Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Karl_U skrivet 04 januari 2011, 19:32:11
-
Jag har en 5 år gammal Thermia D8 som jag för några dagar sedan trodde stannade pga låg köldbärarnivå.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38778.msg361072#msg361072 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38778.msg361072#msg361072)
Nu är köldbärarnivån rätt och den stannar ändå.
Jag har rensat silen i köldbäraren, korgen var inte full men det kan mycket väl ha varit stort flödesmotstånd genom silens hål då det satt gegga där.
Även efter rensning stannar pumpen.
I vilket läge skall fyrvägsventilens motor stå i när den tillverkar varmvatten och värme till huset?
Jag hade tidigare strul med fyrvägsventilen, både insatsen som är själva käglan, (jag bytte den för något år sedan och den går tämligen lätt nu) och den knytnävsstora "motorn" som styr fyrvägsventilen. ÄVen den "motorn" bytte jag för några år sedan. Den där plastarmen på sidan av "motorn" ska den löpa lätt? Jag vill minnas att man skulle kunna röra den men att man fick ta i så det gjorde ont i fingrarna. Nu lyckades jag inte röra den även men verktyg...
Jag får ge en eloge till min gamla installatör för även om han var fullt upptagen med att drifta alla möjliga grupper som installerade nya pumpar så kunde hanäven ställa ut nån reservdel/utbytespryl på trappan och ge några korta instruktioner om hur man skulle lösa problemet så man fick igång den. Han verkade även ha mycket god fingertoppskänsla för vilket fel det var...
Nån som har något bra tips?
-
Hur länge går den innan den löser?
Går brinepumpen?
Antar att det är växelventilen du menar när du säger fyrvägsventil.
Den ska gå att reglera för hand. Om den står i sitt övre läge (värme) Då kan du trycka ner den för hand. Detta ska dock inte påverka ett LP-larm
-
Lågtryckspressostaten löser som sagt inte för krånglande växelventil.
Funkar brine-pumpen som den ska? Är den luftad? (prova att lätta lite på centrumskruven då den går)
Du kan även kolla i synglaset om det är klart eller "bubblar".
Någon minut efter start ska synglaset vara helt klart.
-
Nej brinepumpen funkar nog inte för i vanliga fall så hör man ett susande och lite bubblor som porlar i väg en stund innan kompressorn startar.
Hur felsöka?
Vad sägs om att ta bort elanslutningen från brinepumpen och se om jag får ström dit?
Hur luftar jag brinepumpen? Är centrumskruven en luftningsskruv?
Var sitter synglaset?
-
1Hur länge går den innan den löser?
2Går brinepumpen?
3Antar att det är växelventilen du menar när du säger fyrvägsventil.
1 under 4 min kanske 3 minuter
2 Jag tror inte det
3 ja så heter den nog
-
Jag har felsökt.
Pumpen får ström strax innan kompressorn startar.
Pumpen startar inte när jag ger den ström från annat håll. Den knäpper bara lite. Oavsett vilken pol som får fas och nolla.
Är det måne pumpen eller styrdelarna jag behöver?
Jag hoppas på att blott behöva skruva ur två skruvar och sätta dit en ny pumpmotor.
Var finner jag lämpligen en
http://i55.tinypic.com/of8x0j.jpg[/img]](http://i55.tinypic.com/of8x0j.jpg) (http://[img width=640 height=480)
http://i51.tinypic.com/2wnv047.jpg[/img]](http://i51.tinypic.com/2wnv047.jpg) (http://[img width=480 height=640)
-
Nej brinepumpen funkar nog inte för i vanliga fall så hör man ett susande och lite bubblor som porlar i väg en stund innan kompressorn startar.
Hur felsöka?
Vad sägs om att ta bort elanslutningen från brinepumpen och se om jag får ström dit?
Hur luftar jag brinepumpen? Är centrumskruven en luftningsskruv?
Var sitter synglaset?
Pumpen luftar du med skruven. Om du tar bort skruven så kan du även testa att vrida runt motoraxeln med en mejsel - Det brukar vara ett spår i axeln. Det kan vara så att pumpen har kärvat fast...
-
Pumpen luftar du med skruven. Om du tar bort skruven så kan du även testa att vrida runt motoraxeln med en mejsel - Det brukar vara ett spår i axeln. Det kan vara så att pumpen har kärvat fast...
Hur minimerar jag slabbet? Jag antar att det rinner ut en massa köldbärare om jag skall vrida på axeln.
-
Pumpen luftar du med skruven. Om du tar bort skruven så kan du även testa att vrida runt motoraxeln med en mejsel - Det brukar vara ett spår i axeln. Det kan vara så att pumpen har kärvat fast...
Hur minimerar jag slabbet? Jag antar att det rinner ut en massa köldbärare om jag skall vrida på axeln.
En trasa runt skaftet och en hink under. Plus lite snabbhet...
-
;D
Bra där det är givetvis så man gör...
-
Fick du igång pumpen?
-
Nej skall prova när jag kommer hem
-
Kära forumvänner, högt ärade dignitärer inom värmepump och kunniga rörpulare. Jag har ett meddelande. Dagens pris för rätt svar på frågan om varför pumpen stannade går gemensamt till.....
Tobocop, Carl N och purjo__ studs studs studs studs
Efter att ha betat mig igenom felsökningslistan kom jag nu efter jobbet till att skruva bort luftningsskruven (inte många droppar rann ut) och där inne finna spåret axeln. Det var lite kärvt att dra runt den, först satt den stilla men genom att vicka kom jag typl en grad extra per försiktig skruvning på skruvmejseln och till slut så hade jag kommit varvet runt och impellern löpte lätt. på med skruven och starta och vips så hörde jag att cirkulationen gick igång. Thumbsup
Nu funkar det, och jag blev inte ens smutsig :)
Vad gjorde att en pump, som gått nästan konstant de senaste månaderna, plötsligt kärvar ihop? Kan man förvänta sig att den kärvar snart igen? Bör jag byta motorenheten eller i vart fall beställa en och ha liggandes?
-
En pump får du tag på samma dag eller nästa, så att köpa en pump för att ha som reserv är kanske lite överkurs. Det värsta som kan hända är att du får värma huset med eltillskott en dag eller två