Ingen nattsänkning av varmvatten.... Då blir det flertal körning på morron när ni samtdigt har uttag av VV.
Det resulterar i "onödigt" tillskott när det är kallt ute!
Tillskottsblockering natt... jag tror inte på det heller... kan resultera i en hoper tillskottsbehov när ni börjar ta ut vv på morron om dessutom huset är utkylt på! Återkommer till det.
Ang 8.1.. tycker som luckyman tesat fördröj det med 3 timmar. Det fördröjs bara vid första start, finns fortsatt behov så står det berett för direktstart!!
Det resulterar knappast i märkbar "dipp" i rumstempen... men kan spara en hel del tillskott.
Varmvattenkapaciteten påverkas inte, ni har ju en kraftig kompressor den prioriterar vv om det finns behov!!!
Säg att kompressorn precis orkar med värmen på natten... (det blir max en vv körning på natten) när ni börjar använda vv på morgonen då blir radiatorerna svala.... kompressorn hinner inte jobba upp tempen på radiatorkretsen det tar lång tid... man har låg effekt tillgänglig när man har en vp. Därför måste den få tid på sig att jobba ikapp!
samtidigt är huset så värmetrögt så det brukar inte märkas!
Sen kan det finnas en fälla, ni har ju mycket vatten i värmesystemet... när det blir så kallt så tillskott behövs... skriv då upp drifttimmar varje dygn på vp och tillskott. Man kan behöva tex begränsa elpatronen så den inte ger för hög returtemp... det går fixa i styren.
Detta för att se att tillksottet inte kör upp tempen så högt att även kompressorrn stannar!!!
Kompressorn får ALDRIG stanna vid vad jag kallar svinkyla. Då ska den gå oavbrutet!!!
Om det blir problem kan man överväga att köra utan eltillskott, ev elda i en kamin dom få dagar det behövs stöd. iofs lite beroende på vilken temp pumpen ensam klarar.
Tom lösa elradiatorer är MYCKET bättre att spetsa med, då stör ju inte (höjs inte) pumpen arbetstemperatur. Ju högre temp desto högre energiförbrukning!! Samtidigt som pumpen ger lägre effekt!!
Ang tex nattsänkning... en vp ger 3-4 ggr så mycket energi som den drar, har man nattsänkning kanske man sparar 5 kw energi (ca 1,5 kw el) på morron kanske elpatronen måste hjälpa till, den kan då dra mera än det man sparat!!!! Så blir det helt säkert vid kyla!!
Så nattsänkning och värmepumpar tycker inte jag passar alls.
Puhh det blev mycket om lite