Den eviga frågan hur jag skall dimensionera pumpen! Har ett flertal anbud liggande och vanligt är att installatörerna drar till med "Rolls-Royce" modellen från Nibe(1255-16). Då behöver de inte finliret med effektberäkningar. Pumpen klarar ju att steglöst leverera upp till 16kW. Men behöver jag verkligen en så kraftig pump?
Förutsättningarna är följande:
* Huset är beläget i Norra StorStockholm
*1-planshus + källare(halvsutteräng)
* Uppvärmd bostadsyta ~300m2 (150+150)
* ½ huset byggt och uppfört runt 1946 - Typ entyps Borohus med sågspån i yttervägarna. Ingen tilläggsisolering.
* ½ huset tilläggsbyggt tidigt 70-tal. Normal isolering(70 mm) i väggarna.
* Uppvärmning: Oljepanna Parca 100 ; Oljebrännare Beo 10V ; munstycke ½gallon/timme.
* Oljeförbrukning: 4,2 m3/år som medelvärde mätt över 10 år. Hushållet 2 vuxna+ 2 barn
* Inomhus temp: 20-21 °C - reglerat med Landis-Gyr shuntstyrning.
Vanligt är att DUT sätts till -18°C. Men är detta inte lite i överkant för att vara i Mälardalen?
Jag vill om möjligt undvika elspets!
En tumregel som ofta nämns är: x antal Watt/m2 * uppvärmd bostadsyta i m2 = Toppeffekt
Inomhustemperaturen i "Energiberäkningen" kan sättas till 20°C.
Enkelt sätt att beräkna storleken på värmepumpen.
Det finns, ganska avancerade, dataprogram för exakt beräkning av storleken på värmepumpen man skall ha. Ett annat, enklare, sätt som man som lekman kan använda sig av är att utgå från den uppvärmda ytan. Den metoden är kanske inte den mest exakta men stämmer ofta förvånansvärt bra. Kan t.ex användas för att göra en grov kostnadskalkyl innan ni bestämmer er för att gå vidare. Eller för att " kolla upp" en kalkyl ni fått.
Uppvärmd yta x 50 W/kvm = Beräknad maxeffekt. Storleken på värmepumpen: 60-70% av maxeffekten.
Exempel: 185 kvm uppvärmd yta x 50W/kvm = 9.250W = 9.25 kW Storlek på värmepumpen: ca. 65% av 9,25 kW = 6,013 kW = 6 kW
Vid Bergvärme ( borrhål ) får man ut ca. 40 W per meter aktivt borrhål.
6.000W dividerat med 40 W/m = 150 meter aktivt borrhål. Men eftersom man får ca. 1/3 av kompressorn blir det faktiska djupet 2/3 av 150m. 2/3 av 150 m = 100 m aktivt borrhål.
Jag behöver komma till beslut inom den närmaste 2-veckorsperioden.
Så den stora frågan är hur många watt jag ska använda i beräkningsmodellen för pumpens maxeffekt?
Tacksam för all input i frågan