0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Jo jag har kollat RAGO600 sidan... Men dom har bytt protokoll...Börjar förstå hur det fungerar, har bara lite problem med flyttalsberäkningarna...Sedan är ju frågan om man kan skriva parametrar också?Någon som vet om IVT/Installatör kan gå in fjärr och ändra i värmepumen?//Tobias
Ok.. Har försökt analysera beräkningen på temperaturvärden mm..Jag får in 0-783 vilket motsvarar 195-0°C värdena är INTE linjära.. Finns det något matematiskt snille som kan översätta till formel?Bifogar en kurva.
Det är inget skumt med hur flyttalet representeras som gör att kurvan blir olinjär om du tolkar det fel?Btw, hur lyckades du får den att visa värden över hela mätområdet, lös givare i isvatten och varmluftspistol eller?//Magnus
Hehe... Skrev en liten programsnutt som "emulerar" pumpen mot statlink och gjorde (för hela skalan) 1024 mätningar.Nu har jag iaf. lagt in hela tabellen i mitt kommunikationsprogram... Så jag skiter helt enkelt i att beräkna...//Tobias
Snyggt!Alltid kul att någon lyckats 'knäcka' protokollet. //Magnus
Det är 11bitar långt+18bitar=29bitar. Så vi snackar extended version och 2.0B/AGW
Kul att även du roar dig med datainsamling. Jag gjorde samma ansats att logga för att sedan försöka hitta trender. Excel gör förvisso jobbet men det blir snart stora datamängder med för många okända variabler.
0x08004260 med data x | y. X Y Utetemp enl. pannan 2 121 14,32 122 14,22 123 14,12 124 142 125 13,9
Tycker att jag borde ha fler id:n på bussen. Det sitter ju flera kretskort i pannan som är anslutna på bussen plus min pooolstyrning som sitter kopplad utanför pannan. Dessutom är knappsatsen och displayen ansluten via bussen. Får ta en körare i kväll igen./AGW
Det stämmer att "rådata" ser ut som nedan:0x08004260202790x080042602027A0x080042602027B0x080042602027Ctyvärr plockade jag ett nytt värde i morse som ställer till det.data 2 146 (DEC) eller 0x0800426020292 motsvarar 12,1 grader celsius så förhållandet är inte linjärt... Vad gäller IDstandard har jag ett svagt minne av att CANbusprotokollet bygger på att lägsta ID vinner vid kollision och vinnaren får sända vidare hela sitt meddelande medans de andra viker sig. Jag känner snarare att de sista bitarna i mina strängar verkar vara namngivna efter funktion..../AGW
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><items> <VP-GT01-TMP desc="VP-GT1 Temperatur framledning" egu="°C" value="!link=drv.rego800.10000040.value" /> <VP-GT02-TMP desc="VP-GT2 Temperatur ute" egu="°C" value="!link=drv.rego800.10004040.value" /> <VP-GT03-TMP desc="VP-GT3 Temperatur varmvatten" egu="°C" value="!link=drv.rego800.10008040.value" /> <VP-GT05-TMP desc="VP-GT5 Temperatur inne" egu="°C" value="!link=drv.rego800.10000060.value" /> <VP-GT05-SEP desc="VP-GT5 Temperatur börvärde inne" egu="°C" value="!link=drv.rego800.10004060.value" /> <VP-GT06-TMP desc="VP-GT6 Temperatur Hetgas" egu="°C" value="!link=drv.rego800.1000C040.value" /> <VP-GT08-TMP desc="VP-GT8 Temperatur värmebärare ut" egu="°C" value="!link=drv.rego800.10010040.value" /> <VP-GT09-TMP desc="VP-GT9 Temperatur värmebärare in" egu="°C" value="!link=drv.rego800.10014040.value" /> <VP-GT10-TMP desc="VP-GT10 Temperatur köldbärare in" egu="°C" value="!link=drv.rego800.10018040.value" /> <VP-GT11-TMP desc="VP-GT11 Temperatur köldbärare ut" egu="°C" value="!link=drv.rego800.1001C040.value" /> <VP-KOMP-SPD desc="VP-KOMP Varvtal kompressor" egu="%" value="!link=drv.rego800.080BC040.value" /> <VP-PU03-IND desc="VP-P03 Indikering köldbärarpump" egu="" value="!link=drv.rego800.08044040.value" /> <VP-PU03-SPD desc="VP-P03 Varvtal köldbärarpump" egu="%" value="!link=drv.rego800.08074040.value" /> <VP-PU02-IND desc="VP-P02 Indikering värmebärarpump" egu="" value="!link=drv.rego800.08040040.value" /> <VP-PU04-IND desc="VP-P04 Indikering kylfläkt" egu="" value="!link=drv.rego800.08048040.value" /> <VP-SV01-IND desc="VP-SV1 Indikering växelventil" egu="" value="!link=drv.rego800.0804C040.value" /></items>
Själv föredrar jag vb.net eller c#... Men kan läsa och förstå andra språk hjälpligt....Så om du föredrar php så får vi väl kika på det...Hur känner du inför OPC XML?
I have to ask this question in English because of my poor Swedish :-)Which kind of CAN cable it should be for Rego800 controller? Is CAN/RS232 Adapter V3 okay for this purpose? IVT of Finland is not selling their own communication cables so do you know where to buy these?
Citat från: jone skrivet 11 januari 2011, 16:38:47I have to ask this question in English because of my poor Swedish :-)Which kind of CAN cable it should be for Rego800 controller? Is CAN/RS232 Adapter V3 okay for this purpose? IVT of Finland is not selling their own communication cables so do you know where to buy these?I have an adapter from Lawicel, http://www.lawicel-shop.se/shop/
Citat från: purjo__ skrivet 11 januari 2011, 17:06:09Citat från: jone skrivet 11 januari 2011, 16:38:47I have to ask this question in English because of my poor Swedish :-)Which kind of CAN cable it should be for Rego800 controller? Is CAN/RS232 Adapter V3 okay for this purpose? IVT of Finland is not selling their own communication cables so do you know where to buy these?I have an adapter from Lawicel, http://www.lawicel-shop.se/shop/Thanks! Do you mean Artikelnr: CAN232 ?Do you know where to buy connector for IVT CAN bus board (model X11/X15, Interface-konakt IVT 290 A/W)?
Citat från: jone skrivet 12 januari 2011, 15:57:40Citat från: purjo__ skrivet 11 januari 2011, 17:06:09Citat från: jone skrivet 11 januari 2011, 16:38:47I have to ask this question in English because of my poor Swedish :-)Which kind of CAN cable it should be for Rego800 controller? Is CAN/RS232 Adapter V3 okay for this purpose? IVT of Finland is not selling their own communication cables so do you know where to buy these?I have an adapter from Lawicel, http://www.lawicel-shop.se/shop/Thanks! Do you mean Artikelnr: CAN232 ?Do you know where to buy connector for IVT CAN bus board (model X11/X15, Interface-konakt IVT 290 A/W)? Yes, Can232 (Or the USB-variant, wich is the same adapter combined with an FTDI USB-RS232 converter).There is no special connectors - The canBus-wire is attached to screw terminals in the 290 A/W (The endpoint is at the display board, or at the power guard if installed). At the other end, you use a standard DB9F connector.
Citat från: purjo__ skrivet 12 januari 2011, 21:07:01Citat från: jone skrivet 12 januari 2011, 15:57:40Citat från: purjo__ skrivet 11 januari 2011, 17:06:09Citat från: jone skrivet 11 januari 2011, 16:38:47I have to ask this question in English because of my poor Swedish :-)Which kind of CAN cable it should be for Rego800 controller? Is CAN/RS232 Adapter V3 okay for this purpose? IVT of Finland is not selling their own communication cables so do you know where to buy these?I have an adapter from Lawicel, http://www.lawicel-shop.se/shop/Thanks! Do you mean Artikelnr: CAN232 ?Do you know where to buy connector for IVT CAN bus board (model X11/X15, Interface-konakt IVT 290 A/W)? Yes, Can232 (Or the USB-variant, wich is the same adapter combined with an FTDI USB-RS232 converter).There is no special connectors - The canBus-wire is attached to screw terminals in the 290 A/W (The endpoint is at the display board, or at the power guard if installed). At the other end, you use a standard DB9F connector.Okay, thanks! And you don't need any 120 ohm termination resistor for CAN bus? Does this adapter work in Rego1000 model?
Citat från: jone skrivet 13 januari 2011, 09:00:48Citat från: purjo__ skrivet 12 januari 2011, 21:07:01Citat från: jone skrivet 12 januari 2011, 15:57:40Citat från: purjo__ skrivet 11 januari 2011, 17:06:09Citat från: jone skrivet 11 januari 2011, 16:38:47I have to ask this question in English because of my poor Swedish :-)Which kind of CAN cable it should be for Rego800 controller? Is CAN/RS232 Adapter V3 okay for this purpose? IVT of Finland is not selling their own communication cables so do you know where to buy these?I have an adapter from Lawicel, http://www.lawicel-shop.se/shop/Thanks! Do you mean Artikelnr: CAN232 ?Do you know where to buy connector for IVT CAN bus board (model X11/X15, Interface-konakt IVT 290 A/W)? Yes, Can232 (Or the USB-variant, wich is the same adapter combined with an FTDI USB-RS232 converter).There is no special connectors - The canBus-wire is attached to screw terminals in the 290 A/W (The endpoint is at the display board, or at the power guard if installed). At the other end, you use a standard DB9F connector.Okay, thanks! And you don't need any 120 ohm termination resistor for CAN bus? Does this adapter work in Rego1000 model?The busmust be terminated at each end. In the pump and boiler you can activate the termination vith a switch. I you connect your adapter to the display card (via a cable) you have to deactivate the termination there and use a resistor at the adapter instead.This picture shows how the bus is 'routed' through the system:
Kan man som icke canbus kunnig få lite hjälp att komma igång med loggning, är beredd att betala för att få hjälp
U_ref = 3.3;R_pre = 4700;R_ref = 4700;A1 = 3.354016e-3;B1 = 2.569850e-4;C1 = 2.620131e-6;D1 = 6.383091e-8;U = U_ref * (ad+1)/1024;R = U*R_pre/(U_ref-U);T = 1/(A1 + B1*log(R/R_ref) + C1*log(R/R_ref)^2 + D1*log(R/R_ref)^3) - 273.15;
static const float TempLookup[1024] = { 322.9453, 270.9837, 244.3900, 226.9534, 214.1624, 204.1503, 195.9738, 189.0937, 183.1740, 177.9923, 173.3940, 169.2675, 165.5300, 162.1182, 158.9827, 156.0845, 153.3919, 150.8793, 148.5253, 146.3121, 144.2246, 142.2500, 140.3774, 138.5972, 136.9012, 135.2822, 133.7338, 132.2504, 130.8270, 129.4592, 128.1430, 126.8748, 125.6513, 124.4698, 123.3274, 122.2219, 121.1510, 120.1126, 119.1050, 118.1265, 117.1754, 116.2504, 115.3501, 114.4732, 113.6187, 112.7854, 111.9724, 111.1787, 110.4034, 109.6458, 108.9051, 108.1805, 107.4714, 106.7772, 106.0973, 105.4311, 104.7780, 104.1377, 103.5095, 102.8932, 102.2881, 101.6941, 101.1105, 100.5372, 99.9737, 99.4198, 98.8751, 98.3393, 97.8121, 97.2933, 96.7826, 96.2798, 95.7846, 95.2968, 94.8161, 94.3425, 93.8756, 93.4153, 92.9615, 92.5138, 92.0722, 91.6366, 91.2066, 90.7823, 90.3634, 89.9498, 89.5414, 89.1381, 88.7397, 88.3461, 87.9571, 87.5728, 87.1929, 86.8174, 86.4462, 86.0791, 85.7161, 85.3571, 85.0020, 84.6507, 84.3032, 83.9593, 83.6189, 83.2821, 82.9487, 82.6186, 82.2918, 81.9683, 81.6479, 81.3305, 81.0163, 80.7049, 80.3965, 80.0910, 79.7883, 79.4883, 79.1910, 78.8963, 78.6043, 78.3148, 78.0278, 77.7433, 77.4612, 77.1815, 76.9041, 76.6290, 76.3561, 76.0855, 75.8171, 75.5507, 75.2865, 75.0244, 74.7643, 74.5062, 74.2501, 73.9959, 73.7436, 73.4932, 73.2446, 72.9979, 72.7529, 72.5097, 72.2683, 72.0285, 71.7905, 71.5541, 71.3193, 71.0861, 70.8546, 70.6245, 70.3961, 70.1691, 69.9436, 69.7196, 69.4971, 69.2760, 69.0563, 68.8380, 68.6210, 68.4055, 68.1912, 67.9783, 67.7667, 67.5563, 67.3473, 67.1394, 66.9328, 66.7274, 66.5233, 66.3203, 66.1184, 65.9177, 65.7182, 65.5198, 65.3225, 65.1263, 64.9311, 64.7371, 64.5441, 64.3521, 64.1612, 63.9713, 63.7824, 63.5945, 63.4075, 63.2216, 63.0366, 62.8525, 62.6694, 62.4872, 62.3059, 62.1255, 61.9460, 61.7674, 61.5897, 61.4128, 61.2368, 61.0616, 60.8872, 60.7137, 60.5410, 60.3691, 60.1980, 60.0277, 59.8581, 59.6894, 59.5214, 59.3541, 59.1876, 59.0218, 58.8568, 58.6925, 58.5289, 58.3660, 58.2038, 58.0423, 57.8815, 57.7214, 57.5619, 57.4031, 57.2450, 57.0875, 56.9306, 56.7744, 56.6189, 56.4639, 56.3096, 56.1559, 56.0028, 55.8503, 55.6983, 55.5470, 55.3963, 55.2461, 55.0965, 54.9475, 54.7990, 54.6511, 54.5037, 54.3569, 54.2106, 54.0649, 53.9197, 53.7750, 53.6308, 53.4872, 53.3440, 53.2014, 53.0593, 52.9176, 52.7765, 52.6358, 52.4956, 52.3559, 52.2167, 52.0779, 51.9396, 51.8018, 51.6644, 51.5275, 51.3910, 51.2550, 51.1194, 50.9842, 50.8495, 50.7152, 50.5813, 50.4479, 50.3148, 50.1822, 50.0500, 49.9182, 49.7868, 49.6558, 49.5252, 49.3950, 49.2652, 49.1357, 49.0067, 48.8780, 48.7497, 48.6218, 48.4943, 48.3671, 48.2403, 48.1138, 47.9877, 47.8620, 47.7366, 47.6115, 47.4868, 47.3625, 47.2385, 47.1148, 46.9914, 46.8684, 46.7458, 46.6234, 46.5014, 46.3797, 46.2583, 46.1372, 46.0164, 45.8960, 45.7758, 45.6560, 45.5365, 45.4172, 45.2983, 45.1797, 45.0613, 44.9433, 44.8255, 44.7080, 44.5908, 44.4739, 44.3573, 44.2410, 44.1249, 44.0091, 43.8936, 43.7783, 43.6633, 43.5486, 43.4341, 43.3199, 43.2059, 43.0923, 42.9788, 42.8656, 42.7527, 42.6400, 42.5276, 42.4154, 42.3034, 42.1917, 42.0803, 41.9690, 41.8580, 41.7473, 41.6367, 41.5264, 41.4164, 41.3065, 41.1969, 41.0875, 40.9783, 40.8694, 40.7606, 40.6521, 40.5438, 40.4357, 40.3278, 40.2202, 40.1127, 40.0054, 39.8984, 39.7915, 39.6849, 39.5784, 39.4722, 39.3661, 39.2603, 39.1546, 39.0491, 38.9438, 38.8387, 38.7338, 38.6291, 38.5246, 38.4202, 38.3161, 38.2121, 38.1083, 38.0047, 37.9012, 37.7979, 37.6948, 37.5919, 37.4892, 37.3866, 37.2842, 37.1819, 37.0798, 36.9779, 36.8762, 36.7746, 36.6731, 36.5719, 36.4707, 36.3698, 36.2690, 36.1683, 36.0679, 35.9675, 35.8673, 35.7673, 35.6674, 35.5677, 35.4681, 35.3686, 35.2693, 35.1702, 35.0711, 34.9723, 34.8735, 34.7749, 34.6765, 34.5781, 34.4799, 34.3819, 34.2840, 34.1862, 34.0885, 33.9910, 33.8936, 33.7963, 33.6992, 33.6021, 33.5052, 33.4085, 33.3118, 33.2153, 33.1189, 33.0226, 32.9264, 32.8304, 32.7344, 32.6386, 32.5429, 32.4473, 32.3518, 32.2564, 32.1612, 32.0660, 31.9710, 31.8761, 31.7812, 31.6865, 31.5919, 31.4974, 31.4030, 31.3087, 31.2145, 31.1204, 31.0264, 30.9325, 30.8387, 30.7449, 30.6513, 30.5578, 30.4644, 30.3711, 30.2778, 30.1847, 30.0916, 29.9986, 29.9058, 29.8130, 29.7203, 29.6277, 29.5351, 29.4427, 29.3503, 29.2580, 29.1658, 29.0737, 28.9817, 28.8897, 28.7979, 28.7061, 28.6143, 28.5227, 28.4311, 28.3396, 28.2482, 28.1569, 28.0656, 27.9744, 27.8833, 27.7922, 27.7012, 27.6103, 27.5195, 27.4287, 27.3379, 27.2473, 27.1567, 27.0662, 26.9757, 26.8853, 26.7950, 26.7047, 26.6145, 26.5243, 26.4342, 26.3442, 26.2542, 26.1643, 26.0744, 25.9846, 25.8948, 25.8051, 25.7155, 25.6259, 25.5363, 25.4468, 25.3574, 25.2680, 25.1786, 25.0893, 25.0000, 24.9108, 24.8217, 24.7325, 24.6435, 24.5544, 24.4654, 24.3765, 24.2876, 24.1987, 24.1099, 24.0211, 23.9323, 23.8436, 23.7550, 23.6663, 23.5777, 23.4891, 23.4006, 23.3121, 23.2236, 23.1352, 23.0468, 22.9584, 22.8701, 22.7818, 22.6935, 22.6052, 22.5170, 22.4288, 22.3406, 22.2525, 22.1643, 22.0762, 21.9882, 21.9001, 21.8121, 21.7241, 21.6361, 21.5481, 21.4601, 21.3722, 21.2843, 21.1964, 21.1085, 21.0206, 20.9328, 20.8449, 20.7571, 20.6693, 20.5815, 20.4937, 20.4059, 20.3181, 20.2304, 20.1426, 20.0549, 19.9672, 19.8794, 19.7917, 19.7040, 19.6163, 19.5286, 19.4409, 19.3532, 19.2655, 19.1778, 19.0901, 19.0024, 18.9147, 18.8270, 18.7392, 18.6515, 18.5638, 18.4761, 18.3884, 18.3007, 18.2129, 18.1252, 18.0375, 17.9497, 17.8619, 17.7742, 17.6864, 17.5986, 17.5108, 17.4229, 17.3351, 17.2473, 17.1594, 17.0715, 16.9836, 16.8957, 16.8078, 16.7198, 16.6318, 16.5439, 16.4558, 16.3678, 16.2798, 16.1917, 16.1036, 16.0155, 15.9273, 15.8391, 15.7509, 15.6627, 15.5744, 15.4861, 15.3978, 15.3095, 15.2211, 15.1327, 15.0443, 14.9558, 14.8673, 14.7787, 14.6901, 14.6015, 14.5129, 14.4242, 14.3354, 14.2467, 14.1579, 14.0690, 13.9801, 13.8912, 13.8022, 13.7132, 13.6241, 13.5350, 13.4458, 13.3566, 13.2673, 13.1780, 13.0887, 12.9992, 12.9098, 12.8203, 12.7307, 12.6411, 12.5514, 12.4617, 12.3719, 12.2820, 12.1921, 12.1021, 12.0121, 11.9220, 11.8319, 11.7417, 11.6514, 11.5610, 11.4706, 11.3801, 11.2896, 11.1990, 11.1083, 11.0176, 10.9267, 10.8358, 10.7449, 10.6538, 10.5627, 10.4715, 10.3803, 10.2889, 10.1975, 10.1060, 10.0144, 9.9227, 9.8310, 9.7391, 9.6472, 9.5552, 9.4631, 9.3709, 9.2787, 9.1863, 9.0939, 9.0013, 8.9087, 8.8160, 8.7231, 8.6302, 8.5372, 8.4441, 8.3509, 8.2575, 8.1641, 8.0706, 7.9770, 7.8832, 7.7894, 7.6955, 7.6014, 7.5073, 7.4130, 7.3186, 7.2241, 7.1295, 7.0348, 6.9399, 6.8449, 6.7499, 6.6547, 6.5593, 6.4639, 6.3683, 6.2726, 6.1768, 6.0808, 5.9847, 5.8885, 5.7922, 5.6957, 5.5991, 5.5023, 5.4054, 5.3084, 5.2112, 5.1139, 5.0164, 4.9188, 4.8211, 4.7232, 4.6251, 4.5269, 4.4286, 4.3301, 4.2314, 4.1326, 4.0336, 3.9345, 3.8352, 3.7357, 3.6361, 3.5363, 3.4363, 3.3362, 3.2359, 3.1354, 3.0348, 2.9339, 2.8329, 2.7317, 2.6304, 2.5288, 2.4271, 2.3251, 2.2230, 2.1207, 2.0182, 1.9155, 1.8126, 1.7095, 1.6062, 1.5027, 1.3990, 1.2951, 1.1910, 1.0867, 0.9821, 0.8774, 0.7724, 0.6672, 0.5618, 0.4561, 0.3503, 0.2442, 0.1378, 0.0313, -0.0755, -0.1826, -0.2898, -0.3974, -0.5051, -0.6131, -0.7214, -0.8299, -0.9387, -1.0477, -1.1570, -1.2665, -1.3764, -1.4865, -1.5968, -1.7074, -1.8183, -1.9295, -2.0410, -2.1528, -2.2648, -2.3771, -2.4898, -2.6027, -2.7159, -2.8295, -2.9433, -3.0575, -3.1719, -3.2867, -3.4018, -3.5172, -3.6330, -3.7491, -3.8655, -3.9823, -4.0994, -4.2168, -4.3346, -4.4527, -4.5712, -4.6901, -4.8093, -4.9289, -5.0489, -5.1692, -5.2900, -5.4111, -5.5326, -5.6545, -5.7768, -5.8995, -6.0226, -6.1461, -6.2700, -6.3944, -6.5192, -6.6444, -6.7700, -6.8961, -7.0226, -7.1496, -7.2771, -7.4050, -7.5334, -7.6622, -7.7916, -7.9214, -8.0517, -8.1825, -8.3138, -8.4456, -8.5780, -8.7108, -8.8442, -8.9781, -9.1126, -9.2476, -9.3832, -9.5193, -9.6560, -9.7933, -9.9311, -10.0696, -10.2087, -10.3483, -10.4886, -10.6295, -10.7711, -10.9132, -11.0561, -11.1996, -11.3437, -11.4886, -11.6341, -11.7803, -11.9272, -12.0749, -12.2232, -12.3723, -12.5222, -12.6728, -12.8242, -12.9763, -13.1293, -13.2830, -13.4376, -13.5930, -13.7492, -13.9063, -14.0642, -14.2231, -14.3828, -14.5434, -14.7050, -14.8675, -15.0309, -15.1953, -15.3607, -15.5270, -15.6944, -15.8628, -16.0323, -16.2028, -16.3745, -16.5472, -16.7210, -16.8960, -17.0721, -17.2494, -17.4279, -17.6077, -17.7887, -17.9709, -18.1545, -18.3393, -18.5255, -18.7131, -18.9020, -19.0924, -19.2842, -19.4775, -19.6723, -19.8686, -20.0665, -20.2659, -20.4671, -20.6698, -20.8743, -21.0805, -21.2885, -21.4982, -21.7099, -21.9234, -22.1388, -22.3562, -22.5757, -22.7972, -23.0208, -23.2466, -23.4746, -23.7049, -23.9375, -24.1725, -24.4100, -24.6499, -24.8924, -25.1376, -25.3855, -25.6361, -25.8897, -26.1461, -26.4056, -26.6682, -26.9340, -27.2030, -27.4755, -27.7515, -28.0310, -28.3143, -28.6014, -28.8925, -29.1876, -29.4870, -29.7907, -30.0989, -30.4118, -30.7296, -31.0523, -31.3803, -31.7136, -32.0526, -32.3974, -32.7482, -33.1054, -33.4691, -33.8397, -34.2175, -34.6027, -34.9958, -35.3971, -35.8069, -36.2258, -36.6542, -37.0925, -37.5413, -38.0012, -38.4729, -38.9569, -39.4541, -39.9653, -40.4914, -41.0334, -41.5923, -42.1695, -42.7662, -43.3839, -44.0245, -44.6898, -45.3820, -46.1036, -46.8575, -47.6470, -48.4760, -49.3490, -50.2714, -51.2498, -52.2920, -53.4077, -54.6091, -55.9118, -57.3360, -58.9090, -60.6685, -62.6693, -64.9950, -67.7838, -71.2897, -76.0689, -83.8330, -273.1500 }; static const uint32_t TempLookup[1024] = { 3229, 2710, 2444, 2270, 2142, 2042, 1960, 1891, 1832, 1780, 1734, 1693, 1655, 1621, 1590, 1561, 1534, 1509, 1485, 1463, 1442, 1422, 1404, 1386, 1369, 1353, 1337, 1323, 1308, 1295, 1281, 1269, 1257, 1245, 1233, 1222, 1212, 1201, 1191, 1181, 1172, 1163, 1154, 1145, 1136, 1128, 1120, 1112, 1104, 1096, 1089, 1082, 1075, 1068, 1061, 1054, 1048, 1041, 1035, 1029, 1023, 1017, 1011, 1005, 1000, 994, 989, 983, 978, 973, 968, 963, 958, 953, 948, 943, 939, 934, 930, 925, 921, 916, 912, 908, 904, 899, 895, 891, 887, 883, 880, 876, 872, 868, 864, 861, 857, 854, 850, 847, 843, 840, 836, 833, 829, 826, 823, 820, 816, 813, 810, 807, 804, 801, 798, 795, 792, 789, 786, 783, 780, 777, 775, 772, 769, 766, 764, 761, 758, 756, 753, 750, 748, 745, 743, 740, 737, 735, 732, 730, 728, 725, 723, 720, 718, 716, 713, 711, 709, 706, 704, 702, 699, 697, 695, 693, 691, 688, 686, 684, 682, 680, 678, 676, 673, 671, 669, 667, 665, 663, 661, 659, 657, 655, 653, 651, 649, 647, 645, 644, 642, 640, 638, 636, 634, 632, 630, 629, 627, 625, 623, 621, 619, 618, 616, 614, 612, 611, 609, 607, 605, 604, 602, 600, 599, 597, 595, 594, 592, 590, 589, 587, 585, 584, 582, 580, 579, 577, 576, 574, 572, 571, 569, 568, 566, 565, 563, 562, 560, 559, 557, 555, 554, 552, 551, 549, 548, 547, 545, 544, 542, 541, 539, 538, 536, 535, 533, 532, 531, 529, 528, 526, 525, 524, 522, 521, 519, 518, 517, 515, 514, 513, 511, 510, 508, 507, 506, 504, 503, 502, 501, 499, 498, 497, 495, 494, 493, 491, 490, 489, 487, 486, 485, 484, 482, 481, 480, 479, 477, 476, 475, 474, 472, 471, 470, 469, 467, 466, 465, 464, 463, 461, 460, 459, 458, 457, 455, 454, 453, 452, 451, 449, 448, 447, 446, 445, 444, 442, 441, 440, 439, 438, 437, 435, 434, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409, 408, 407, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 390, 389, 388, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 381, 380, 379, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 369, 368, 367, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 282, 281, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -22, -23, -24, -25, -26, -27, -28, -29, -31, -32, -33, -34, -35, -36, -37, -39, -40, -41, -42, -43, -45, -46, -47, -48, -49, -50, -52, -53, -54, -55, -57, -58, -59, -60, -61, -63, -64, -65, -66, -68, -69, -70, -71, -73, -74, -75, -77, -78, -79, -81, -82, -83, -84, -86, -87, -88, -90, -91, -92, -94, -95, -97, -98, -99, -101, -102, -103, -105, -106, -108, -109, -111, -112, -113, -115, -116, -118, -119, -121, -122, -124, -125, -127, -128, -130, -131, -133, -134, -136, -137, -139, -141, -142, -144, -145, -147, -149, -150, -152, -154, -155, -157, -159, -160, -162, -164, -165, -167, -169, -171, -172, -174, -176, -178, -180, -182, -183, -185, -187, -189, -191, -193, -195, -197, -199, -201, -203, -205, -207, -209, -211, -213, -215, -217, -219, -221, -224, -226, -228, -230, -232, -235, -237, -239, -242, -244, -246, -249, -251, -254, -256, -259, -261, -264, -267, -269, -272, -275, -278, -280, -283, -286, -289, -292, -295, -298, -301, -304, -307, -311, -314, -317, -321, -324, -327, -331, -335, -338, -342, -346, -350, -354, -358, -362, -367, -371, -375, -380, -385, -390, -395, -400, -405, -410, -416, -422, -428, -434, -440, -447, -454, -461, -469, -476, -485, -493, -503, -512, -523, -534, -546, -559, -573, -589, -607, -627, -650, -678, -713, -761, -838,-2732 };
...Det har ju hänt en del på 6 år, jag beställde nu en Raspberry PI och ett PICAN2 interface. Rullade på ubuntu, drog igång wireless, kopplade in mig i min IVT (REGO1000), skrev #candump -t A can0 och såg välbekanta CID:ar rulla in ...
sudo /sbin/ip link set can0 up type can bitrate 14400