Mitt nuvarande borrhål ligger på 170 m totalt och 15m jord.
Pumpen är en Bosch EHP 7 LW från 2009.
KB in ligger på -2,5 till -3,2 som kallast denna vinter.
Dags att komplettera med mer slangmeter?t
Hur lång jord slinga kan man ha utan bekymmer? I boken står det max 500 i serie. Hade velat få 300 eixtra i marken.
BOSCH EHP 7LV/M

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Komplettera borrhål med jordslinga
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2015, 19:22:11 »
Om du ska komplettera med jordslinga bör den kopplas parallellt jag skulle försöka få ner ca 400 meter vilket ger ungefär lika flödesmotstånd som din borra och sen bör du sätta ventiler så du kan balansera flödena mellan dom båda.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jtervaniemi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Komplettera borrhål med jordslinga
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2015, 21:03:28 »
Ytan jag tänkt lägga slangen i är på ca 1500 m2 så vet ej om man får ner 400 m
Någon som provat köra längre slinga än rekommenderat? I mitt fall skulle det bli ca 140m för mycket.
BOSCH EHP 7LV/M

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Komplettera borrhål med jordslinga
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2015, 21:10:46 »
Det finns dom som kör 500 meters slingor men ofta får man högt delta vilket är onödigt och drar mera ström. Det är inga problem att lägga 300 meter och koppla parallellt heller men jag skulle lagt 400 meter och lagt dom lite närmare varan så det får plats på din yta.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!