Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga frågor => Ämnet startat av: lasse33 skrivet 10 november 2016, 16:20:18

Titel: Rumsregulator och termoställdon
Skrivet av: lasse33 skrivet 10 november 2016, 16:20:18
Hej!
Jag har en fläktkonvektor kopplat till min Nibe 1245, men den ger lite för mycket värme i rummet.
Ska koppla in en rumsregulator 24v som är kopplat till ett termoställdon som stänger av vattnet till konvektorn när önskad temperatur uppnåtts. Men hur fungerar rumstermostaten? (MMA R-102). Skickar den ström till termoställdonet när inställd rumstemperatur är uppnådd eller tvärtom? Ska jag ha ett termoställdon VMC eller VMO? Öppen eller stängd vid strömlös?  dontknow
Tacksam för svar
Titel: SV: Rumsregulator och termoställdon
Skrivet av: Rickard skrivet 10 november 2016, 16:31:00
Du borde ha en trimventil där du kan justera flödet över radiatorn.
Om du kör på låg fläkthastighet och stryper flödet tills temperaturen blir bra så borde det fungera hela året om kurvlutningen är korrekt inställd.
Eventuellt kan du få justera upp/ned fläkthastigheten lite för att finjustera.
Titel: SV: Rumsregulator och termoställdon
Skrivet av: lasse33 skrivet 10 november 2016, 16:54:13
Har testat att justera med avstängningsventilen, men det är svårt att få en jämn temperatur, Får nästan strypa den helt för att få ca 20-21 grader. Även om jag kör på lägsta fläkthastighet blir det ändå för varmt om den är helt öppen. Dessutom är det två fläktkonvektorer som går på samma slinga men till olika rum med olika värmebehov.  Kurvan är inte riktigt intrimmad än, installerade VP för 4 månader sedan. Konvektorerna sitter i källaren. Men min fråga var egentligen hur termostaten fungerar, så jag vet vilket termoställdon jag ska köpa.  ^-^
Titel: SV: Rumsregulator och termoställdon
Skrivet av: Rickard skrivet 10 november 2016, 17:12:24
Om du har ett koppel från MMA så borde det finnas en trimventil att justera på, det måste gå justera.
Det borde vara ett ställdon som är spänningslöst öppet, men det kan jag inte svära på.
Är det en trårörsslinga?
Är det trevägskoppel elller tvåvägs?
Om du kunde ta en bild på kopplat och bifoga, eller länka till produkten, om du vet vilken det är så är det enklare att rekommendera nåt.
De där termostaterna kan vara rätt grova i sin justering, så du bör hur som helst försöka hitta ett korrekt grundflöde.
Titel: SV: Rumsregulator och termoställdon
Skrivet av: lasse33 skrivet 10 november 2016, 17:43:24
Det finns inga MMA ventiler än, tänkte montera in det med. Som det är kopplat nu så är det en separat två-rörs slinga till två fläktkonvektorer. Hade tänkt mig en två ventiler, två ställdon och termostater i båda rummen. Men behöver jag inte ett ställdon som är stängt vid strömlöst? För om jag ökar temperaturen så skickar termostaten ström till ställdonet som då öppnar?
Länkar till produkterna:
http://www.rskdatabasen.se/kategori/reglerventilerovrig-armatur/radiatorventiler/termostatventil/vr-15-4806084-133
http://www.rskdatabasen.se/kategori/reglerventilerovrig-armatur/radiatorventiler/reglerdel-termostat/vmwc-24v-4806662-133
http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/prod_133_5386153.pdf
Titel: SV: Rumsregulator och termoställdon
Skrivet av: Mekaniker skrivet 22 november 2016, 17:44:43
En sak som du skall tänka på är att du inte kan strypa flödet helt som cirk.pumpen ger, den går helt enkelt torr vid nollflöde
Titel: SV: Rumsregulator och termoställdon
Skrivet av: lasse33 skrivet 22 november 2016, 18:47:13
Fläktkonverktorerna går på en egen slinga så det är alltid cirkulation till radiatorerna även om jag stryper flödet till konvektorerna helt.  :)
Titel: SV: Rumsregulator och termoställdon
Skrivet av: Hastings skrivet 22 november 2016, 20:13:26
Det ska finnas rumstermostater med separat reglering av fläkt och ställdon. När fläkten är av fungerar fläktkonvektorn bara som ett mindre element ! dess höga värmeutbyte är ju i huvudsak beroende av det fläktstyrda luftflödet. Utan det är de inte särskilt effektiva.

Då skulle du kunna ha ett flöde genom konvektorn via ett ställdon och inte stänga helt om det nu är svårinställt och i stället  styre  rummets temperatur genom att reglera fläkthastigheten endera i steg  0-1-2-3 eller steglöst .