« skrivet: 06 mars 2013, 08:33:26 »Men nu används ju inte 10k NTC till de äldre Nibe-pumparna.
Enl http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27648.msg263094#msg263094 är det 3k till en 1235, och jag antar det är stor sannolikhet att de använt samma till 1130.
Med B25/100=3930K och R25=3300Ω
Per definition blir då 3,3kΩ = 25⁰C
och via kalkylatorn blir 100kΩ = -37,6⁰C