I have an extra module on my heatpump called "shuntmodule 1000" to warm the pool. The canbus is already extended to this box so I connected the PICAN2 using the black connector to it. 120Ohm shorted the same way you did and no term on the shuntmodule board. Actually removed the D-sub from the PICAN2 board to make it fit in a smaller box.

In /boot/config.txt
You must enable the card with these lines at the end

dtparam=spi=on
dtoverlay=mcp2515-can0-overlay,oscillator=16000000,interrupt=25
dtoverlay=spi-bcm2835-overlay

Check with ifconfig that the interface is up and running

agw@PI_logger:/etc$ ifconfig
can0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          UP RUNNING NOARP  MTU:16  Metric:1
          RX packets:13291057 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:17831112 (17.8 MB)  TX bytes:0 (0.0 B)



Utloggad MortenOlesen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #76 skrivet: 18 juli 2016, 12:06:15 »
Thanks a lot, agv!

I have most of this, but the bitrate is a probable cause for malfunction. I will check this evening when I get home from work.

Br Morten

Utloggad MortenOlesen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #77 skrivet: 18 juli 2016, 16:45:13 »
Indeed, the 125000 bitrate was the last piece missing on the REGO 1000!

I now have CAN running using both the can-test suite as well as Python-CAN (both described on the skpang website (http://skpang.co.uk/blog/))

Next up is integration with TaloLoggerPi (http://olammi.iki.fi/sw/taloLoggerPi/).

Thanks again, agw!

Br Morten

Utloggad agw

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #78 skrivet: 19 juli 2016, 20:24:58 »
Ok, now you can listen to the CANbus good news. Have you figured out how to decode the CIDs into human readable?

/A

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34891
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #79 skrivet: 20 juli 2016, 08:14:38 »
For your information.
This type of discussion tends to result in a partial or complete commercialization of a product that is based on that developed as a result of the discussion.
If / when this happens, the thread in its entirety will be erased when it fundamentally violates the forum rules when it comes to the "development and commercialization of logging equipment."
Alternatively, anything related to commercialization might be erased and thread locked.

The rules is in place for multiple reasons, among others:
1. This forum is mainly started for discussions about heatpumps and energy saving, not a electronics/microcontroller/development forum.
2. The logging equipment developed will or might compete with the logging equipment i have developed (www.logger2020.se , www.energibutiken.se/sv/2-datalogger ) and might interfere with my possibilities to make my living on managing this and other forums.
3. Products developed with the help of members in this forums will result in commercialization that will profit one or a group of members, and this also will be breaking the rules of "advertising" products in the forum.

I will be keeping an eye on this discussion and stop it when/if i see signs of commercialization.
« Senast ändrad: 20 juli 2016, 08:16:35 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jagheterfredrik

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #80 skrivet: 19 februari 2022, 10:40:57 »
Upplivar en gammal tråd här med lite mer info och en utmaning.

Jag har precis flyttat in i ett hus med en Greenline HE E11 innehållande en Rego 1000 reglercentral och vill gärna ha den uppkopplad. Jag köpte en https://github.com/voltlog/CanLite och kopplade in och använda informationen från denna tråd för att knåpa ihop den med hjälp av ESPHome till home assistant.

Som beskrivet i denna tråd redan så är det information direkt från thermistorerna man ser på CAN-bussen men detta ger ju tyvärr ingen information från reglercentralen så som börvärde, producerad energi och annat gott.

Jag insåg att våra vänner på Bosch har sålt reglercentralen till fler än bara IVT, däribland ett tyskt företag vid namn Buderus och att de listat ut en hel del gött ang. den här: https://forum.fhem.de/index.php/topic,47508.0.html.

Jag läste ut variabel-listan från min Rego 1000 och la upp den samt esphome-integration här: https://github.com/jagheterfredrik/esphome-rego1000. Det är nu möjligt att få ut börvärde, producerad energi samt 1407 andra mätpunkter från reglercentralen.

Nu till utmaningen, jag har gett mig på värmekurvan, där jag har listat ut en hel del men kommer inte hela vägen fram. Kurvan styrs som bekant av ett vänster-värde och ett höger-värde med 12 stycken justerings-punkter mellan. Jag nollställde alla 12 justerings-punkter och ställde vänster till 10 (lägsta) och höger till 80 (högsta) och får då följande värden i displayen:

  2010,0
  1516,4
  1022,7
   529,1
   035,4
  -541,7
-1048,1
-1554,4
-2060,8
-2567,2
-3073,5
-3580,0

Reglercentralen meddelar att alla 12 justeringspunkter är 0, att vänster är 100 (alltså 10.0) och att höger är 800 (alltså 80.0).

Här är samma kurva med vänster satt till 15 och höger till 70:

  2015,0
  1519,9
  1024,9
   529,9
   034,9
  -539,9
-1044,9
-1549,9
-2054,9
-2559,9
-3064,9
-3570,0

Reglercentralen meddelar att alla 12 justeringspunkter är 0, att vänster är 150 (alltså 15.0) och att höger är 700 (alltså 70.0). Jag har nu försökt återskapa dessa värden men jag hamnar alltid 1 ifrån på någon av värdena. Alla ideer uppskattas!

(ps. det går även utmärkt att ställa kurvan från ESPn)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!