Framledningstempens differans kommer att förändras beroende på hur hög din framledningstemp är.
När framledningstempen är låg, säg 28 grader, och du har 23 grader i huset är ju den högsta möjliga temperaturdifferansen 5 grader, detta även om det går extremt låga flöden i ett extremt stort system - returtempen kan ju inte bli lägre än rumstempen...
När framledningstempen är hög, säg 55 grader så kan radiatorerna göra av med mycket mer effekt till huset, det är nu du skall se vilken diff du har i ditt system. Jag brukar rekommendera ca 3-7 grader, ju lägre i diff du kommer desto mer effekt kan radiatorerna ge till huset. Skillanderna är inte speciellt stora, men de finns där.
Ett problem man kan få om man kör varma sidans cirkpump på för högt varvtal är höga difftryck över radiatorkopplen, detta kan då medföra att det susar och brusar i ditt radiatorsystem. Åtgärdas genom att sänka cirkpumpen ett snäpp.
I ett tvårörs-system får man lägre tempdiff än i ett enrörs-system.
2-rörs, 3-6 grader = bra
1-rörs, 5-10 grader = bra
Ta dock i beaktande att jag inte har speciellt stor erfarenhet av enrörs-system, varför dessa värden endast är att betrakta som rimliga antaganden från min sida.