Hej!
Installerade en IVT Greenline HT-C6 i mitten av september. Bor i ett hus frÃ¥n- 59 ca 100 kvm med ouppvärmd källare.(inte helt kanske men kall iallafall). Hade tidigare oljepanna och gjorde av med ca 3 kubik per Ã¥r. Vi har radiatorer i alla rum och frÃ¥n början hade vi pumpen pÃ¥  fabriksinställningen dvs. värmekurva 4. Efter nÃ¥n mÃ¥nad hade vi en innetemp pÃ¥ mellan 15-16 grader vilket var pÃ¥ tok för kallt.

Har därefter succesivt fått höja värmekurvan men inser nu att vi nog behöver hjälp att få inställningarna rätt. Nu ligger värmekurvan på 5,5 och finjustering på 0,5 och ända är det bara 17-18 grader inne. En gång hade vi närmare 20 grader och det var vid den första köldknäppen. Kallast inne är det när det är mellan -5 till +5. Hittills har tillskottet varit igång i 90 timmar och ibland är det i gång fast det är nollgradigt ute. Hur kommer det sig?

Skulle vilja ha en jämn temp på ca 19,5-20 grader inne. Nog för att vi har lite dragiga fönster kanske, tätade ändock, men det kan vi väl inte vara ensamma att ha?

Hjälp!!
Hälsningar Jakob


Utloggad kek29

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:råd om inställningar
« Svar #1 skrivet: 28 december 2004, 21:02:12 »
vad har du för typ av element ? är alla termostater fullt öppna ?...vad säger din installatör ? så pass ny anläggning så borde ju dom visa lite intresse över hur det går för er !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   Ã¥rsmedeltemp där jag bor -1,2..slÃ¥ det om ni kan :)

admin

  • Gäst
admin
Re:råd om inställningar
« Svar #2 skrivet: 28 december 2004, 21:28:44 »
Öka kopplingsdiffen en grad.
Öka väntetiden för eltillskott.
se till så att du har termostaterna fullt öppna, (blir det för varmt i något rum är det ok att strypa där)

Jag är ingen expert på IVT så hur det är med cirkpumparna vet jag inte riktigt, men om du har för lågt flöde i systemet tar det för lång tid för värmepumpen att höja tempen på returledningen - då går eltillskottet till, även om det egentligen inte behövs.

Har du alla termostarer fullt öppna redan... höj kurvan, och eller finjusteringen.

Får du nog varmt när det är kallt ute kanske du skall knäcka kurvan istället...

Fick du tips så det räcker nu?

Glöm inte att skriva upp alla ändringar du gör.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:råd om inställningar
« Svar #3 skrivet: 28 december 2004, 22:02:54 »
6 kw värmepump borde väl räcka till 100 kvm.

3 kbm olja motsvarar väl ca 24.000kwh/år. det indikerar på liiiite klen pump.

har du termostater?? stryper dom?? dom bör vara helt öppna åtminstone i början för att hitta rätt kurva...

Att det blir varmare inne vid kyla tyder på att kurvan räcker hyfsat då..
höj kurvan lite, sen har du "fenomenet" med låg temp inne när utettmpen ligger kring +-0 ute.. det är mycket vanligt!!!
det fixar man genom att "knäcka" värmekurvan...
Har du REGO 600 styrdator??
Då hittar du knäckningen i meny 1.3.
Det här är lite lurigt...

Skriv upp hur du ändrar, vid ändrad utetemp ändrad kurva ändrad finjustering ändras alla värden här!!!

Men notera vad du ändrar och hur många grader du ändrar.....

Höj kurvan först till tex  6. du kan kolla innan pÃ¥ meny 1.3 vad nuvarande ínställning ger för börvärde pÃ¥ returtempen vid den utetemp du har just nu...
Det höjer börvärdet mindre än 3 grader??

Man brukar säga att 3 graders högre framledning ger ungefär 1 grads högre rumstemp...

Sen kan du höja kurvan kring +-0 ute...

tex
vid +5 ute höj 3 grader på framledningen
vid +-0 ute höj 5 grader
vid - 5 ute höj 3 grader
det bör ge bättre temp inne, men kan kräva en hel justeringar senare....
har du en rumsgivare inkopplad??  om den är igÃ¥ngkörd bör du först koppla bort den för att hitta rätt kurva..

Men en sak detta är installatörens jobb men tyvärr brukar dom fixa till detta lite "schematiskt", det är ganska tidsödande eftersom man måste vänta och se mellan varje åtgärd....

har du mycket liten vattenvolym kan det också bero på att pumpen inte reglerar på rätt sätt, vattnet kallnar snabbt styren kallar på värme men ett tidur spärrar för start....
det vet jag kan ge kallt inne vid relativt varmt ute pga av många start och stopp, där stoppen förlängs av tiduret.
Pumpen bör ej heller starta för ofta, men regleringen störs kraftigt...

Hoppas du snappade nåt det är ganska abstakt till en börja...
man kan träna på styren på VT hemsida. och ta hem en specielll beskrivning på styren...
Ladda hem REGO 600 på IVT´s hemsida


Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Jocke

  • Gäst
Jocke
Re:råd om inställningar
« Svar #4 skrivet: 29 december 2004, 08:05:38 »
Det är finjusteringen som ska höjas i ditt fall.
Värmekurvan verkar det som du kan sänka eftersom inomhustempen ökar när det blir kallare i ditt hus.

Jag skulle prova att ligga nånstans på kurva 5 och finjustering +2.

Det är ingen ovanlig kurva i en gammal kåk.

knäckning av kurvan kan man också göra, men vänta med det tills du fått dom andra inställningarna hyfsade.

Just kring nollgradigt är det nästintill hopplöst att ställa kurvan och finjustering.

Utloggad Jacke

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Re:råd om inställningar
« Svar #5 skrivet: 29 december 2004, 11:29:55 »
Tack för alla svar! Alla ventiler är öppna på radiatorerna och idag är det ca -5 ute och tillskottet går för fullt och har gjort det i 10 timmar sen i går kväll. Låter inte rimligt. Ska kontakta vår installatör idag!

Hälsningar Jakob

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!