Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: issuj skrivet 02 november 2012, 14:19:32

Titel: Hjälp med injustering önskas
Skrivet av: issuj skrivet 02 november 2012, 14:19:32
Hej!

Äntligen är vår VP (Nibe 1145-8) igång på riktigt efter att ha stått som elpanna sen i maj. Nu är plöjningen av slingor klar (2*300 m) och allt hopkopplat. Golvvärme på ca 110 kvm ca 50/50 i betong och träbjälklag

Jag har följande läge sen starten i måndags:
* 93 starter
* 17 h drift varav 2 h vv
=> <10 min drift per start. Känns lite kort?

Inställningen som VVSaren lämnade efter sig är
* värmekurva 6
* rumsgivare faktor 2.0

och man kan läsa sig till t.ex.
*start kompressor -60 GM
* start tillsats -400 GM

Vad är bästa sätt att få ner antal starter som jag tror är lämpligt för kompressorns livslängd?

Till saken hör att anläggningen idag är aningen överdimensionerad för mitt nuvarande system, jag har planerat att värma fler rum på övervåningen, dock via lågtempradiator. golven får ligga där de ligger...
Men detta är inte draget ännu.


Titel: SV: Hjälp med injustering önskas
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 november 2012, 17:51:04
Om man vill få ner starterna så ökar minskar man Gm för start av kompressor till tex-120 men minska även start av tillsats till ca 5 gånger så lågt värde. Lägg gärna in en logfil på forumet så kan man lättare se hur vp går. Man brukar rekomendera att köra utan rumsgivare tills man hittat rätt kurva (som tar halva vintern eller så) i så fall ställer man rumsgivarfaktor på 0 så påverkar den inget.