Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: cyklotron skrivet 19 mars 2011, 06:20:49

Titel: hur vet jag vilken verkningsgrad jag har?
Skrivet av: cyklotron skrivet 19 mars 2011, 06:20:49
Jag har läst på detta forum att verkningsgraden ökar 3% per grad på brine och att angiven verkningsgrad är räknad på 0 gradigt brinne in och 35grader framledning. Själv har jag nu 5 grader på brinne in och en framledning på ca 30, betyder detta att min verkningsgrad är mer än 92%, känns för bra för att vara sant?
Titel: SV: hur vet jag vilken verkningsgrad jag har?
Skrivet av: Carl N skrivet 19 mars 2011, 07:21:08
Nej!
3% inte 3%-enheter, det är en viss skillnad.
Om COP är t ex 4,5 vid 0/35 och du ökar KB-in till 5 ºC så ökar COP med 15% till ca (1,15 x 4,5) = 5 om man räknar på detta sättet.