Jag är ny på detta forum och har en liten fråga gällande köldbärarkretsens differens. På min Greenline HT så har differensen börjat minska och tycker mig även se att VB-differensen också minskat. Många har talat om givarfel på IVT's KB-krets men då VB-kretsen verkar följa med känns det som att det är nåt annat på gång. Nån som har nån teori om vad detta kan bero på?
IVT Greenline HT

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Köldbärardifferens
« Svar #1 skrivet: 04 november 2012, 21:00:25 »
Detkan vara så enkelt att det har blivit kallare. Pumpen går då en större del av tiden vilket betyder att borrhålet kyls mer. Köldbäraren blir kallare vilket betyder att pumpens effekt sjunker. Därtill kommer att radiatorer eller golvvärmeslingor behöver vara varmare när det är kallare ute. Det bidrar också till att pumpens effekt sjunker. Lägre effekt = mindre temperaturdifferenser.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Köldbärardifferens
« Svar #2 skrivet: 05 november 2012, 08:19:54 »
Vad har du för temperaturer när kompressorn har gått en stund? Vad visar KB-givarna om du tvångskör cirkpumpen en stund utan att kompressorn går?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Juppa

  • Beginner
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • IVT Greenline HT
SV: Köldbärardifferens
« Svar #3 skrivet: 07 november 2012, 19:35:03 »
Efter att ha kollat temperaturer en längre tid vid olika tillfällen verkar det vara det klassiska givarfelet i alla fall. Detta med att VB-kretsen följde med var nog bara en tillfällighet. Skall låna en extern mätare och kolla ordentligt så att jag vet säkert. Beträffande borrhålets temperatur så är det fortfarande ganska varmt ca. 2-2.5 grader men om det blir en riktigt kall och lång vinter brukar det sjunka till -1. Då brukade differensen ligga på ca. 2.5 grader och nu ligger den på ca 1.5 grader. Om man i teorin skulle hamna i ett läge där pumpens effekt verkligen sjunker trots hög borrhålstemp, skulle det i så fall betyda att kompressorn är på väg att säga upp sig eller finns andra orsaker? Är ju som sagt nybörjare och frågar man inte så får man ju inga svar... ::)
IVT Greenline HT

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!