Författare Ämne: Dimensionering av bergvärme  (läst 7019 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Evald

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Dimensionering av bergvärme
« skrivet: 07 mars 2011, 19:14:05 »
Hej alla!
Ny här på forumet.
Har gått i tankarna på att byta ut vårt värme system till bergvärme. Tänkte fråga här om hjälp med dimensioneringen, borrdjup, storlek värmepump. Vad kan ni tänkas vara lämpligt.

 Har nu elpanna, med en förbrukning pÃ¥ ca 28000 kWh/Ã¥r ink hushÃ¥lls el och 140 kvm boyta. Vi är 3 personer i hushÃ¥llet.
Huset ligger i skåne på Österlen.

Tack!
« Senast ändrad: 07 mars 2011, 19:35:43 av Evald »

Utloggad Evald

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering av bergvärme
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2011, 20:48:47 »
Ingen som har något förslag?? ???

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Dimensionering av bergvärme
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2011, 21:15:30 »
Gäller det CTC bergvärme specifikt? Vet inte vad det för med sig för egenheter och konsekvenser (bla kondenseringstyp). Men rent generellt låter väl 8kw rimligt. Till det kanske 160-170 aktivt borrdjup?

Effekten på en bergvärmepanna anges oftast vid 0 grader in på brinet och 35 grader ut på värmebäraren till elementen. Om någon av dessa förutsättningar blir sämre så levererar pannan lägre effekt. Därför kan det vara intressant att få en uppfattning om vilken temp nuvarande panna levererar när det är kallt ute.

Beroende på din inställning till vilken effekttäckningsgrad man bör ligga på samt diverse övriga parametrar kan det ju vara värt att kolla pris på 10kw och då ytterligare lite djupare hål kanske. Men då talar vi troligen om hängslen och livrem, så vida inte din hushållsel är väldigt låg (av de totalt 28000).

Det kan även vara värt att fundera lite över vilken volym ditt nuvarande radiatorsystem har totalt. Genom att säkerställa god volym (ca 20l per kw) sÃ¥ kan pannan fungera mer optimalt. 

Men detta känner säkert dignitärerna till bättre än jag gör.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dimensionering av bergvärme
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2011, 21:31:55 »
Om du ska satsa på ctc så spelar volymen ingen roll dom jobbar mot volymen i pannan men ser att du ändrat rubriken så du kanske har kommit på andra tankar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Evald

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering av bergvärme
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2011, 21:41:57 »
CTC ligger  bäst till. Tycker det verkar vettigt med shuntstyrt system vill inte höra en massa knäppningar i värmerören, som det kan bli med växelventil.
Har haft ca50-55 grader ut på rad vid riktigt kallt väder.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dimensionering av bergvärme
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2011, 21:52:35 »
CTC ligger  bäst till. Tycker det verkar vettigt med shuntstyrt system vill inte höra en massa knäppningar i värmerören, som det kan bli med växelventil.
Har haft ca50-55 grader ut på rad vid riktigt kallt väder.

Om man installerar knäpptank är det nog liten risk för knäppningar annars är det nog stor risk. ctc ska väl fixa 55 grader har jag för mej.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad calefactio

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering av bergvärme
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2011, 06:54:55 »
Hej, jag såg att din uttemp på radiatorkretsen låg på 55 grader. Har du möjlighet att ta reda på hur varmt det är på returen? viktigt för att veta om du har ett hög eller lågtempsystem

Utloggad Stolle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 161
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering av bergvärme
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2011, 16:16:06 »
Hej
jag valde CTC pga att de har shunt istället för växelventil vilket enligt försäkringsbolagen är en felbehäftad komponent. Dessutom jobbar CTC mot 225l tank så inga extra kärl behövs. CTCs baksida är varmvattnet särskilt vår och höst då framledningstemp är låg och sommardriften inte gått in. I nästa hus skall jag ha en CTC med en separat varmvattenberedare som tar in vattnet från värmepumpen.

Effek kan du själv räkna ut på flera av installatörernas hemsidor.
Ett sista tips. Borra lite djupare än vad leverantörerna rekommenderar. 30W/m borrhåll är ett bra nyckeltal.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dimensionering av bergvärme
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2011, 19:04:27 »
Hej
jag valde CTC pga att de har shunt istället för växelventil vilket enligt försäkringsbolagen är en felbehäftad komponent. Dessutom jobbar CTC mot 225l tank så inga extra kärl behövs. CTCs baksida är varmvattnet särskilt vår och höst då framledningstemp är låg och sommardriften inte gått in. I nästa hus skall jag ha en CTC med en separat varmvattenberedare som tar in vattnet från värmepumpen.

Effek kan du själv räkna ut på flera av installatörernas hemsidor.
Ett sista tips. Borra lite djupare än vad leverantörerna rekommenderar. 30W/m borrhåll är ett bra nyckeltal.

Ctc jobbar väl normalt mot nedre pannan ca 135 liter har jag för mej men kan ha fel  ;).
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Evald

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering av bergvärme
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2011, 23:30:11 »
Hej, jag såg att din uttemp på radiatorkretsen låg på 55 grader. Har du möjlighet att ta reda på hur varmt det är på returen? viktigt för att veta om du har ett hög eller lågtempsystem

Brukar ligga på ett DT mellan 8-10 grader, och det är på returen innan pannan. Har justerat in alla radiatorers DT på ungefär 8-10 grader.
Radiatorerna är två panels TP.
Borrning är bestämt, borraren kommer i maj. Det blir en borra på 170-180m aktiv. Beror på hur bra det går, skulle sikta in oss på ett borrhål. Men eftersom jag har såndär jobbig kambrisk sandsten så kunde det även bli två hål ifall det bråkar på det första. Offert klar med tak pris.

Utloggad Stolle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 161
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering av bergvärme
« Svar #10 skrivet: 01 april 2011, 22:27:32 »
Ctc jobbar väl normalt mot nedre pannan ca 135 liter har jag för mej men kan ha fel 

Nej du har rätt Smurfen. värmepumpen jobbar mot nedre tanken, men ur knäppningssynpunkt gör ju hela tanken nytta för att få värmeutjämning
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren