Titel: Hjälp, expansionsventil i Ecoair 120 ca 3 år gammal
Skrivet av: cyber skrivet 08 januari 2014, 01:47:26
Hjäpte en kompis med en  Ecoair 120 ca 3 år gammal, någon "ovanlig" expansionsventil eller någon lösning jag inte har bekantat mig med,
får nämligen noll i överhettning på suggasen och kompressorn "går kallt".

Skruvade in expansionsventilen i botten och erhöll 1 °C i överhettning.

Ska de jobba med extremt låg överhettning, 5-7 K brukar ju vara normalt.
Jobbar ju bara med industrikyla nuförtiden men jag misstänker att något är fel här (?)
Har inte kunnat läsa på exp ventilen vad det är för typ.
Vet att för många år sedan såg jag en variant på exp ventil som inte jobbade med termisk reglering.

/Cyber