Skrivet av: ltzen
« skrivet: 12 augusti 2010, 00:00:07 »

Nuu så. Rören var felkopplade. Oklart huruvida någon flyttat på klisterlapparna - de stämde iaf inte på enheten. När tillverkaren bemödat sig att sätta röd och blå text för att symbolisera varm och kalla anslutningar så fick jag för mig att det stämde. Det var lätt att byta vid flexkopplingarna denna gången iaf.

Imponerande att den kunde värma upp varmvatten med flöde åt "fel håll" dvs åt det hållet avfrostningen går.

Tack för hjälpen!
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 11 augusti 2010, 13:38:09 »

Vilken ledning som är in och ut ur CombiCompacten ser du lättast i installationsmanualen
http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_CombiCompact_sv.pdf

Under anslutningar sidan 9
Skrivet av: ltzen
« skrivet: 11 augusti 2010, 12:58:08 »

Läste tråden igen - tror det borde vara rätt som det är kopplat nu då :)

Värmempumpen IN = Combicompact OUT
Värmepumpen OUT = Combicompact IN

:)
Skrivet av: ltzen
« skrivet: 11 augusti 2010, 12:49:12 »

Aha..  jag tänkte mig IN = In i respektive enhet.  Då är nog rören felkopplade och är troligen problemet. Dvs jag har kopplat IN-röret på ena enheten till OUT-röret på andra.

 - Dvs röret märkt IN på combicompact (innedelen) ska vara kopplat till IN på värmepumpen utomhus?

Skrivet av: Lmf
« skrivet: 11 augusti 2010, 11:58:15 »

Har funderat lite o känt på rören från pumpen när den är igång. "OUT" markeringen på combicompact är varmt medans "IN" är kallare. Känns lite märkligt kan jag tycka då IN till innedelen borde vara det varma.

Rören är kopplade så att OUT från combicompact går till IN på värmepumpen och vise versa.

Detta är helt rätt
IN skall vara kall och OUT skall vara varm
Det beror på att man skall se det från värmepumpen (Du ser det som IN och OUT ur huset)
Alltså IN i värme pumpen skall var kall och OUT från värmepumpen skall vara varm eftersom det är värmepumpen som producerar värmen
Skrivet av: ltzen
« skrivet: 11 augusti 2010, 11:33:06 »

Mycket bra input!
Jag provar detta under kvällen!


Har funderat lite o känt på rören från pumpen när den är igång. "OUT" markeringen på combicompact är varmt medans "IN" är kallare. Känns lite märkligt kan jag tycka då IN till innedelen borde vara det varma.

Rören är kopplade så att OUT från combicompact går till IN på värmepumpen och vise versa.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 11 augusti 2010, 11:11:12 »

Om högtrycks pressostaten löser betyder det att den värme som skapas i värmepumpen inte kan ledas bort (ledas in till huset).
Detta kan bero på antingen för högt flöde på CP så det kommer för varmt vatten tillbaka till värmepumpen från huset eller för lågt flöde så det vattnet som skall värmas inte klara att ta med sig allt som värmepumpen producerar.
Därför kan du behöva laborera med hastigheten på CP även senare när det blir kallt.
Skrivet av: ltzen
« skrivet: 11 augusti 2010, 11:00:55 »

Ah - sänka cikulationspumpen. Jag höjde den till max här om dagen från min. Men Har iofs bytt ut till större dimension på vissa rör under tiden. .Ska prova sänka hastigheten!

Skrivet av: Lmf
« skrivet: 11 augusti 2010, 10:59:29 »

Du kan altid laborera med hastigheten på cirkulationspumparna för att se om dina problem minskar

prova att sänka cirkulations pumpen ett hack
Skrivet av: ltzen
« skrivet: 11 augusti 2010, 10:49:03 »

Har inhandlat en beg IVT optima 700 med tillhörande IVT Combicompact. Skall driva varmvattenproduktino och 4 golvslingor om totalt 80 m2 i en halvdåligt isolerad skånelänga i sten.

Har kopplat in paketet och dragit 22mm cu-rör både mellan enheterna och från combicompact till fördelningsrören mot golvvärmen. Har avluftare på samtliga rör i dess högsta position.

Problembild:
Pumpen lägger av med meddelande Hög Pressostat efter några minuters - 15 minuters gång, jag misstänker att det är så snart den ska värma golvvärmen och shunten slår om från varmvatten. Jag är dock inte säker på att det är just i detta ögonblick.

Har luftat, luftat och åter luftat :) tömt filter vid VP. Sitter nu och funderar på olika alternativ kring vad som kan hjälpa problemet.

 - Bör jag ha en extra cirkulationspump till att driva på golvvärmeflödet än den som sitter i combicompacten? Det är bara 80m2 golvvärmeslingor (20mm.).

 - fördelningsrören till golvvärmen är hemmabyggda i R15 gjujärnsrör - jag misstänker att det är en flaskhals i flödet, skulle det räcka för att skapa hög pressostat?

 - Kan jag mäta någon del av elektroniken för att bli klokare på detta? Enheten är från 2001 så har en ganska trivial panel.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!