Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 16 januari 2014, 14:07:39 »40 är standard. Kom i håg nu innan du ändrar. Kurvan är inte till för generell förändring av temperaturen inomhus. Det är en kurva som indikerar hur varmt vatten som skall göras vid 0 grader ute-temp.
Om nuvarande kurva gör att du har 19 grader inne över hela uppvärmningssäsongen så är kurva 40 rätt. Då ska du i stället ändra rum från 20 till 21. Detta gör att, utan att kurvan påverkas, så blir innetempen ca 1 grad högre över hela säsongen.
detta genom att 3 grader adderas till det värde som kurvan indikerar. kurva 40 vid 0 grader ute ger då 40+3 = 43 grader.
Ju bättre isolerat och ju bättre radiatorer desto lägre kurva. Ju högre kurva desto brantare ökning av tempen i takt med att ute-tempen minskar.
Bygger man ett hus för olje- eller eluppvärmning så spelar framledningstepen ingen större roll utifrån ett driftekonomiskt perspektiv. Därför är många radiatorer från den tiden underdimensionerade utifrån ett värmepumpsperspektiv.
Du kan behöva justera flödet (ändra den fasta strypningen) på radiatorerna nere genom att öppna upp mer eller vice versa genom att stänga mer på övervåningen. Kontrollera temperaturen på tillopp och retur som efter 10 minuters körning av kompressorn inte bör ha en lägre differens än ca 4-5 grader. Förutsätter då en on-off värmepump kopplad direkt mot radiatorerna.
När du testar dig fram med att justera in radiatorerna är det bra att ha stängda dörrar till alla rum.
Om nuvarande kurva gör att du har 19 grader inne över hela uppvärmningssäsongen så är kurva 40 rätt. Då ska du i stället ändra rum från 20 till 21. Detta gör att, utan att kurvan påverkas, så blir innetempen ca 1 grad högre över hela säsongen.
detta genom att 3 grader adderas till det värde som kurvan indikerar. kurva 40 vid 0 grader ute ger då 40+3 = 43 grader.
Ju bättre isolerat och ju bättre radiatorer desto lägre kurva. Ju högre kurva desto brantare ökning av tempen i takt med att ute-tempen minskar.
Bygger man ett hus för olje- eller eluppvärmning så spelar framledningstepen ingen större roll utifrån ett driftekonomiskt perspektiv. Därför är många radiatorer från den tiden underdimensionerade utifrån ett värmepumpsperspektiv.
Du kan behöva justera flödet (ändra den fasta strypningen) på radiatorerna nere genom att öppna upp mer eller vice versa genom att stänga mer på övervåningen. Kontrollera temperaturen på tillopp och retur som efter 10 minuters körning av kompressorn inte bör ha en lägre differens än ca 4-5 grader. Förutsätter då en on-off värmepump kopplad direkt mot radiatorerna.
När du testar dig fram med att justera in radiatorerna är det bra att ha stängda dörrar till alla rum.