VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: fogsvans skrivet 09 mars 2006, 09:07:12

Titel: Varmvatten i EcoEl
Skrivet av: fogsvans skrivet 09 mars 2006, 09:07:12
Jag blir inte riktigt klok på om varmevattenproduktionen funkar bra i EcoEl-pannan.
Behovsuppvärmning genom kamfläns låter ju jättebra, men hur bra funkar det i verkligheten?
Kamflänsen går såvitt jag förstår genom pannans tank på 200 liter. Det innebär ju att om man ska ha varmvatten måste detta vatten ständigt värmas upp. Blir detta ekonomiskt? Hur långt ner i utetemp räcker EcoAir innan pannan vill skjuta på med tillskottsel?
Ni som har EcoEl och EcoAir får gärna berätta hur det funkar hos er.
Tackar på förhand
/Mats
Titel: SV: Varmvatten i EcoEl
Skrivet av: FredrikO skrivet 09 mars 2006, 11:03:14
Ja, detta ämne har det skrivits mycket om.

Först basfakta: Mängden varmvatten beror på två faktorer. Temperaturen i pannan (övre och undre del) och hur hur stort tappflöde (varmvatten) som man har.

Vill man ha mer varmvatten kan man med andra ord antingen minska tappflödet eller höja panntemperaturen.

Vi har bra med varmvatten. Vårt tappflöde i duschen är 13 lit/minut och inställd temp på eldelen är 45 grader.

Under maj-sept har vi elaptronen avstängd och värmepumpen värmer hela pannan till 55 grader. Det är ekonomiskt eftersom vi inte har något värmebehov under denna period.

Under resten av året värms tanken upp till önskad framledningstemp (var 4:e start till 55 grader) och elpatronen toppar varmvattnet till 45 grader i den övre delen av tanken.

Det kostar ungefär 2 KWh/dag = 420 KWh/år.

(De som har CTC EcoHeat har ofta elpatronen helt avstängd och får det varmvatten som behövs ändå, men min EcoAir ger inte tillräckligt med effekt när det blir minusgrader för att orka hålla både rätt varmvattentemp och värma huset.)

/Fredrik