väl gjort en lägre tid säkert..
Jag ändrade nu diff temp tillåten från 13min till 5min och då gick elen in direkt.
Jag väntar nu på att se om den kommer upp i 50 ºC

Men har ni några förslag på vad jag kan kolla. För den borde väl gå in med el när den kommer under -400 gradminuter för det är vad elen är inställt på. Allt är standard inställt annars..

Nibe 1130 15kw
Jordvärme på 3x300m
huset är 240m2

//Henrik
NIBE 1130-15, 900m slang utlagd i trädgård, 300m2 uppvärmd yta, hus plus garage och annex från 1901. Tidigare 6 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat med 70mm frigolit under puts i samband med VP-installationen.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2007, 08:58:53 »
Vinterläge?

(elen spärrad vid höst/vår eller sommar)

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2007, 09:05:33 »
Att TS gick på då du ändrade "diff temp tillåten" antyder väl att systemet tycker det är ok att ligga 13 ºC under börvärde utan att TS skall gå in? 50-13 = 37 ºC, och du låg på 38 ºC.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2007, 09:56:16 »
Skriv om ditt hus i " Profilinställngar " så blir det lättare

Du har 15Kw och ett hus på 240 m2 . Och pumpen orkar till 38,8 ºC ??

Mvh ot :)
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2007, 09:57:48 »
Om TS är tillåten så ska den gå in då gradminutersräknaren når värdet för VP-gradmin + TS-gradmin.

Det som kan påverka är effektvakten, läs av värdena i meny 8.3.1 till 8.3.5
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2007, 10:16:59 »
Hej 

Läs av
8,3,5   Max elsteg     ?               
8,3,1   Ström fas 1    ?        OBS. När pumpen är i drift               
8,3,2   Ström fas 2    ?        OBS. När pumpen är i drift           
8,3,3   Ström fas 3    ?        OBS. När pumpen är i drift
8,3,4   Säkringsstorlek ?                        
8,3,6   Omsättning EBV-trafo  " Ska vara  300"
9,1,2   Differens tillsats  ? 
9,2,2
9,2,3

2,4   OBS. När pumpen är i drift
2,7   OBS. När pumpen är i drift
5,0   OBS. När pumpen är i drift
Mvh ot      
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 10:35:34 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Henrik Hallebrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2007, 11:00:11 »
8,3,5   Max elsteg     2               
8,3,1   Ström fas 1    16,6        OBS. När pumpen är i drift               
8,3,2   Ström fas 2    15,7        OBS. När pumpen är i drift           
8,3,3   Ström fas 3    15,6        OBS. När pumpen är i drift
8,3,4   Säkringsstorlek 16A                         
8,3,6   Omsättning EBV-trafo  300
9,1,2   Differens tillsats  -100
9,2,2 5 (detta ändrade jag i morse från 13 till 5)
9,2,3 3

2,4   44,1 OBS. När pumpen är i drift
2,7   36,9 OBS. När pumpen är i drift
5,0   -2,4   -5,0  OBS. När pumpen är i drift


NIBE 1130-15, 900m slang utlagd i trädgård, 300m2 uppvärmd yta, hus plus garage och annex från 1901. Tidigare 6 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat med 70mm frigolit under puts i samband med VP-installationen.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2007, 11:25:34 »
Har du  16 A huvudsäkringar ?

Mvh ot
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 11:40:00 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2007, 11:29:55 »
Effektvakten  (8,3,4   Säkringsstorlek 16A )  säger i frÃ¥n el steg när du ligger över 16 A

Tex : 8,3,1  Ström fas 1    16,6 A

Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2007, 11:32:07 »
Om TS är tillåten så ska den gå in då gradminutersräknaren når värdet för VP-gradmin + TS-gradmin.

på xx30 summeras inte dessa gradminuter som på xx15

Utloggad Henrik Hallebrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2007, 12:09:17 »
25A huvud men 16A på pump

vad har effektvakten med detta att göra.
Min bekymmer var inte att den stänger av utan att den inte går in alls och hjälper till.

Har det bara med 9.2.2 att göra?

Samverkar 9.1.1 (-400) och 9.2.2 eftersom det verkar inte räcka med att mina gradminuter är -800. Elen går inte in iaf.
Måste även 9.2.2 stämma in? Standard var 13 min och det håller den ju utan el.

NIBE 1130-15, 900m slang utlagd i trädgård, 300m2 uppvärmd yta, hus plus garage och annex från 1901. Tidigare 6 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat med 70mm frigolit under puts i samband med VP-installationen.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2007, 12:20:11 »
25A huvud men 16A på pump

vad har effektvakten med detta att göra.
Min bekymmer var inte att den stänger av utan att den inte går in alls och hjälper till.


Var sitter strömtransformatorerna ?   Vid 25A säkringarna ( fastighetens huvudsäkringar ),
eller vid 16A säkringarna (Värmepumpens säkring) ?

Från Nibes H-sida

Effektvakt
När många elförbrukare är inkopplade i fastigheten,
samtidigt som elkassetten är i drift finns det risk att
fastighetens huvudsäkringar löser ut. Värmepumpen
är utrustad med inbyggd effektvakt som styr elstegen
till elkassetten.
När fasströmmen är så hög att det är risk för att
huvudsäkringarna löser ut minskar effektvakten
elkassettens effekt tills det inte är någon risk att
huvudsäkringarna löser ut. När övrig strömförbrukning
minskar kommer elkassetten att kopplas in igen.
För att mäta strömmen ska en strömtransformator
monteras på vardera inkommande fas-ledare till
elcentralen. Detta görs lämpligen i elcentralen.

Ps:  Rek enligt Nibe : Avsäkring 1130-15 Med 6kW ts.  Är 20A
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 12:28:05 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2007, 12:29:02 »
Men...
16 A per fas skvallrar om att dom sitter "rätt" i alla fall (alltså på hela husets matning) en 15kW kompressor drar väl inte 15-16A själv

Utloggad Henrik Hallebrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2007, 12:36:41 »
Bra frågor ni har..elektriker är jag inte..Men jag tror den sitter på huvud för vi drog en extra kabel till huvud.

Förstår fortfarande inte varför ni undrar om detta.
Nu när elen går in efter att jag ändrat 9.2.2 så får det utmärkt...
Men mitt problem var ju att elen inte gick in alls...
NIBE 1130-15, 900m slang utlagd i trädgård, 300m2 uppvärmd yta, hus plus garage och annex från 1901. Tidigare 6 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat med 70mm frigolit under puts i samband med VP-installationen.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2007, 12:37:07 »
Men...
16 A per fas skvallrar om att dom sitter "rätt" i alla fall (alltså på hela husets matning) en 15kW kompressor drar väl inte 15-16A själv

Om det är sÃ¥ sÃ¥ ska ratt 100 höjas till  25A
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!