Hej,
Har själv en NIbeF2025-10kw, kan ej IVT. Om nu inte din VP kan styra en CP, så finns det strömreläer som känner om tex IVT tar mer än 3A(kompressorn går) då drar ett relä som styr din CP.
För din problematik på vinterhalvåret skulle ett tidrelä & med en termostat kanske funka! att du kör tex 30sek/30min när det är minusgrader ute, för att förhindra frysrisk.
I Niben finns denna styrning inbygd.